Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 16 z 30 (wszystkich: 34)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68762
    Dominik24
    Uczestnik

    Witam panowie ponownie, mam pytanie – wyjeżdzam na 3 miesiące na służbę przygotowawczą , mieszkam sam i teraz pytanie jak ustawić kocioł i temeperature w mieszkaniu ? CWU pewnie wyłączę, temp w mieszkaniu 16-18 stopni? choć wydaje mi się , że poniżej 18 nie spadnie bo mieszkanie w kamienicy pomiędzy innymi mieszkaniami i wszyscy grzeją :D. Tylko jakie nastawy na kotle?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68921
    Dominik24
    Uczestnik

    Udalomi się ograniczyć takie niedopalki do w miarę rozsądnej ilości (śladowe ilości w popiele, reszta czysta.) Pellet przeważony2 krotnie – 7.8kg/h , w sterowniku ustawione 8kg/h, wartość opalowa 5kw. Nastawy palnika : Moc maksymalna – 12 Kw, Posrednia 8kw , minimalna – 6kw. Teraz uwaga – BARDO NISKIE NASTAWY DMUCHAWY – Moc Max. 15%, Moc Pośrednia 13%, Moc Minimalna 11%. Takie nastawy że względu na komin w mojej kamienicy gdzie występuje spory ciąg, dopiero na takich parametrach dmuchawy pellet zaczął dobrze się wypalac, tak bym zdmuchiwany niedopalony z Palnika. Jeszcze warto ustawić mniejszą dawkę paliwa do rozpalanie co zasugerował mi jeden z użytkowników tego forum (dziękuję), ustawiona mam na 40 sekund A miałem aż ponad 80 z tego co pamiętam.

    Na tych parametrach pellet dopala się praktycznie do końca, powstałe czarne niedopalki prawdopodobnie występują przy wygaszaniu I czyszczeniu. Prawie 2 tygodnie walczyłem żeby to poustawiac.

    Jeszcze tylko pozostał mi problem z przekroczeniem o 10 stopni temp. Zadanej kotla oraz nastawow powrotu I zaworu. Piec wygasza się przy 70 stopniach I przy wygaszaniu temp rosnie o prawie 10 stopni (kocioł ~79 , powrót ~70 A zawór ~60 mimo nastawow o 10 stopni mniejszych) chociaż w sumie nie wiem czy to taki duży problem bo później sporo czasu kocioł trzyma te temperatury I rozpala się ~7 razy dziennie.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68925
    Dominik24
    Uczestnik

    Mam taki sam popiół a nawet troche gorzej, próbuje ustawiać dzialania palnika lecz na razie bez zmian 😛 – Jak coś wymajstruje to podziele się ustawieniami.

    Pytanie do reszty forum – Chciałbym zainstalować u siebie termostaty elektroniczne na grzejniki i mam pare pytań. Posiadam termostat pokojowy z HeizTechnika i czy nie będzie to ze sobą w żaden sposób kolidować ? z tego co wiem termostat pokojowy odpowiada tylko za temp. w danym pomieszczeniu a iż posiadam 4 pokoje w mieszkaniu chciałbym ogarniczyć grzanie reszty bądź ustawienie w nich odpowiedniej temp.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68949
    Dominik24
    Uczestnik

    u mego wujka na tym samym pellecie wyszło podawanie poniżej 7kg/h tyle , że inny piec.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68957
    Dominik24
    Uczestnik

    Czas podawania dawki do rozpalenia ustawiony na 45 sekund tak jak wczęsniej mi sugerowałeś żeby przestawić.

    Zauważyłem , że na sterowniku pokojowym nie pokazuje mi kiedy piec pracuje co wczesniej mialo miejsce (krecil sie wiatraczek na sterowniku podczas pracy pieca, teraz go nie ma)

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68959
    Dominik24
    Uczestnik

    Mam ochrone powrotu włączoną, możliwe właśnie że nie widzialem wczesniej tej kontrolki bo rzadko schodzilem do kotlowni bo po prostu wszystko chodzilo tak jak trzeba.

    Histerza kotła -15 stopni
    Minmalna 5 stopni a posrednia 10 stopni.
    Tak mam ustawione.
    hmm, załącze też zdjęcia z palnika jak wyglada przy przejsciu na moc minimalna i posrednia – tyle pelletu sie na nim zbiera nie wypalonego. Mimo , że podawanie jest ustawione na najmniejszą możliwa wartosc – 8kg/h a kalorycznosc ustawiona na 4,9kw (zakres 4,5-5kw). Przy ustawieniu na 5kw słabo sie pali i nie ma jasnosci plomienia na poziomie 100% tylko tak jak wczesniej pisałem 30-70%.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68961
    Dominik24
    Uczestnik

    tak , wydajność na 8kg/h , kaloryczność na 4,9kw , moc max 12kw, posrednia 8kw i min 5 kw, Lecz to tak jak pisałem działo sie jeszcze przed przywróceniem ustawień fabrycznych , i na piecu cały czas pali się kontrolka od grzejników (w załaczniku wrzucam zdjecie podgladowe z internetu z zaznaczona kontrolka o która mi chodzi, wcześniej nie przypominam sobie zeby cały czas była włączona)

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68963
    Dominik24
    Uczestnik

    Mam ht-tronic TPP jako pokojowy, nie mam termostatów na grzejnikach, rok czasu było ok nic nie zmieniane tylko temp regulowana – w dzien ustawione na 22 stopnie w nocy na 20. W 2 wątku wyczytałem żeby obniżyc nastawe zaworu 1 o 10stopni, moze to pomoze. Prosiłbym także o obejrzenie screenshotów z modułu internetowego, piec dobija do 70 stopni i następuje wygaszanie, w trakcie wygaszania i czyszczenia piec dobija jeszcze do 80 stopni! co jest nie tak ? nie przypominam sobie bym kiedys mial tak wysoka temp.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68965
    Dominik24
    Uczestnik

    Witam Panów ponownie,
    Bawiłem się tymi ustawieniami, troszke sie poprawiło lecz piec zaczął mi sie rozpalać po 20-30 razy dziennie i strasznie przegrzewało mi mieszkanie – Sterownik pokojowy ustawiony na 22 stopnie a w mieszkaniu po 26-27 stopni. Przywrocilem ustawienia fabryczne, powłączałem funkcje CWU i Sterownika Pokojowego lecz podczas pracy kotła rzuca mi ciepła wodę na grzejniki i dogrzewa mieszkanie mimo , że nie ma takiej potrzeby, nie wiem czym to spowodowane, w załączniku wrzucam podgląd mojej instalacji, jest zawór 3D. Co może powodowac te wyrzuty ciepła na mieszkanie ? kocioł sie przegrzewa i sie studzi w taki sposób?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68970
    Dominik24
    Uczestnik

    Jak tak mi sugerujecie te niektóre opcje które macie u siebie w sterownikach to troche „boli” , że mam aż tak zautomatyzowany sterownik.

    Przeważyłem jeszcze raz pellet – wynik identyczny 7,8kg/h. Zmniejszyłem kaloryczność pelletu z 5 na 4,6 kw. Teraz można powiedzieć , że pali się lepiej bo dostaje więcej paliwa i ogień jest dosyć dobry – wystaje poza palnik na wszystkich mocach i aż tak mocno nie rzyga jak wcześniej lecz zauwazyłem coś co jeszcze mnie zastanawia, pellet który teraz jest niedopalony i wypada z palnika w 95% znajduje się przy krawędzi końcówki palnika i z każdym dosypaniem nowej dawki robi się go tam coraz większa kupka – Chciałbym to ogarniczyć do minimum bo jestem pewien , że stąd biorą się te niedopałki – tu nasuwa mi się pytanie – czy to ten zgarniacz szlaki tak wypycha mi jeszcze nie do końca dopalony pellet ? czy to po prostu nowe dawki pelletu przesuwaja go do przodu ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68975
    Dominik24
    Uczestnik

    Na poprzednim pellecie miałem przy pracy pieca jasność płomienia praktycznie cały czas na poziomie 100% i płomień sporo wystawał poza palnik.

    Niedopalony pellet znajduje się w popiele i podczas pracy wydmuchuje też go z palnika.

    Cyklu pracy ani podawnia nie jestem w stanie regulować na sterowniku HT Tronic 900

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68977
    Dominik24
    Uczestnik

    Witam ponownie. Dalej walczę z tym palnikiem, odnoszę wrażenie , że mam za słaby płomień przez co pellet nie wypala się do końca i nie jest to spowodowane nadmuchami. Po przeważeniu tak jak pisałem wcześniej wartość wynosi 8kg/h (dokładnie to 7,8 wyszło lecz nie da sie zejść poniżej 8), na tym ustawieniu podajnik rzadko podaje a czasami słychać jak chodzi a pellet nie leci (puste zrzuty). Ładny płomień jest gdy palnik sie rozpali i trwa max 1-1,5min na mocy minimalnej aż wypali tą startową dawke pelletu. Później patrząc na parametry palnika widzę jak fotokomórka odbiera płomień i pokazuje wartości na poziomie 40-60% – podajnik dosypie troche pelletu i podskakuje na max 80-90% po czym przed podaniem kolejnej dawki spada znowu na poziom 40-60% – Ciężko palnikowi przy tak niskich dawkach osiągnąć odpowiedni płomień aby wypalić cały pellet, dzieje się to zarówno na mocy minimalnej , pośredniej jak i maksymalnej. – Taką oto mam teorie. Ktoś coś poradzi?

    @EDIT

    Jeżeli mi sie nie uda wyregulować tego palnika na tym pellecie spróbuje kupić pare worków od innego dostawcy mimo , że ten co aktualnie mam u wujka spala sie idealnie… lecz na poprzednim pellecie nie miałem żadnych problemów i na 2-3 tygodnie zapominałem ze mam piec

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68980
    Dominik24
    Uczestnik

    zauważyłem , że przy mocy maksymalnej 10KW i nadmuchu 30% płomień jest chyba najlepszy jaki miałem aktualnie, ładnie wychodzi poza palnik i nie wyrzuca niedopałków, na mocy pośredniej najwięcej problemów bo ciężko mi wyłapać ustawienia na podoby płomień który wystawałby do krawędzi palnika tak aby dopalał te resztki, na minimum po rozpaleniu też w miare już dopasowuje ustawienia. Powoli do przodu. Przy wygaszaniu i czyszczeniu najwięcej wyrzuca mi tych niedopałów – śmiało moge powiedzieć , że 30-40 procent w popielniku to wynik tego procesu.
    Jakie histerzy do przejścia na moc pośrednią i minimalną ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68983
    Dominik24
    Uczestnik

    jest ZETKA, jest dodatkowa kratka wentylacyjna i okienko otwarte na minimum. Byłem właśnie u wujka który pali tym samym pelletem ale ma inny piec, u niego pięknie do zera się wypala, co mnie zaskoczyło to nastawy jakie ma ustawione – Moc Palnika 10kw nadmuch 30%, moc pośrednia 6 kw moc nadmuchu 10%, moc minimalna 4kw moc nadmuchu 5%.

    Myślałem żeby pokombinować jeszcze z dawkami pelletu podawanego do palnika bo zauważyłem, ze sa problemy z utrzymaniem jasnosci plomienia na wartosci 100% po czym sterownik automatycznie zwiększa nadmuch aby utrzymac większy płomień. Myślę ze jak zwieksze dawke pelletu i zmniejsze nadmuchy to będzie się ładnie palić, bo są takie momenty że naprawde fajny płomień dmucha jak dosypie pelletu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68985
    Dominik24
    Uczestnik

    Piec przechodzi po rozpaleniu na moc minimalna 5kw po rozpaleniu i później stopniowo po 1kw w górę do mocy pośredniej i maksymalnej – nie ma przeskoku 5kw-8kw-12kw. Kotłownia znajduje się w piwnicy w bloku, w ścianie piwnicy jest kratka na zewnątrz oraz okienko przytwarte na 1-2 cm lecz z racji tego że piwnica mała i obłozona pelletem panuje tam temp. 28stopni.

Oglądasz 15 wpisów - 16 z 30 (wszystkich: 34)