Ok, zmienię moc nadmuchu i poobserwuję.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Cześć, dzięki za rzeczową odpowiedź.
Dokładnie, mam tylko instalację grzejnikową i głowice termostatyczne na grzejnikach.
Mam też zawór trójdrożny z siłownikiem i pompę za zaworem, oraz regulator pokojowy zaworu.
Temperatura zaworu ustawiona na 50*, po ogrzaniu pomieszczeń do temp. zadanej sterownik kotła obniża temperaturę zaworu o 10*, pompa pracuje cały czas.
Zwiększę histerezę do 15*, może spróbować też podnieść temperaturę załączania pomp (w tej chwili jest to 50*C)?
W moim sterowniku nie mam możliwości zmiany histerezy poszczególnych progów mocy, mogę jedynie wpisać wartość wydajności podajnika paliwa (po przeważeniu pelletu) i kaloryczności pelletu. W ustawieniach serwisowych jest też parametr, który nazywa się „Modulacja mocy” i jest on ustawiony na 10*C.
Nie wiem do końca co reguluje ten parametr, próbować go zmieniać?
Mam też problem z dobraniem odpowiedniego poziomu nadmuchu i tu też prosiłbym o poradę.
Dzięki za pomoc!
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!