Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 16 z 18 (wszystkich: 18)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77074
    kas
    Uczestnik

    Dmuchawa jest przesłonięta gdyż tak polecił mi pracownik Państwa firmy w rozmowie telefonicznej. Nie widzę problemu by ją odsłonić tylko na ile, gdy była odsłonięta na około 3-4cm to kocioł się nagrzewał do 88stopni, podobnie było z obrotami dmuchawy na podtrzymaniu to też zalecenie telefoniczne Waszego pracownika. Mam wysoki komin 10,5m, Państwa pracownik stwierdził że mam zbyt duży ciąg i mam zasłonić dmuchawę i ustawić na zero obroty dmuchawy na podtrzymaniu.

    Jak mocno odsłonić dmuchawę? Jak ustawić obroty dmuchawy na podtrzymaniu 0 czy 1?

    Podaje numer osoby z którą rozmawiałem tel 664 784 500 – swoją drogą bardzo miły człowiek.

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77076
    kas
    Uczestnik

    Witam,

    zmieniłem nastawienie temp na 60 st nagrzewa się do 68-70 stopni. Czas pauzy podawania 50sec. Bojler 120L, dmuchawa obecnie całkowicie przesłonięta. Obroty dmuchawy na podtrzymaniu 0, grzeję jedynie CWU.

    Mam rzeczywiście niedopalany węgiel.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77078
    kas
    Uczestnik

    Ok poprawiłem, jeszcze jedna kwestia kocioł nastawiony na 65 stopni a nagrzewa się do 76st czy coś powinienem zmienić?

    Dmuchawa na podtrzymaniu – ustawiona na zero, lekko odsłonięta przesłona

    Pozdrawiam