Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Jakub ŁUczestnik
Witam, proszę o informację czy ht Dasspell ma również taką funkcję jak konkurencja, iż piec po spaleniu drewna uruchamia się automatycznie i pobiera pellet.
Jakub ŁUczestnikWitam, w dniu dzisiejszym wymieniłem pellet na 6 mm. Zaobserwowałem, że zdecydowanie szybciej się piec uruchamia, jednakże płomień jest krótki- ledwo co wystaje poza palnik. Widać, że palnik ma odpowiednią moc bo płomień, aż słychać na zewnątrz, wygląda jakby nawet zakręcał. Czy może być to spowodowane tym, iż mam mocny cug kominowy? Nie posiadam żadnego RCK ani klapki do przymknięcia.
po przeważeniu wydajność palnika 11 kg/h
podajnik paliwa przy 100 % – 5,6 s
przy 100 % pracy osiąga moc ok 15,7 kw.Jakub ŁUczestnikWitam, uprzejmie proszę o wystawienie zdjęcia, jak powinien być włożony podajnik paliwa pellet do zbiornika. Interesuje mnie fota podajnika w pojemniku. Nie wiem jak go głęboko włożyć. Pozdrawiam Jakub
Jakub ŁUczestnikWitam, po wielkich trudach, wykonaniu 1 mln telefonów do serwisu HT, zważenia wydajności podajnika w ciągu 1h udało się ustawić piec, że spala wszystko. Jednakże, aby nie było tak pięknie pojawił się kolejny problem tj. posiadam pellet bukowo dębowy i podobno naturalną sprawą jest to, że tworzą się spieki w wyniku spalania drewna liściastego. W związku z tym zacząłem od pewnego czasu co drugi dzień czyścić podajnik mając nadzieje, że spieki nie spowodują wygaśnięcia płomienia i wyłączenia pieca. Od kilku dni przyjeżdżam prawie codziennie na budowę z rana i słyszę jak mój czerwony potwór woła o jedzenie, hhhhhh wydaje mi się to dziwna, ponieważ zbiornik jest prawie pełen, myślałem że to wina spieków, ale w dniu dzisiejszym zauważyłem, że to nie w spiekach jest problem tylko mój podajnik nie podaje paliwa. Uruchomiłem piec w ustawieniach ręcznych i włączyłem na podajnik nr 1 po ok 5 min. dopiero podał paliwo. Jak mam go ustawić, aby zlikwidować ten problem?, może musi być jakoś pod kątem wsunięty w podajniku? Uprzejmie proszę o cenne rady. Pozdrawiam
Jakub ŁUczestnikzmień jeszcze czas rozgrzewania na 160 sek
jak grzałka ceramiczna to odpada 160sek.
zresztą nie wiadomo czego kolega ksiazka.ala oczekuje – serwis już podał jako przyczynę źle osadzone palenisko … no i nic, poza tym, że wkleja wciąż te same parametry -może jak kiedyś poleci 85C w podłogi to się coś rozjaśni[/quoteHhh, oczekuje na podpowiedź jak ustawić parametr na piecu aby tak często nie podawał paliwa i to cały mój problem, palnik nie nadąża spalac a rurą podawany jest wciąż nowy pellet
Jakub ŁUczestnikczas pracy podajnika 100% sek 30
Literówka?
oczywiście Moj błąd czas pracy podajnika przy 100% to 6 sek
Jakub ŁUczestnikCzy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl
mam ustawiony na 20 sek. I tak za często podaje
Jakub ŁUczestnikCzy wydajność podajnika jest zwazona/sprawdzona? Wygląda na to,że pcha za dużo paliwa. Cykl powinien trwać20-21 sek. Możesz to sprawdzić w ustawieniach serwisowych kod 1992 ustawienia palnika -> praca -> cykl
pellet był zważony, wynik 13 kg/h
moje ustawienia
licznik serwisowy
praca 100 % – 112h
praca 50% – 20h
praca 30%- 19h
rozpaleń-290
praca podajnika 42h
spal. paliwa-348 kg
ustawienia kotła
krzywa grzewcza 0,6 /55 c
modulacja mocy :
modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
czas pracy podajnika 100% sek 30
histeryza h2 50%-6c
moc nadmuchu 50 %- 34 %
czas pracy podajnika 50% 4,5sek
histeryza h1-3c
moc nadmuchu 30%-30%
czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
histeryza kotła HK – 20c
moc nadmuchu ruszt -45%
rozpalanie:
czas testu zapłonu- 30 sek
czas podawania- 30sek
detekcja płomienia 35%
nadmuch rozpalania- 30%
czas rozpalania – 6 min
nadmuch po rozpaleniu – 35%
czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
czas pracy z moca minimalną – 2 min
praca:
czas cyklu pracy 20 sek
zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
wydajność podajnika 13 kg/h
kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
czas pracy podajnika 2-150%
minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
wygaszanie :
max czas wygaszania – 30 min.
min. czas wygaszania- 3 min
moc przedmuchu 70 %
czas przedmuchu 40 sek
przerwa przedmuchu- 15 sek
start przedmuchu – 50 %
stop przedmuchu 3%
czyszczenie
czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
czas wygaszania wygaszanie- 1 min
nadmuch czyszczenia- 100 %
nadzór
czas nadzoru 0 min.
czas podawania nadzór – 1,8 sek
czas cyklu nadzór- 20 sek
moc nadmuchu nadzór- 30%
ustawienia palnika
minimalna moc nadmuchu- 30 %
czas detekcji braku paliwa – 1 min
maksymalna temperatura palnika 60c
ustawienia kotła
minimalna temperatura zadana kotła 55 c
maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
ustawienia CO i CWU
temperatura załączenia pompy CO 40 c
czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
minimalna temperatura CWU- 20 c
maksymalna temperatura – 70 c
podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
ustawienie mieszacza 1
minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
zakres proporcjonalności- 5
stała czasu całkowania- 130
czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
nieczułość mieszacza- 2c
ustawienie mieszacza 4
minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
zakres proporcjonalności- 5
stała czasu całkowania- 130
czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
nieczułość mieszacza- 2cJakub ŁUczestnikps. jestem ciekaw kiedy ktoś z serwisu zajmie się moim problemem !
Jakub ŁUczestnikWitam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.
Jakoś nietypowo na podłogówkę jeden 4D, a drugi 3D – generalnie chodziło o to, że 4D to zło samo w sobie, ale mniejsza z tym.
Nie znam plusów sterowania pogodowego kotłem na paliwo stałe.
Co znaczy za duża dawka? ile sekund podawanie trwa?
W chwili rozpalania podawanie standardowo trwa 30sek, co można w odniesieniu do zmierzonej wydajności podajnika skorygować (przy 13kg/h to z 25sek podawaniem też się rozpali). Takie nastawy jak masz teraz nie mają prawa zapychać podajnika ani być powodem wygaśnięcia płomienia.
Czasami wystarczy niewielkie zmniejszenie kąta, żeby nastąpiło zapchanie – inna możliwa przyczyna to brak pracy podajnika nr2 (w palniku).
Jak płomień nieregularnie gaśnie to sprawdź ciąg kominowy.Witam, z kominem jest ok, ciągnie jak głupi, aż mi prawie rękę wessało :-), cały problem polega na tym, że za często podaje paliwo z zasobnika. W dniu dzisiejszym przyjechałem na budowę i oczywiście od samego wejścia witał mnie alarm dźwiękowy, pomyślałem mały czerwony diabełek nie ma paliwa, bo chleje coraz więcej. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, iż rura znowuż jest zapchana pelletem, odkręciłem śrubę, wysypałem paliwo do zbiornika i odpaliłem potwora. Powoli zaczął uzyskiwać płomień 20,25,35,40 i podajnik zaczął podawać paliwo płomień spadał 38,35,25,20,15 itp, aż nastąpiło wygaszenie i ponownie rozpalenie i tu powtórka z rozrywki 20,25,35,40 nauczony doświadczeniem postanowiłem odkręcić rurę i zaobserwować co się będzie działo jak nie poda tak często paliwa. Podajnik podawał z 3 razy pellet do pojemnika obok w wyniku czego piec uzyskał 50,60,80,90, 100 % płomienia , po czwartym podaniu dopiero podłączyłem rurę do palnika i było przez chwilę ok, po ok 5 min znowusz nie udało mi się spalić całego paliwa a ciągle jak głupi sobie dawkował, efekt poniżej. Proszę o pomoc jak wydłużyć mu czas podawania pelletu. Przecież przez te kilka sekund nie jest wstanie spalić, dlatego zapycha się kolejnym paliwem podanym bezsensu.
Jakub ŁUczestnik@ksiazka.ala:
– sprawdź czy rura podajnika nie ma za dużego ugięcia i ewentualnie napręż ją
– nie steruj kotłem pogodowo, takie sterowanie zostaw dla podłogówki (+termostat pokojowy)
Ustawienia kotła:
tryb regulacji STANDARD,
Temp zadana kotła 70-75C
histereza 15C-20C
ustawienie masz w teorii ok (chociaż nie ma czasu podawania dla mocy 100%, ale to w okolicy 6,5sek będzie) w praktyce może być konieczność doregulowania nadmuchu;
po wprowadzeniu zmian notuj ile średnio trwają postoje kotłaJak masz 100% podłogówki to w jakim celu zainstalowałeś dwa zawory z siłownikami(4D i 3D)? do tego jeszcze musiał dojść kosztowny moduł rozszerzeń
temperatura załączenia pompy CO 40 c – możesz zwiększyć na 50-55C
ustawienie mieszacza 1
wejdź w ustawienia serwisowe:
obsługa mieszacza > włączona podłoga
maksymalna temp. zadana mieszacza: nie 85C, bo rozwalisz sobie podłogi przy awaryjnym schładzaniu tylko zmniejsz do np. 45Cczas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek – sprawdź czy nie masz przypadkiem siłowników 120s
Witam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.
Jakub ŁUczestnikWitam, rura od podajnika jest Ok, nie załamuje się itp. Podłogówkę mam również ustawioną na sterowanie pogodowe, gdyż posiadam dodatkowy moduł C i w inne sposób nie byłbym wstanie sterować podłogówką. ps. jaki jest + a jaki – sterowania pogodowego kotłem ? Posiadam siłownik 140s, Zdążyłem zaobserwować, że piec w chwili odpalenia dostaje za dużą dawkę pelletu, jak płomień dochodzi do 70, 80 czy nawet 90 % to za kilka sekund otrzyma dużą dawkę paliwa i spada do 30, 20 a niekiedy zgaśnie po następnym uruchomieniu jest ok.
Jakub ŁUczestnikWitam, czyli nie ma Pan włączonego sterowania pogodowego na temperaturę kotła ?
Jakub ŁUczestnikcykl trwa 2 min.
mierzyłem 2 min x10 cykli = 20 mim x 3 = 1 hw ciągu 20 min wypluł 4,33 kg więc x 3 = 13 kg w ciągu 1 h takie ustawienie wprowadziłem.
Jakub ŁUczestnikWitam, od ok. 3 tygodni jestem nowym nabywcą pieca HT Dasspell 15 kw. Niestety mam częste problemy z jego ustawieniem, w związku z zaistniałą sytuacja uprzejmie Was proszę o pomoc.
Po 1 mój piec dziennie rozpala się ok 20 razy
po 2 w chwili rozpalania wyrzuca nadmierną ilość pelletu poza palnij ( w dniu dzisiejszym nie mógł się rozpalić ponieważ wężyk do podawania paliwa cały był zapchany przez pellet, palnik nie był wstanie nadążyć spalać podawanego paliwa)
po 3 spala wg. mnie zbyt dużo ok. 26 kg dzienne ( dom budowany w technologii energooszczędnej -powierzchnia 120 m2 posadzka styropian 30 cm, wylewka anhydrydowa, styropian na ścianach 20 szary 0,31u, poddasze 25 cm pianka PUR + alufox zastępujący 10 cm styropianu. Okna pasywne 3 szybowe Veka. itd. ) nadmieniam, iż na dzień dzisiejszy nie mam podłączonego CWU, wszędzie w domu ogrzewanie podłogowe + termostatu salus.+ zawor 3 i 4 drogowy z siłownikiem.
po 4 HT ma podłączona pogodynkę, która ustawiła maksymalną temperaturę urządzane na 55 C czy nie jest to zbyt mało ? na ręcznych ustawieniach miałem 70 C.
Poniżej moje ustawienia. Z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam Jakubps. zważyłem podawania pelletu w ciągu 20 min = 4,33 kg x 3 = 13 kg/h
licznik serwisowy
praca 100 % – 112h
praca 50% – 20h
praca 30%- 19h
rozpaleń-290
praca podajnika 42h
spal. paliwa-348 kg
ustawienia kotła
krzywa grzewcza 0,6 /55 c
modulacja mocy :
modulacja mocy nadmuchu 100 %- 38%
czas pracy podajnika 100% sek
histeryza h2 50%-6c
moc nadmuchu 50 %- 34 %
czas pracy podajnika 50% 4,5sek
histeryza h1-3c
moc nadmuchu 30%-30%
czas pracy podajnika 30%-2,5 sek
histeryza kotła HK – 20c
moc nadmuchu ruszt -45%
rozpalanie:
czas testu zapłonu- 30 sek
czas podawania- 30sek
detekcja płomienia 35%
nadmuch rozpalania- 30%
czas rozpalania – 6 min
nadmuch po rozpaleniu – 35%
czas nadmuchu po rozpaleniu- 35s
czas rozgrzewania zapalarki- 40 sek
czas pracy z moca minimalną – 2 min
praca:
czas cyklu pracy 20 sek
zwiększenie mocy nadmuchu przy podaj. 2 -1 %
wydajność podajnika 13 kg/h
kaloryczność paliwa 5 kwh/kg
czas pracy podajnika 2-150%
minimalny czas pracy podajnika 2 – 3 sek
wygaszanie :
max czas wygaszania – 30 min.
min. czas wygaszania- 3 min
moc przedmuchu 70 %
czas przedmuchu 40 sek
przerwa przedmuchu- 15 sek
start przedmuchu – 50 %
stop przedmuchu 3%
czyszczenie
czas czyszczenia rozpalanie- 30 sek
czas wygaszania wygaszanie- 1 min
nadmuch czyszczenia- 100 %
nadzór
czas nadzoru 0 min.
czas podawania nadzór – 1,8 sek
czas cyklu nadzór- 20 sek
moc nadmuchu nadzór- 30%
ustawienia palnika
minimalna moc nadmuchu- 30 %
czas detekcji braku paliwa – 1 min
maksymalna temperatura palnika 60c
ustawienia kotła
minimalna temperatura zadana kotła 55 c
maksymalna temperatura zadana kotła- 85 c
ustawienia CO i CWU
temperatura załączenia pompy CO 40 c
czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU- 0 min
minimalna temperatura CWU- 20 c
maksymalna temperatura – 70 c
podwyższ. temp. zadanej kotła od CWU i miesz 5c
wydłużenie czasu pracy pompy CWU- 3 min
czas postoju pompy cyrkulacji 30 min
czas pracy pompy cyrkulacji 70 sek
ustawienie mieszacza 1
minimalna temperatura zadana mieszcza 20 c
maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
zakres proporcjonalności- 5
stała czasu całkowania- 130
czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
nieczułość mieszacza- 2c
ustawienie mieszacza 4
minimalna temperatura zadana mieszacza – 20
maksymalna temp. zadana mieszacza- 85 c
zakres proporcjonalności- 5
stała czasu całkowania- 130
czas pełnego otwarcia zaworu- 140 sek
nieczułość mieszacza- 2c -
AutorWpisy