Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Lukasz Piegzik
UczestnikWitam.
Dziękuję za informację.znalazłem optymalne ustawienia już, ilość popiolu raczej się już nie zmieni winy jest jednak opal. Zakupiłem eko groszek z Janiny luzem i już widać różnice choćby w granulaucie. Poinformuję o wynikach.
PozdrawiamLukasz Piegzik
UczestnikZastanawia mnie jeszcze ta ilość sadzy,raz w tygodniu trzeba wyczyscic
Lukasz Piegzik
UczestnikWitam.
Właśnie tak myślałem żeby już nic nie zmieniać.
Eko groszek też nie do końca jest taki jak powinien,taca takiego popiolu na 24 to już norma. Dział przywiozła opal prosto z kopalni także będę porównywalLukasz Piegzik
Uczestnikzalącznik2
Lukasz Piegzik
Uczestnikprzepraszam za moją haos w pisowni,poprostu chce to jakoś ogarnoć. Mój opał też pewnie nie jest idealny. Zrobilem rundke to kotła i teraz tak to wyglada.
Lukasz Piegzik
UczestnikLukasz Piegzik
UczestnikLukasz Piegzik
UczestnikLukasz Piegzik
Uczestnikzalącznik2
Attachments:Lukasz Piegzik
Uczestnikzalącznik1
Lukasz Piegzik
Uczestnikzalącznik1
Lukasz Piegzik
Uczestniktak to wyglądało przed rozmową z serwisem. Pan Iwanicki tak się nazywa.
a wiec ustawienia byly takie.
czas pauzy podajnika 50
obroty dmuchawy 2
zadana temperatura 65.
krotność podawanie własnie zmieniłem na 2
czas podawania tez juz zmieniłem na 10Attachments:Lukasz Piegzik
UczestnikWitam.
wysałałem e mail do serwistanta i on doradził mi takie ustawienia bo zobaczeniu zdjec. postaram się zraz wrzucicLukasz Piegzik
UczestnikMam jeszcze problem z dużą ilością sadzy. Przekrój komina 150,przesłana na wentylatorem jest odsłonięto na ok 1cm. Pięć stoi w odległości niecałych 2 metrów od drzwi wejściowych centralnie na wprost ich. Sa zrobione otwory na powietrze ok 9 po 5cm obwodu, po rozmowie z serwisem zastanawiam się czy to nie za mało powietrza wpada do kotłowni, ogólnie w kotłowni jest bardzo ciepło.
Może jest też inna przyczyną. W poniedziałek będzie nowy opal prosto z kopalni, to porównamy że starym, może to też wina eko groszku. Będę wdzięczny za pomoc i wskazówki.
PozdrawiamLukasz Piegzik
UczestnikWitam Serwis.
Już próbowałem wydłużyć i jeszcze zostawiamy niedopalony. Podejrzewam że opal też nie jest najlepszy. Po rozmowie z serwisem w środę,wysłałem zdjęcia niedopalony go eko i dostałem odpowiedź
Czas podawania skrocic do 7
Obroty dmuchawy 3
Krotnosc podawania 3
w piątek rano będę w domu i sprawdzę -
AutorWpisy