  • W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77045
    kas
    Uczestnik

    Cześć,

    po kilku tygodniach walk i zmian udało mi się ustawić kocioł wg mnie efektywnie.
    1 zasobnik wystarcza na około 10dni(przy obecnych temp, ogrzewam 170m2), spieków bardzo mało, nie dopalonych kawałków nie ma!
    Temperatura spada o ok 6stopni, nagrzewa się o 10 st więcej.
    Wszystkim użytkownikom polecam obserwować i korygować ustawienia, każdy ma inny dom, instalacje i potrzeby grzewcze…Nie ma uniwersalnych ustawień!

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77047
    kas
    Uczestnik

    Cześć,

    Wewnątrz jest na pewno węgiel zresztą ten sam groszek(kupowaliśmy razem) ma kolega który pali w innym kotle ma samiuteńki popiół, raczej na pewno ma wysoką kaloryczność dokładnie nie pamiętam, ale powyżej 27MJ.

    Kocioł nastawiony na 60 stopni, nagrzewa się do 70, spada do 47, nagrzewa się do do 60 stopni przez ok 35minut.
    Temperatury wody nie sprawdzę nie mam zamontowanego termometru na powrocie.
    Deflektor wisi 17cm ponad palnikiem

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77049
    kas
    Uczestnik

    Cześć,
    kolego nie szukam dziury w całym, a moje wcześniejsze zadowolenie wynikało raczej z braku doświadczenia, porównałem efekty spalania mojego kotła i urządzenia kolegi i to spowodowało moje ponowne zajęcie się tym tematem różnic jest kolosalna u niego w popielniku jest popiół!
    Ustawienia zmieniłem za Twoja sugestią by wyeliminować spieki a w zasadzie niedopalone kawałki węgla które są lekko podpalone lub stopione i wyglądają jak spieki, nie są kruche, a w środku jest niespalony węgiel…
    Może jako producent powinniście podać jaki groszek najlepiej się spala Waszych kotłach?!
    Jeszcze jedna kwestia kocioł po wejściu w tryb pracy wychładza się dosyć mocno nawet o 10-15 stopni czym może być to spowodowane?

    Moje obecne ustawienia:
    Obroty dmuchawy – 4
    Przesłona otwarta na max
    Obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 2
    Krotność podawania – 3
    Czas pauzy podajnika – 50s
    Czas dmuchawy na podtrzymaniu – 10s
    Czas oczekiwania – 10min
    Histereza – 2

    Nastawienie kotła – 60 stopni
    Nastawa CWU – 45 stopni

    Zdjęcie popiołu po 4 dniach palenia:
    http://tinypic.com/view.php?pic=2s01ykh&s=6

    ps. Nie obrażaj się tylko doradź.

    W odpowiedzi na: Ile spalacie węgla na dobę? #76413
    kas
    Uczestnik

    Q EKO DUO 17kW, powierzchnia grzewcza 160m2 – spalam około 20kg groszku z Pieklorza

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77051
    kas
    Uczestnik

    Witaj,

    obecnie mam ustawiony kocioł na 65 stopni, przesłona otwarta na full, obroty dmuchawy – 4, obroty na podtrzymaniu – 1, krotność podawania – 3, kocioł nagrzewa się do 75, następnie spada do 52!
    Spieki węgla jak były tak są, dużo jest nie dopalonych kawałków węgla, kopiec na palniku mały.

    Mam dosyć tej zabawy, chcę jedynie by to urządzenie spalało węgiel a nie produkowało szlakę!

    Co zmienić ustawieniach?

    Nie ma różnicy czy obroty są na 2 czy 4 szlaka i niedopalony węgiel jest nieodłączny.

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77055
    kas
    Uczestnik

    Cześć,

    Przesłona otwarta na max
    obroty dmuchawy – 3
    pauza 50sec
    okres – zima
    obroty dmuchawy na podt – 1
    nastawienie kotła 65stopni

    Kocioł ma duże spalanie, zasobnik starcz na około 5dni, mniej więcej 30% popiołu to spieki.

    Co zmienić?

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77056
    kas
    Uczestnik

    Ok Dzięki a pomoc będę pisał o spostrzeżeniach.

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77058
    kas
    Uczestnik

    Cześć, po kilku dniowych obserwacjach:

    Przesłona otwarta na 3/4
    Obroty dmuchawy – 3
    pauza 50sec
    okres – zima
    nastawienie kotła 60stopni
    Zawór przy obecnych temp jest nastawiony na 35st

    Kocioł nagrzewa się max do 71stopni, niedopałków nie zauważam, mało spieków

    Coś zmienić czy tak zostawiamy?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77060
    kas
    Uczestnik

    Ok robię tak:

    odsłaniam dmuchawę na maxa
    obroty dmuchawy – 4
    pauza 50sec
    okres – zima
    nastawienie kotła 60stopni

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77062
    kas
    Uczestnik

    Cześć,

    Dmuchawa WPA 07, kocioł Q EKO DUO 17kW, palę groszkiem „pieklorz”

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77064
    kas
    Uczestnik

    Bojler poziomy 120L firmy Galmet, z wężownicą.

    Sorki jeśli narobiłem problemu powinienem bardziej sprecyzować „problem”.

    Jeśli możesz to napisz jak nastawić kocioł na grzanie cwu i co zbliża się nieuchronnie okres grzewczy 🙂

    Kocioł 17kW, pow do ogrzania 165m2, budynek nowy, dosyć dobrze zaizolowany.

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77066
    kas
    Uczestnik

    Ogrzewam bojler 120L w domu mieszkają 4 osoby.
    Obroty dmuchawy – 2
    Dmuchawa na podt – 5s
    Obroty dmuchawy na podt – 0

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77068
    kas
    Uczestnik

    Piec przegrzewa się tak jak wcześniej nastawienie mam na 55st dochodzi do 66st.
    Niedopalonych kawałków groszku trochę mniej ale dalej występują

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77070
    kas
    Uczestnik

    Cześć,

    Pauza podawania mam na 65s, kocioł nastawiony na 55st nagrzewa się do 63st. Niedopalonych kawałków węgla jakby mniej, nie doczytałem wczoraj Twojego polecenia i odsłoniłem dmuchawę na około 1,5cm.
    Obroty dmuchawy n podt – zero!

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77072
    kas
    Uczestnik

    Ok, piec @ Eko duo na palnik retortowy.

    Więc zrobię tak odsłonię dmuchawę na około 2cm, obroty dmuchawy na podtrzymaniu ustawię na 1, kocioł ustawię na 55st oraz wydłużę czas pauzy podawania o 10sec.

    Pozdrawiam