Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69954
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, proszę o informację czy ht Dasspell ma również taką funkcję jak konkurencja, iż piec po spaleniu drewna uruchamia się automatycznie i pobiera pellet.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69968
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, w dniu dzisiejszym wymieniłem pellet na 6 mm. Zaobserwowałem, że zdecydowanie szybciej się piec uruchamia, jednakże płomień jest krótki- ledwo co wystaje poza palnik. Widać, że palnik ma odpowiednią moc bo płomień, aż słychać na zewnątrz, wygląda jakby nawet zakręcał. Czy może być to spowodowane tym, iż mam mocny cug kominowy? Nie posiadam żadnego RCK ani klapki do przymknięcia.

    po przeważeniu wydajność palnika 11 kg/h

    podajnik paliwa przy 100 % – 5,6 s
    przy 100 % pracy osiąga moc ok 15,7 kw.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69979
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, uprzejmie proszę o wystawienie zdjęcia, jak powinien być włożony podajnik paliwa pellet do zbiornika. Interesuje mnie fota podajnika w pojemniku. Nie wiem jak go głęboko włożyć. Pozdrawiam Jakub

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70004
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, po wielkich trudach, wykonaniu 1 mln telefonów do serwisu HT, zważenia wydajności podajnika w ciągu 1h udało się ustawić piec, że spala wszystko. Jednakże, aby nie było tak pięknie pojawił się kolejny problem tj. posiadam pellet bukowo dębowy i podobno naturalną sprawą jest to, że tworzą się spieki w wyniku spalania drewna liściastego. W związku z tym zacząłem od pewnego czasu co drugi dzień czyścić podajnik mając nadzieje, że spieki nie spowodują wygaśnięcia płomienia i wyłączenia pieca. Od kilku dni przyjeżdżam prawie codziennie na budowę z rana i słyszę jak mój czerwony potwór woła o jedzenie, hhhhhh wydaje mi się to dziwna, ponieważ zbiornik jest prawie pełen, myślałem że to wina spieków, ale w dniu dzisiejszym zauważyłem, że to nie w spiekach jest problem tylko mój podajnik nie podaje paliwa. Uruchomiłem piec w ustawieniach ręcznych i włączyłem na podajnik nr 1 po ok 5 min. dopiero podał paliwo. Jak mam go ustawić, aby zlikwidować ten problem?, może musi być jakoś pod kątem wsunięty w podajniku? Uprzejmie proszę o cenne rady. Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70209
    Jakub Ł
    Uczestnik

    zmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek

    jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
    zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśni[/quote

    Hhh, oczekuje na podpowiedź jak ustawić parametr na piecu aby tak często nie podawał paliwa i to cały mój problem, palnik nie nadąża spalac a rurą podawany jest wciąż nowy pellet

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70214
    Jakub Ł
    Uczestnik

    czas pracy podajnika 100% sek 30

    Literówka?

    oczywiście Moj błąd czas pracy podajnika przy 100% to 6 sek

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70215
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

    mam ustawiony na 20 sek. I tak za często podaje

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70218
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Czy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl

    pellet był zważony, wynik 13 kg/h

    moje ustawienia

    licznik serwisowy
    praca 100 % – 112h
    praca 50% – 20h
    praca 30%- 19h
    rozpaleń-290
    praca podajnika 42h
    spal. paliwa-348 kg
    ustawienia kotła
    krzywa grzewcza 0,6 /55 c
    modulacja mocy :
    modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
    czas pracy podajnika 100% sek 30
    histeryza h2 50%-6c
    moc nadmuchu 50 %- 34 %
    czas pracy podajnika 50% 4,5sek
    histeryza h1-3c
    moc nadmuchu 30%-30%
    czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
    histeryza kotła HK – 20c
    moc nadmuchu ruszt -45%
    rozpalanie:
    czas testu zapłonu- 30 sek
    czas podawania- 30sek
    detekcja płomienia 35%
    nadmuch rozpalania- 30%
    czas rozpalania – 6 min
    nadmuch po rozpaleniu – 35%
    czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
    czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
    czas pracy z moca minimalną – 2 min
    praca:
    czas cyklu pracy 20 sek
    zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
    wydajność podajnika 13 kg/h
    kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
    czas pracy podajnika 2-150%
    minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
    wygaszanie :
    max czas wygaszania – 30 min.
    min. czas wygaszania- 3 min
    moc przedmuchu 70 %
    czas przedmuchu 40 sek
    przerwa przedmuchu- 15 sek
    start przedmuchu – 50 %
    stop przedmuchu 3%
    czyszczenie
    czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
    czas wygaszania wygaszanie- 1 min
    nadmuch czyszczenia- 100 %
    nadzór
    czas nadzoru 0 min.
    czas podawania nadzór – 1,8 sek
    czas cyklu nadzór- 20 sek
    moc nadmuchu nadzór- 30%
    ustawienia palnika
    minimalna moc nadmuchu- 30 %
    czas detekcji braku paliwa – 1 min
    maksymalna temperatura palnika 60c
    ustawienia kotła
    minimalna temperatura zadana kotła 55 c
    maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
    ustawienia CO i CWU
    temperatura załączenia pompy CO 40 c
    czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
    minimalna temperatura CWU- 20 c
    maksymalna temperatura – 70 c
    podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
    wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
    czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
    czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
    ustawienie mieszacza 1
    minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
    maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
    zakres proporcjonalności- 5
    stała czasu całkowania- 130
    czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
    nieczułość mieszacza- 2c
    ustawienie mieszacza 4
    minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
    maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
    zakres proporcjonalności- 5
    stała czasu całkowania- 130
    czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
    nieczułość mieszacza- 2c

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70224
    Jakub Ł
    Uczestnik

    ps. jestem ciekaw kiedy ktoś z serwisu zajmie się moim problemem !

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70225
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

    Jakoś nietypowo na podłogówkę jeden 4D, a drugi 3D – generalnie chodziło o to, że 4D to zło samo w sobie, ale mniejsza z tym.
    Nie znam plusów sterowania pogodowego kotłem na paliwo stałe.
    Co znaczy za duża dawka? ile sekund podawanie trwa?
    W chwili rozpalania podawanie standardowo trwa 30sek, co można w odniesieniu do zmierzonej wydajności podajnika skorygować (przy 13kg/h to z 25sek podawaniem też się rozpali). Takie nastawy jak masz teraz nie mają prawa zapychać podajnika ani być powodem wygaśnięcia płomienia.
    Czasami wystarczy niewielkie zmniejszenie kąta, żeby nastąpiło zapchanie – inna możliwa przyczyna to brak pracy podajnika nr2 (w palniku).
    Jak płomień nieregularnie gaśnie to sprawdź ciąg kominowy.

    Witam, z kominem jest ok, ciągnie jak głupi, aż mi prawie rękę wessało :-), cały problem polega na tym, że za często podaje paliwo z zasobnika. W dniu dzisiejszym przyjechałem na budowę i oczywiście od samego wejścia witał mnie alarm dźwiękowy, pomyślałem mały czerwony diabełek nie ma paliwa, bo chleje coraz więcej. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, iż rura znowuż jest zapchana pelletem, odkręciłem śrubę, wysypałem paliwo do zbiornika i odpaliłem potwora. Powoli zaczął uzyskiwać płomień 20,25,35,40 i podajnik zaczął podawać paliwo płomień spadał 38,35,25,20,15 itp, aż nastąpiło wygaszenie i ponownie rozpalenie i tu powtórka z rozrywki 20,25,35,40 nauczony doświadczeniem postanowiłem odkręcić rurę i zaobserwować co się będzie działo jak nie poda tak często paliwa. Podajnik podawał z 3 razy pellet do pojemnika obok w wyniku czego piec uzyskał 50,60,80,90, 100 % płomienia , po czwartym podaniu dopiero podłączyłem rurę do palnika i było przez chwilę ok, po ok 5 min znowusz nie udało mi się spalić całego paliwa a ciągle jak głupi sobie dawkował, efekt poniżej. Proszę o pomoc jak wydłużyć mu czas podawania pelletu. Przecież przez te kilka sekund nie jest wstanie spalić, dlatego zapycha się kolejnym paliwem podanym bezsensu.
    h74e16fd.jpg

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70237
    Jakub Ł
    Uczestnik

    @ksiazka.ala:
    – sprawdź czy rura podajnika nie ma za dużego ugięcia i ewentualnie napręż ją
    – nie steruj kotłem pogodowo, takie sterowanie zostaw dla podłogówki (+termostat pokojowy)
    Ustawienia kotła:
    tryb regulacji STANDARD,
    Temp zadana kotła 70-75C
    histereza 15C-20C
    ustawienie masz w teorii ok (chociaż nie ma czasu podawania dla mocy 100%, ale to w okolicy 6,5sek będzie) w praktyce może być konieczność doregulowania nadmuchu;
    po wprowadzeniu zmian notuj ile średnio trwają postoje kotła

    Jak masz 100% podłogówki to w jakim celu zainstalowałeś dwa zawory z siłownikami(4D i 3D)? do tego jeszcze musiał dojść kosztowny moduł rozszerzeń

    temperatura załączenia pompy CO 40 c – możesz zwiększyć na 50-55C

    ustawienie mieszacza 1
    wejdź w ustawienia serwisowe:
    obsługa mieszacza > włączona podłoga
    maksymalna temp. zadana mieszacza: nie 85C, bo rozwalisz sobie podłogi przy awaryjnym schładzaniu tylko zmniejsz do np. 45C

    czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek – sprawdź czy nie masz przypadkiem siłowników 120s

    Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70238
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70244
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, czyli nie ma Pan włączonego sterowania pogodowego na temperaturę kotła ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70250
    Jakub Ł
    Uczestnik

    cykl trwa 2 min.
    mierzyłem 2 min x10 cykli = 20 mim x 3 = 1 h

    w ciągu 20 min wypluł 4,33 kg więc x 3 = 13 kg w ciągu 1 h takie ustawienie wprowadziłem.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70252
    Jakub Ł
    Uczestnik

    Witam, od ok. 3 tygodni jestem nowym nabywcą pieca HT Dasspell 15 kw. Niestety mam częste problemy z jego ustawieniem, w związku z zaistniałą sytuacja uprzejmie Was proszę o pomoc.
    Po 1 mój piec dziennie rozpala się ok 20 razy
    po 2 w chwili rozpalania wyrzuca nadmierną ilość pelletu poza palnij ( w dniu dzisiejszym nie mógł się rozpalić ponieważ wężyk do podawania paliwa cały był zapchany przez pellet, palnik nie był wstanie nadążyć spalać podawanego paliwa)
    po 3 spala wg. mnie zbyt dużo ok. 26 kg dzienne ( dom budowany w technologii energooszczędnej -powierzchnia 120 m2 posadzka styropian 30 cm, wylewka anhydrydowa, styropian na ścianach 20 szary 0,31u, poddasze 25 cm pianka PUR + alufox zastępujący 10 cm styropianu. Okna pasywne 3 szybowe Veka. itd. ) nadmieniam, iż na dzień dzisiejszy nie mam podłączonego CWU, wszędzie w domu ogrzewanie podłogowe + termostatu salus.+ zawor 3 i 4 drogowy z siłownikiem.
    po 4 HT ma podłączona pogodynkę, która ustawiła maksymalną temperaturę urządzane na 55 C czy nie jest to zbyt mało ? na ręcznych ustawieniach miałem 70 C.
    Poniżej moje ustawienia. Z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam Jakub

    ps. zważyłem podawania pelletu w ciągu 20 min = 4,33 kg x 3 = 13 kg/h

    licznik serwisowy
    praca 100 % – 112h
    praca 50% – 20h
    praca 30%- 19h
    rozpaleń-290
    praca podajnika 42h
    spal. paliwa-348 kg
    ustawienia kotła
    krzywa grzewcza 0,6 /55 c
    modulacja mocy :
    modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
    czas pracy podajnika 100% sek
    histeryza h2 50%-6c
    moc nadmuchu 50 %- 34 %
    czas pracy podajnika 50% 4,5sek
    histeryza h1-3c
    moc nadmuchu 30%-30%
    czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
    histeryza kotła HK – 20c
    moc nadmuchu ruszt -45%
    rozpalanie:
    czas testu zapłonu- 30 sek
    czas podawania- 30sek
    detekcja płomienia 35%
    nadmuch rozpalania- 30%
    czas rozpalania – 6 min
    nadmuch po rozpaleniu – 35%
    czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
    czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
    czas pracy z moca minimalną – 2 min
    praca:
    czas cyklu pracy 20 sek
    zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
    wydajność podajnika 13 kg/h
    kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
    czas pracy podajnika 2-150%
    minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
    wygaszanie :
    max czas wygaszania – 30 min.
    min. czas wygaszania- 3 min
    moc przedmuchu 70 %
    czas przedmuchu 40 sek
    przerwa przedmuchu- 15 sek
    start przedmuchu – 50 %
    stop przedmuchu 3%
    czyszczenie
    czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
    czas wygaszania wygaszanie- 1 min
    nadmuch czyszczenia- 100 %
    nadzór
    czas nadzoru 0 min.
    czas podawania nadzór – 1,8 sek
    czas cyklu nadzór- 20 sek
    moc nadmuchu nadzór- 30%
    ustawienia palnika
    minimalna moc nadmuchu- 30 %
    czas detekcji braku paliwa – 1 min
    maksymalna temperatura palnika 60c
    ustawienia kotła
    minimalna temperatura zadana kotła 55 c
    maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
    ustawienia CO i CWU
    temperatura załączenia pompy CO 40 c
    czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
    minimalna temperatura CWU- 20 c
    maksymalna temperatura – 70 c
    podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
    wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
    czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
    czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
    ustawienie mieszacza 1
    minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
    maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
    zakres proporcjonalności- 5
    stała czasu całkowania- 130
    czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
    nieczułość mieszacza- 2c
    ustawienie mieszacza 4
    minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
    maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
    zakres proporcjonalności- 5
    stała czasu całkowania- 130
    czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
    nieczułość mieszacza- 2c

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 15)