Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 34)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72083
    Dominik24
    Uczestnik

    Witam wszystkich ponownie,

    Ogólnie udało się okiełznać kociołek po pomocy jednego z waszego pracowników , pana Dariusza D.

    Polecił mi wyjęcie palnika i wyczyszczenie , czego nie robiłem ani razu od kiedy mam kocioł (3 sezon) , po prostu bałem się że coś uszkodzę ale Pan Dariusz wszystko rzeczowo wytłumaczył, począwszy od tego w jaki sposób wyciągnąć palnik, które miejsca należy wyczyścić i pomógł z problemem długiego rozpalania (zapalarka była zbyt głęboko wsadzona do palnika)

    Jak pokazywałem wcześniej przysłonę dmuchawy miałem ustawiona na ok 1-1,5cm i dosyć niskie nadmuchy ale zostawało dużo popiołu na palniku albo wyrzucało niedopalony pellet, po wyczyszczeniu przysłona ustawiona tak jak była oryginalnie czyli na pół, nadmuchy serwisowe tj. 36max 32 śr, 28 min, aktualnie w popielniku idealnie i palnik również czysty i rozpalanie trwa 1min a nie jak wcześniej 4-5min zanim pojawi się płomień.

    Ponadto wstawiłem jeszcze RCK  myśląc że to jest przyczyną wyrzucania pelletu do popielnika przy większym nadmuchu , lecz nie pomogło, dopiero po wyczyszczeniu palnika działa to wszystko idealnie 🙂

    Napisałem to bo może komuś się przyda przy podobnym problemie z wyrzucaniem niedopałków pelletu 🙂

     

    Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz Panu Dariuszowi i za pomoc osób z forum 🙂

     

    PS. Fajnie by było żeby na forum można było wstawiać zdjęcia większe niż 512kb , bo bym dołączył parę zdjęć jak to wszystko wyglądało

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72086
    Dominik24
    Uczestnik

    Czyli rozumiem że takim popiołem na palniku nie zawracać sobie głowy ? Nie spieka się i zgarniacz sobie zawsze po trochu go zrzuca z palnika ale miałem obawy że może to w jakiś sposób uszkodzić palnik i sam codziennie ten popiół zrzucałem.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72088
    Dominik24
    Uczestnik

    tu zdjęcia (zdjecia palnika na ktorym jest popiół ma ciemna komore spalania bo zmniejszyłem wtedy nadmuch i nic nie dało, zdjecie komory jest aktualne)

     

    @edit

    Zapomniałem dopisać , że pellet przeważony i wpisany w sterownik, na nowym certyfikowanym pellecie wynik 10,5 kg na poprzednich pelletach przeważnie 8.5-9kg, ale też takie cuda sie działy na palniku.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72089
    Dominik24
    Uczestnik

    Witam ponownie, teraz panowie mam problem z zalegającym popiołem na palniku , popiół w popielniku praktycznie idealny , a na palniku zostaje takie coś , jest to sypki czarny popiół , nie spieka się, kocioł pracuje teraz cały czas na mocy 4-6kw. Kombinowałem z nadmuchami ale nie jestem w stanie idealnie tego wyregulować, jak dam za duży nadmuch to wydmuchuje pellet, jak za mały to kopci trochę. Przysłona dmuchawy też regulowalem ale że słabym efektem, pellet górna półka , czysta sosna z certyfikatami, zresztą na każdym tak miałem.

    Przejmować się tym popiołem na palniku czy nie ? Mam zgarniacz , ale zauważyłem że im częściej pracuje tym więcej tego popiołu się zbiera, na razie wyłączyłem i po dobie jest tego trochę mniej niż z włączonym zgarniaczem

    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71980
    Dominik24
    Uczestnik

    moim zdaniem masz troche za duże nadmuchy z racji tych białych nalotów, zmniejsz o 2-3 % na każdym progu i zobacz po kilku godzinach czy dalej sie spieka

    W odpowiedzi na: ZALEGAJĄCY PELLET W PALNIK #72026
    Dominik24
    Uczestnik

    Najlepiej znajdź jakiegoś producenta pelletu w promieniu 50-100km , fajnie by było żeby miał jakiś certyfikat. Ja u siebie poszukalem w okolicy I znalazłem 60km od miejsca zamieszkania producenta 100% trzcina sosnowa z certyfikatem En Plus, cena 840zl z transportem, także nie ma co za lave płacić ~1000zl. 

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72091
    Dominik24
    Uczestnik

    Witajcie, kupiłem pellet od nowego dostawcy , 100% trocina sosny, jasny, ładnie pachnie lasem, ale mam pewien problem, Komora spalania znowu się okopciła na czarno, mimo że drzwiczki są koloru jasnego jak na wcześniejszym zdjęciu. Zauważyłem , że problem jest z palącą się resztką popiołu która znajduje się w popielniku i strasznie dymi, jak sie pozbyć tego efektu dymienia popiołu w popielniku ?
    Nadmuchy są złe czy jak ? W popiele brak niedopalonych grudek. Zauważyłem też , że ten pellet mocniej sie kruszy i w popiele znajduje się troche trociny, może to ona się zajmuje ogniem i sie dopala? Dorzucam zdjęcie w załączniku o co chodzi.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72093
    Dominik24
    Uczestnik

    Chyba mamy to. Przesłona ustawiona na połowę (ok 2-2,5cm), nadmuchy skorygowane.
    Czy tak wygląda prawidłowa komora spalania ? Po zrobienku zdjec zrobilem jeszcze korekte w podawaniu paliwa bo jak widac sa niedopalki w popiole. Proszę o ocenę.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72096
    Dominik24
    Uczestnik

    Czesc wszystkim, byłem teraz sprawdzić jak to wygląda, mam wrażenie , że komora w środkowych drzwiczkach wygląda wzorowo, zaś sama komora spalania troche sadzy sie osadziło, proszę o ocenę.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72097
    Dominik24
    Uczestnik

    Czesc wszystkim, byłem teraz sprawdzić jak to wygląda, mam wrażenie , że komora w środkowych drzwiczkach wygląda wzorowo, zaś sama komora spalania troche sadzy sie osadziło, proszę o ocenę.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72098
    Dominik24
    Uczestnik

    Dobra, chyba mamy winowajce tego jak wyglada moja komora.
    Rozebralem obudowe palnika, odnalazłem w końcu tą regulacje przysłony dmuchawy i byłem w szoku.
    Oczywiście dmuchawa otwarta na 100%, włączyłem kocioł, rozpalił się i zacząłem bawić się nastawą przysłony.
    Gdy była ustawiona w pozycji wyjściowej na 100% płomień na mocy minimalnej i posredniej nie wystawał nawet z palnika a żar aż leciał (podobny efekt do dorzucenia do ogniska polana drzewa), przymknąłem przysłonę zostawiając około 1cm szpary i moim oczom ukazał się ładny, spokojny długi płomień. Sam nie mogłem w to uwierzyć , że taka błachostka przez 3 lata była moim utrapieniem i nie mogłem dojść co jest nie tak. Poustawiałem na każdej mocy nadmuchy w sterowniku tak aby płomień nie był poszarpany i czerwony tylko spokojny i pomarańczowy. Na mocy maksymalnej 10-12 kw – płomień mało nie wyskakuje z komory spalania :)) Kocioł palił się ok godziny, max 1,5h a w załączniku wrzucam efekt po tym czasie – Ścianki zrobiły się siwe, brak „skroplin” (sam nie wiem jak nazwać te kawałki smoły na wymienniku), a z palnika zero wypadającego pelletu. Mam wrażenie , że ilość popiołu też teraz będzie znikoma bo palnik wypala praktycznie pellet do 0, ilość iskier które teraz wylatują z palnika w porównianiu z pracą wcześniejszą zredukowała się na oko nawet śmiem napisać, że o 80%.

    Wstawie jeszcze za 2-3 dni zdjęcia jak to wszystko będzie wyglądało.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72101
    Dominik24
    Uczestnik

    W tym sezonie myślę że jeszcze uda mi się wstawić RCK, duzo o tym czytałem.

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72104
    Dominik24
    Uczestnik

    Na 70 zadana dobija nawet do 76 a powrót do 68, po pracy wstawię zdjęcie komory, bo z telefonu nie chce się wczytać przez rozmiar pliku

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72106
    Dominik24
    Uczestnik

    Wersja mojej dmuchawy to MM Wpa 07 , a palnika nigdy nie rozbieralem, tyle co jest czyszczony szczotka druciana I odkurzaczem, kanały powietrzne napewno są drozne,  bo ja zbierze się sporą ilość popiołu,zzarzacego sie pelletu to przy kanalikach powietrze rozpycha popiół i żar

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72108
    Dominik24
    Uczestnik

    Udało mi się osiągnąć efekt kremowej/siwej komory spalania Ale teraz pellet mi wypluwa niedopalony, kolor szary , popiół nie jest teraz sypki, według mnie winowajca jest nadmuch , mam ustawiony na 10-14% od min do Max. Wtedy na Max płomień dosiega tylniej ściany. Ale wymieniłem przedwczoraj grzałką I szukałem przeslony/ klapki w wentylatora I u mnie czegoś takiego nie ma albo źle szukam, powinna ona być z prawej strony tam co powietrze dostaje się do dmuchawy? Na Internecie w galerii są takie klapki którymi można to przyslonic , u mnie czegoś takiego brak.

    @Edit 

    Kocioł posiadam 3 sezon, zawsze komora była ciemna, taka niby osmolona,  w sezonie grzewczym temp zawsze 70 na kotle I min 55 powrót. Teraz zwiększyłem powrót na 60 wzwyż Ale tak jak pisałem wyżej, u mnie jest chyba problem z nadmuchem , muszę stłumić dmuchawe bo mam spory ciąg A na razie brak RCK

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 34)