Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Jacek JJJUczestnik
Serwis1
Super pomysł no i miłe zaskoczenie na koniec roku – tak trzymać!GRATULUJĘ wszystkim 3 wygranym !
;-):-P;-)Jestem pod wrażeniem Waszego serwisu; prowadząc takie forum nie boicie się konstruktywnej krytyki a to rzadkie u producentów żeby liczyć się ze zdaniem pojedynczych klientów i odpowiadać na ich zapytania publicznie….
Patrol
Należało Ci się jak nikomu – tylu ludziom pomogłeś!!
Ja również bardzo dziękuję!Będziesz w końcu mógł sobie kupić moduł internetowy, o którym tyle pisaliśmy, już nie mogę się doczekać…..Twoich opinii no i Twoje analiz spalania, bo będą uzupełnione o zebrane dane kotła…. Będziesz miał pełen ogląd sytuacji…
😛Pozdrawiam
J.Jacek JJJUczestnikMateusz
Mój błąd wygląda że mamy dokładnie ten sam palnik x mini więc oprócz rusztu nie wiem czym jeszcze się kierowałem w wyborze……Daspell’a już nie pamiętam….Jakoś zafiksowalem się na tym palcu i byłem przekonany o jego wyższości bo wtedy nie znalazłem na rynku mechanicznego czyszczenia palnika w cenie dostępnej dla mojej kieszeni no i 2gie tym żeby kocioł miał palnik w drzwiach żeby było go łatwo czyścić a nie tam głowę wkładać do środka nic nie widząc….Daspell był najlepszy…. Ale Twój kocioł też ma taką opcję – palnik z przodu……
musiało być coś więcej…. Jak sobie przypomnę to napiszę…..
:-P:-P:-PSerwis1
Swoją drogą bardzo mnie korci żeby zostawić te spieki na 2-3 dni i zobaczyć jak sobie z nimi palec poradzi….
Jak przychodzę i jest grubo na palniku sprawdzam temp palnika jest koło 20°C więc chyba nie ma zagrożenia uszkodzenia palnika a tym bardziej że spieki są zawsze poniżej palca więc chyba spełnia on swoją rolę….Pozdrawiam….
J.Jacek JJJUczestnikMateusz
Ja szczerze się zdecydowałem na mój daspell bo wioskę dalej znajomy znajomych miał Twój kocioł w wersji RED chłop bardzo zadowolony to go chciałem również ale Paweł z serwisu doradził mi daspell bo palnik lepszy z palcem zgarniajacym…Jacek JJJUczestnikTu się dołączam bo mi czasem przygaśnie nie jest to częste – czy to normalne?
Jacek JJJUczestnikMateusz
Człowieku to masz sprzęt jak ta lala postaw go blisko kotła i jak jesteś w kotłowni to włącz na kilkadziesiąt sekund…. i po temacie wodnego rusztu….Przecież jak co dziennie nie trafisz w niska temperaturę to się nic nie stanie jak odkurzysz co 3 dni albo i rzadziej…….
Na szczęście pellet to nie węgiel…. Tu jakiekolwiek problemy nawet ze spiekami, które mam obecnie to jak małe piardnięcie przy problemach z eko…..A byłem tak blisko zakupu eko wpadł bym jak śliwka w kompot…
Pozdrawiam
😛Jacek JJJUczestnikMateusz
Nie popadajmy w shize kup sobie na spokojnie przy okazji w jakimś practikerze albo gdzie jakąś przystawkę kominkową do odkurzacza podłącz przy kotle całość i oblec ten ruszt jak jesteś przy okazji w kotłowni, zajmie Ci to kilkanaście sekund tak jak ja robię z palnikiem i jego tacka tylko ja używam tzw odkurzacza przemysłowy Einhell Odkurzacz Warsztatowy Th-Vc 1820 S- mój przyjaciel podczas całej budowy i do teraz mnie nie zdradził….. Proste urządzenie które wciąga wszystko… nie ma on kominkowego zabezpieczenia ale używam go rok z workiem papierowym podobno są też szmaciane, i nic się nie stało oczywiści zasada odkurzanie jak w kotle jest mniej jak 70 °C
😛
PS. Do tego czasu jak wyczyścić go raz w tygodniu to świat i ludzie patrz żeby grubo tam na ruszcie nie było…. i tyle…. obmiec szczotka niech na dół spadnie….Ja swojego daspell sprzątam raz na 4 tygodnie wtedy jest co robić jak częściej to nie widzę sensu …..Choć ostatnio się zastanawiałem gdzie on ma ten wymiennik może tam chociaż by częściej obmiotl….
😛Jacek JJJUczestnikjackjj jakbyś chciał czujkę:
http://sklep.tewa-sensors.com/do300c/13044-TT4-PT1000B-174-293-PL.html
po nowym roku powinienem mieć ją u siebie
podstawowe dane:
pomiar ciągły do 350C
pomiar chwilowy 400C
element pomiarowy (tu 6cm, więc wypadnie prawie centralnie) wygląda na dłuższy niż w plum’owej wersji
no i cena też korzystniejszaCześć Patrol
Daj znać jak będzie u Ciebie! ! Już nie mogę się doczekać jara mnie to jak A…a kurs pilotażu….niestety nie będę towarzyszył….
:'(
Tyle pomogłeś że jak napiszesz mi kupuj to kupię w ciemno…
:'(
Jakoś w tym miesiącu się strasznie spłukaliśmy i jeszcze mi się rozpitolilo moje ulubione etui do phona (mam do tego super talent) ale żeby pancerne Otterbox Defender to już lekka przesada, a nowe 153zł tym razem zakupilem iProtect HTC One M8 Outdoor Case jest zarabiste metalowe wodoodporne i w ogóle „Schutzhülle Panzerglas wasserresistent ” – trochę mnie poniosło…;-);-):-P:-P:-P
Przepraszam ale mam shize na tym punkcie….a nie chcę kupować nowego telefonu z moim talentem do zniszczeń, taniej etui…
:-P:-P
Chyba więc zostawię temat „na razie”:
– sprawdzania temp spalin
– zawirowacza, i takie tam na lato i zakup na kolejny sezon, bo jak ogarnę na luty marzec to będzie za krótko na ten sezon, a dodatkowo to dopiero mój 2 sezon w tym domu i nie będę miał porównania co po zamontowaniu RCK….i ociepleniu kotłowni a i tak jest dużo zmiennych bo teraz mniej pale w kominku….i mam ponad 22°C ustawione…bo żonie wciąż zimno a chłopaki 4 i 9 lat wciąż bez koszulek grasują
:-P:-P:-P:-PJacek JJJUczestnikSerwis1
Dzięki za odpowiedź wobec tego:
– czy jest sens mierzyć w ogóle temp spalin bo jest np. jakieś zagrożenie zastosowaniem zawirowacza zbyt dużym jej obniżeniem ? Np wykwitami na kominie Laiera czy ścianami stykajacymi się z kominem, czy czym innym co nie będzie niewskazane dla: kotła, instalacji czy domu? ?
czy też spokojnie w ciemno montować zawirowywacz bez sprawdzania obecnej temp spalin, który będzie jedynie polepszał sprawność kotła, a przez co zmniejszał jego konsumpcję na paliwa?Pytam bo nie rozumiem jeśli jest to takie dobre, czemu kocioł nie został od razu wyposażony w to urządzenie? Chyba że wynika to z rozwoju waszej technologii i teraz dopiero macie dostępne zawirowacze w ofercie do Waszych kotłów no to inna sprawa…..
Jacek JJJUczestnikWitam
Zawirowywacze wkładamy w rurę kominową. Zawirowania spalin podnosi sprawność cieplną kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikCo z temp spalin ? Czy nie ma znaczenia ? Zawsze zawirowywacz zamontowany do kotła będzie działał poprawie? Nie będzie powodował szkody przez zbyt duże obniżenie temp spalin?
Jacek JJJUczestnikPatrol
Kupiłeś ten moduł? Ja wciąż się zastanawiam….Ale jednak kasa duża….jakby go wziął przy zakupie kotła to nie odczuł by tak….Jacek JJJUczestnikSerwisant polecil mi do testu włożyć cegłę do przewodu kominowego.
Jakoś nie miałem odwagi tego zrobić.
PozdrawiamSerwisant z HT ?
Jacek JJJUczestnikPrzy 135m2 po podłodze 200m2, wszędzie ogrzewanie podłogowe + 300l zb.cwu 4 osoby
Mam 75° hist.15° 15KWJak dobrze zliczyłem :
wziąłem całkowity czas jaki upłynął przez 7 dni i odjalem od tego całkowity czas pracy na wszystkich mocach, z tego co zostało
czyli całkowity czas postoju przez tydzień podzieliłam na ilość odpaleń to wyszło mi, zależy od tygodnia ale że mam postoju od 60-80 minut bo brałem z kilku zawsze zapisuje jak sypie pellet raz w tygodniu….Chyba dobrze? Jak myślicie?
Attachments:Jacek JJJUczestnikCześć
Mam bardzo głupie pytanie, jeszcze głupsze niż moje poprzednie, więc z góry przepraszam:– skąd wiecie ile postoju miał kocioł w ciągu doby? Ktoś pisze co mam zrobić bo mam tylko 30 min postoju może lepiej nadzór włączyć? Skąd wiadomo że ma 30 min? Widzę kilka możliwości ale może jest prostsza:
A. Macie moduł internetowy i wszystko widać – za drogi
B. Siedzenie w kotłowni i prowadzenie obserwacji – nie dla mnie
C. Przychodzę do kotłowni co dziennie o tej samej porze albo i nie i spisuje godziny pracy kotła na wszystkich mocach potem odejmuje od 24h czy po ilu tam przyszedłem i dziele przez ilość odpaleń…niby ok tylko weź licz…
;-):-P:-P;-)Jacek JJJUczestnikpołączenie czujnik typu ct2s + econet najlepiej by się sprawdziło
a Wy tak w ciemno chcecie obniżać sobie temp.?No właśnie znowu mnie masz tak właśnie chciałem już miałem zamawiać, natomiast „trochę” mnie ostudzil kolega Sony23 z naszego forum napisał m jak pewnie widziałeś:
„Temperatura w środku rury będzie średnio dwa razy wyższa niż na jej ściance czyli około 120 stopni. Ja bym już nic nie kombinował bo w kominie zacznie kondensować a z tego nic dobrego nie wynika a zyskać możesz 1-2 % więc raczej nie warto…”
I teraz kombinuje jak zmierzyć temp w rurze bo czujnika od pogodynki nie włożę….
:-P:-P:-P:-PNajtaniej wychodzi kupić chyba termometr zrobić dziurę i go tam zamontować ale jest opcja zbierania temp spalin w R.Control 890 nie wiem czy tu musi być oryginalna czujka? Pamiętam że droga była 60-80zł
Jacek JJJUczestnikMateusz
Coś szukałem w długim temacie o daspell i znalazłem wypowiedź serwisu n/t nadzoru post nr: #4203
„Witam
Długość czasu nadzoru powinna wynosić tyle ile średni czas postoju, aby kocioł nie musiał wygaszać palnika.
Wysoka temperatura na kotle poprzez pracę w nadzorze powstanie w przypadku zbyt dużych dawek podawanego paliwa. Proszę wydłużyć cykl nadzoru oraz zmniejszyć nadmuch w nadzorze.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik”A Tu jakiś użytkownik tak palił, porównaj do tego co masz, ja nigdy nie korzystałem z nadzoru jakiś mam opór, nie po to kupiłem kocioł co się umie wygasic i rozpalić żeby teraz po prozniaku się tlił wolę palić modulujac niż nadzorować
:-P:
Nadzór:
czas nadzoru: 30min
czas podawania 1.8 sek
czas cyklu: 30 sek
moc nadmuchu: 23%Te 30 min to trochę mało chyba….
-