Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: QPLUS 20 wybuchy #60266
    czester
    Uczestnik

    Witam ja mam cały czas podłączony zasobnik,i niema żadnych problemów.Napisz czy próbowałeś ustawień takich jak ja pisałem.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPLUS 20 wybuchy #60268
    czester
    Uczestnik

    Witam posiadam piec Q HIT PLUS20 KW i palę miałem nie mam takich problemów jak ty kolego.U mnie nastawy wyglądają następująco:Ustawiam teperaturę pracy kotła na 60 stopni przedmuch co 5 minut na 20 sekund,przy rozpalaniu obroty minimalne na 1 a maksymalne na 5.Jak już piec osiągnie tęperature 60 stopni to ustawiam obroty maksymalne na 2 i wszystko buja się wspaniale.Przy pełnym załadunku pieca trzyma mi 21 godzin.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPLUS 20 wybuchy #60273
    czester
    Uczestnik

    Witam mam pytanie jak rozpalasz w piecu metodą tradycyjną czy od góry.
    pozdrawiam