    Karol B
    Uczestnik

    Witam. Prowadzilem kociol w trybie standard i tez zauwazylem ze po spadku temperatury kociol startowal od razu z moca nominalną, nie bylo mocy posredniej. W trybie ht logic odbudowa temperatury zaczyna sie od mocy 30% i przerwa w podawaniu wynosi 150 sekund. Po dalszym spadku temperatury przerwa w podawaniu zmniejsza sie do 65sekund. Czasami ta moc 30% wystarcza aby odbudowac temerature i kociol nawet nie przechodzi na 100% mocy. O dalszych spostrzeżeniach efektow palenia w ht logic napisze później bo dom na razie nie jest wykonczony w srodku i zwyczajnie za czesto mnie nie ma kotłowni. Najwazniejsze ze w srodku panuje zadana temperatura, a piec nie wyłącza sie i nie ma alarmów.

    W odpowiedzi na: Modulacja pracy kotła Eko GL15kW #73513
    Karol B
    Uczestnik

    Tez jestem ciekaw co ten parametr oznacza i ewentualnie do czego sluzy bo w innych sterownikach starszych jakos tego nie zauwazylem. A u Ciebie jaka to jest wartosc?

    W odpowiedzi na: Modulacja pracy kotła Eko GL15kW #73515
    Karol B
    Uczestnik

    U mnie komin 200mm taki jak u Ciebie a przeslona niecale 2cm bo inaczej zbiearalo sie duzo sadzy. Interesuje mnie co znaczy taki parametr jak wydajnosc podajnika i tam jest wartosc w kg/h?

    W odpowiedzi na: Modulacja pracy kotła Eko GL15kW #73517
    Karol B
    Uczestnik

    Witam Robimal123 mam taki sam kociolek i bardzo mnie zainteresowaleś trybem htlogic. Czy oprócz tego ze przestawiłes w opcjach na tryb htlogic jeszcze cos ustawiales czy pracuje na ustawieniach fabrycznych?