    Witajcie,
    Grzałem całą zimę, ale nie mieszkałem w domu itp itd… więc różnie to bywało,
    Teraz od dwóch tygodni prawie grzeje cały poziom domu 3/4 podłogówki i w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
    Mam obecnie ustawioną temperaturę zadaną kotła 67C, temperatura wody w podłogówce na termostacie ręcznym mam 43C a na grzejniki puszczam także 43C. Najbardziej mnie nurtuje pytanie jaką dać temperaturę wody na podłogówce – chyba powinna być trochę niższa coś ok 37-39C (tak mi się wydaje), na grzejniki wyższa?, a najważniejsze pytanie jaka temperatura załączania się pompek wody? Obecnie mam 48C, ale czy to nie lepiej oscylować bliżej temperatury bliższej do zadanej czyli coś w granicach 60C? Czy kompletnie źle myślę?
    Obecnie przy mocnym wietrze i zimnych porankach na pomorzu, a w ciągu dnia ok 10C pali mi codziennie dokładnie pół worka dziennie – obawiam się, że nie jestem w stanie obniżyć tej temperatury nawet chyba latem bo trzeba nagrzać wodę (mam 300l ustawiona temperatura 44C – a właśnie czy coś tu zmieniać) – latem grzeje grzałką. Mam nadzieję, że problem opisałem dosyć zrozumiale, ale podsumowując chodzi mi o temperatury zadane kotła, i samej wody w doprowadzanej do grzejników i podłogówki i temperaturę kotła przy której załączają się pompki.
    Jakie macie teorie i sprawdzone pomysły?

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67561
    kivlov
    Uczestnik

    Mam HT DasPell 15kW czyli podobny piec
    Patrol możesz mi doradzić w pewnych aspektach
    Grzałem całą zime, ale nie mieszkałem w domu itp itd… więc różnie to bywało,
    Teraz od dwóch tygodni prawie grzeje cały poziom domu 3/4 podłogówki i w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
    Mam obecnie ustawio a temperaturę zadaną kotła 67C, temperatura wody w podłoówce na termostacie ręcznym mam 43C a na grzejniki puszczam także 43C. Najbardziej mnie nurtuje pytanie jaką dać temperaturę wody na podłogówce – chyba powinna być trochę niższa coś ok 37-39C (tak mi się wydaje), na grzejniki wyższa?, a najważniejsze pytanie jaka temperatura załączania się pompek wody? Obecnie mam 48C, ale czy to nie lepiej oscylować bliżej temperatury bliższej do zadanej czyli coś w granicach 60C? Czy kompletnie źle myślę?
    Obecnie przy mocnym wietrze i zimnych porankach na pomorzu, a w ciągu dnia ok 10C pali mi codziennie dokładnie pół worka dziennie – obawiam się, że nie jestem w stanie obniżyć tej temperatury nawet chyba latem bo trzeba nagrzać wodę (mam 300l ustawiona temperatura 44C – a właśnie czy coś tu zmieniać) – latem grzeje grzałką. Mam nadzieję, że problem opisałem dosyć zrozumiale, ale podsumowując chodzi mi o temperatury zadane kotła, i samej wody w doprowadzanej do grzejników i podłogówki i temperaturę kotła przy której załączają się pompki.
    Jakie macie teorie i sprawdzone pomysły?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69629
    kivlov
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69632
    kivlov
    Uczestnik

    Na to chyba mam prosta odpowiedź. Woda ciepła została przepompowana na wylot i dlatego tak jest a na elicie jak długo woda stoi to temperatura opada. Nie działa u mne pompka cały czas. Co do twojego spalania to jest genialne. Ja mam cały czas dwa worki a mam bardzo mocno ocieplony dom świeżo postawiony wiec dziwi mnie to trochę.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69634
    kivlov
    Uczestnik

    Serwis1
    Mozesz napisać coś o moim systemie czy nastawach bo cały czas szukam oszczędności. Pali mi ok 2 worki co wydaje się dużo

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69639
    kivlov
    Uczestnik

    Rzadko tak bywa ale faktycznie czasami tak jest,
    Co do powrotu to kurcze nie mam zdjęć musze zrobić, ale dziś już nie dam rady. ale za tym co pokazane już bezpośrednio idzie sobie do kotła

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69641
    kivlov
    Uczestnik

    https://zapodaj.net/1f175c5e3fd51.jpg.html
    przeciez wsyztsko widać, na wejściu jest zawór, termostat, pompka, termometr zawór rozgałęzienie do podłogówki, powrót do rozdzielacza z podłogówki,termometr, termostat i powrót

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69643
    kivlov
    Uczestnik

    Prosze o ocenę oraz jak maci eto jakieś sugestie.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69644
    kivlov
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69646
    kivlov
    Uczestnik

    Mam takie dwa obiegi bo jeden mam na górę a drugi do piwnicy no i jeszcze mam oddzielną pompkę na grzejniki.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69647
    kivlov
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69648
    kivlov
    Uczestnik

    Mam zawór ten co pisałem za nim mam pompkę która załącza się przy osiągnieciu pieca np 52C , zalezy jak ustawię.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69649
    kivlov
    Uczestnik

    Czyli co to jest idiotyczne rozwiązanie co mam?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69651
    kivlov
    Uczestnik

    Ręcznie ustawiany zakres do 43C i tak mam ustawiony na 43C

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69652
    kivlov