Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Piec Q DUO PELLET #65006
    Tomasz Cherek
    Uczestnik

    Witaj, Markus

    Sorry za nieobecnośc ale dopiero wróciłem (taka praca 😉

    1. Napowietrzanie kotłowni jest!
    2. Ciąg kominowy myślę że jest ok! (chodź nie sprawdzałem)
    3. Na palniku nie ma spieków jest sypki popiół tyle, że zostaje go dużo na palniku ( zainstalowany palnik z mechanicznym systemem czyszczenia)

    co do nastaw:

    – moc kotła – 25 KW
    – wydajnośc podajnika – 10,6kg/h
    – tryb pracy – Fuzzy Logic
    – czas cyklu pracy – 20sek
    – temperatura kotła – 62′ C
    – czas pracy podajnika max – 5,0sek
    – średnia histereza kotła H2 – 10′ C
    – średnia moc nadmuchu – 28%
    – średnia praca podajnika – 3,5 sek
    – min histereza kotła H1 – 5′ C
    – min. moc nadmuchu – 24%
    – min. praca podajnika – 2,5 sek
    – histereza kotła – 10′ C
    – min. moc kotła (tryb Fuzzy Logic) – 0%
    – max. moc kotła (tryb Fuzzy Logic) – 78%

    będę wdzięczny za pomoc

    pozdrawiam
    Herc

    W odpowiedzi na: Piec Q DUO PELLET #65008
    Tomasz Cherek
    Uczestnik

    Witam,
    1. Mam kłopoty techniczne z piecem,a bardziej z palnikiem gdyż od tygodnia dwa do trzech razy na dobę piec się wyłącza z powodu przekroczenia maksymalnej temperatury palnika (wcześniej robił to sporadycznie)
    Próbowałem ratować sie podpowiedziami innych użytkowników ale bez efektów!
    Piec użytkuje od zeszlego roku (październik 2017)

    2. Prosiłbym o ustawienia dla tego pieca gdyż może się okazać że mam złe i da się poprawić wydajność
    – wskazówki:
    Pow. Grzewcza – 270m2
    Typ instalacji CO – grzejniki,CW, mieszacze z siłownikami -2obiegi
    sterowanie podłogowe elektrozawory)- 25m2

    W odpowiedzi na: Piec Q DUO PELLET #65009
    Tomasz Cherek
    Uczestnik

    Dziękuje za odpowiedź