Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: POMOC Heiztechnik EKO10 sterownik HT Tronic 500 #66769
    Michał Krawczyk
    Uczestnik

    Temperatura zadana 60C
    Histereza CO – 2
    Temp zal pompy CO – 45C
    Czas pracy pod – 10s
    Czas pauzy pod – 33s
    Czas dmuchawy podt. – 10s
    Krotn podawania – 2
    Czas oczekiwania – 10 min
    Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
    Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
    Czas dol pompy CO – 20 mim
    Czas przesyp – 5 min
    Czas pracy CWU – 30
    Obroty dmuchawy wzrost – 2
    Temp na powrocie ok 50C

    Pompa CO chodzi na II biegu w domu zrobiło się ciepło piec osiąga zadaną temperaturę szybko. Spalanie ok 80kg na 5 dni przy takiej pogodzie. A poniżej zdjęcia paleniska.
    Dziękuje za pomoc.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: POMOC Heiztechnik EKO10 sterownik HT Tronic 500 #66770
    Michał Krawczyk
    Uczestnik

    Temperatura zadana 60C
    Histereza CO – 2
    Temp zal pompy CO – 45C
    Czas pracy pod – 10s
    Czas pauzy pod – 33s
    Czas dmuchawy podt. – 10s
    Krotn podawania – 2
    Czas oczekiwania – 10 min
    Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
    Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
    Czas dol pompy CO – 20 mim
    Czas przesyp – 5 min
    Czas pracy CWU – 30
    Obroty dmuchawy wzrost – 2
    Temp na powrocie ok 50C

    Pompa CO chodzi na II biegu w domu zrobiło się ciepło piec osiąga zadaną temperaturę szybko. Spalanie ok 80kg na 5 dni przy takiej pogodzie. A poniżej zdjęcia paleniska.
    Dziękuje za pomoc.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: POMOC Heiztechnik EKO10 sterownik HT Tronic 500 #66772
    Michał Krawczyk
    Uczestnik

    Typ dmuchawy WPA06 i tak sama jest w menu serwis. Czas na 30 s a obroty dmuchawy bez zmian i przesłona zamknięta ?

    Czy są jakieś sugerowane nastawy tego typu kotła?

    W odpowiedzi na: POMOC Heiztechnik EKO10 sterownik HT Tronic 500 #66774
    Michał Krawczyk
    Uczestnik

    Instalacja ma 4 lata na grzejnikach sa regulatory z termostatami.

    Problem gasniecia chwilowo rozwiązany jednak piec ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury prametry jak są w chwili obecnej to:

    Temperatura zadana 60C
    Temperatura osiagana 47C
    Histereza CO – 2
    Temp zal pompy CO – 45C
    Czas pracy pod – 10s
    Czas pauzy pod – 43s
    Czas dmuchawy podt. – 10s
    Krotn podawania – 2
    Czas oczekiwania – 10 min
    Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
    Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
    Czas dol pompy CO – 20 mim
    Czas przesyp – 5 min
    Czas pracy CWU – 30
    Obroty dmuchawy wzrost – 2
    Temp na powrocie ok 40C

    Piec ma problem z osiagnieciem zadanej temperatury 60C wstawiam zdjecie plomienia i kopczyka

    W odpowiedzi na: POMOC Heiztechnik EKO10 sterownik HT Tronic 500 #66777
    Michał Krawczyk
    Uczestnik

    Mowisz o zaworach mieszajacych? Wlasnie w mojej instalacji brak jest takiego zaworu. Czy kazdy zawor sterowany elektroniczne bedzie wspolpracowal z moim sterownikiem. I czy tali zawor to koniecznosc?

    Jezeli chodzi o spadek temperatury to chodzi o ten paramet w ktorym sterownik uznaje ze praca praca pieca jeat nie wystarczajaca i wprowadza ja w stan wstrzymania ja mam ustawione na 35C tak jak bylo ustawione fanrycznie w sterowmiki

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)