Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
laptopUczestnik
Przypomnijcie mi które H decyduje o wygaszaniu palnika i przejściu w postój? W trybie lato nie osiąga temp. zadanej kotła, wygasza się wcześniej. Nie mam sterowania pogodowego.
laptopUczestnikA więc mnie pierwszego spotkała ta przyjemność związana z wymianą zapalarki. Zamieszczam więc krótką instrukcję:)
Na początek proponuję odłączyć zasilanie aby nie narobić większego bałaganu.
Narzędzia potrzebne do wymiany zapalarki to:
– imbus 3
– imbus 4
– klucz 8 oczko lub płaski
– mały, płaski śrubokręt
Do dzieła. Luzujemy 4 śruby imbusowe „trójki” znajdujące się po obu stronach obudowy i ściągamy ją.
Odkręcamy przewód zasilający grzałkę jak zaznaczono na zdjęciu.
Demontujemy obudowę wentylatora wciskając dwa zaczepy znajdujące się również po obu stronach i naszym oczom ukazuje się zapalarka. Zapamiętujemy położenie, tzn wysunięcie z metalowej obudowy.
Teraz pozostaje użyć imbusa 4 oraz klucza 8 aby poluzować uchwyt zapalarki i delikatnie wysuwamy.
Proponuję również wciągnąć odkurzaczem popiół, który w niewielkiej ilości ale jednak znajduje się w dolnej części naszego palnika.
Montażu opisywać chyba nie muszę. Zwrócić uwagę aby nie wepchnąć nowej zapalarki za daleko w stronę paleniska!
laptopUczestnikFaktycznie, zapomniałem o nich. Mam „rzut kamieniem”, dzięki 🙂
Orientujecie się jaka jest oporność takiej grzałki?laptopUczestnikPodstawowe pytanie brzmi, czy po aktualizacji softu licznik zostaje wyzerowany?
Bo jeśli nie, to podaję ilość moich cykli rozpaleń: 1450. Dodam, że nic nie było zmieniane w menu jeśli chodzi o czas pracy grzałki itd.
Fajna cena…
http://kotly-pellet.pl/grzalki-zapalarki/40-grzalka-ceramiczna-200-w-230-v.htmllaptopUczestnikA więc informuję, że się nacieszyłem bezawaryjną pracą.
O 1.30 rano alarm nr 6 – nieudana próba rozpalenia. W ustawieniach ręcznych po wybraniu zapalarka „on” pobór prądu na wskaźniku to około 4W, tyle co wyświetlacz i przekaźnik załączający… czyli padła grzałka.laptopUczestnikTeraz dopiero zobaczyłem Twój wpis. Czyściłem dziś kocioł oraz palnik także chętnie bym podrzucił odległość :-/ Ewentualnie jak będziesz jeszcze zainteresowany to zerknę jutro po pracy i podam. Z ciekawości podejrzę również ilość odpaleń na moim liczniku. Za długo to Ty chyba nie użytkujesz tego palnika? Rok już minął? Jak co roku będziemy grzałki wymieniać nooo to super inwestycja.
laptopUczestnikMarek
jak sytuacja z palnikiem? Udało się rozwiązać Twój problem? Patrol dobrze kombinuje bo w sumie skoro do rozpalenia dochodzi gdy pellet zostanie ręcznie zbliżony do grzałki… Tylko czy jest taka możliwość aby sama wysunęła się ze swojego miejsca?laptopUczestnikMarek czyli zaglądałeś do palnika za osłony plastikowe? A jak włączysz w trybie ręcznym nadmuch to wieje normalnie? Albo włącz mu kalibracje podajnika ze zdjętą rurą, wtedy wpina się na maxa. Może to słabe podpowiedzi ale od czegoś trzeba zacząć, a nie zwierzałeś się co już robiłeś 😉 albo zapodaj mu ten proces z pelletem i zobacz czy wiatr ma siłę zrzucić z paleniska… Gdybyś był bliżej to byśmy grzałkę podmienili do sprawdzenia;)
laptopUczestnikDlatego też napisałem, że dobrą cenę wskazałeś za ten czujnik.
W zamienniku podanym przeze mnie sprzedawca ładnie powołuje się na PLUM. Trochę może mylić, że to ori.
W innej aukcji z tym samym czujnikiem już mamy pełen wachlarz zastosowań:)laptopUczestnikU mnie wygląda obecnie tak i pali od strzała. Napiszcie przy okazji czy komorę spalania da się wyjąć w jakiś w miarę bezkolizyjny sposób? Na prezentacji palników KIPI wskazują aby tą zewnętrzną część przekręcić w prawo i mamy dostęp do strumienic powietrza.
laptopUczestnikJa akurat miałem jeden CT4 w zapasie i myślałem, że uda mi się go wykorzystać ale jak mam oglądać takie głupoty to odłączyłem. Nie ukrywam, że jak coś jest do „albo albo” to wiesz jak to się kończy… zacisk 24-25 służy do pomiaru temperatury spalin i tak już musi pozostać. W moim przypadku nawet gdybym podłączył ten CT2S i umieścił go na powrocie to miałbym tylko ten komfort, że uzyskam wskazanie tego parametru. Mam termo w czopuchu to chyba sobie daruję podgląd w wersji cyfrowej 😉
Zależy mi na sterowaniu pompą, odpowiedzialną za podniesienie temperatury powrotu, bez dokupowania zbędnych sterowników bo ile można tego wieszać na ścianach :/
Podpinając to według sugestii SERWIS1 jakie będą możliwości sterowania pompą? Można ustawić temp włącz/wyłącz pompę czy będzie śmigać non stop z podglądem temp?Patrol
U mnie w menu wyświetlają się dwa parametry: temp. powrotu i temp. spalin.
Po podpięciu czujnika aktywujemy cyferki. A, że mamy możliwość „albo albo” to z wiadomych względów wybierając temp spalin nie możemy aktywować cyferek w temp powrotu i na odwrót 😀
Po podpięciu CT4 u mnie wyświetlało w pozycji powrót, nie wiem jak to się ma po wpięciu CT2S, ale raczej w pozycji spalin. Aż tak mądre to to nie jest hehe
Cena dobra za ten czujnik. W archiwum mam takie:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-spalin-ct2s-do-ecomax-i6678462553.html
http://allegro.pl/czujnik-temp-wylotu-spalin-komina-ct2s-plum-i6717511231.html?reco_id=0a125539-0aed-11e7-8b02-6c3be5bb71c0&ars_rule_id=201laptopUczestnikCześć.
Tak więc nie czekając na odpowiedź, w miejsce czujnika temperatury spalin wpiąłem CT4, montując go na powrocie do kotła. Efekt? Wskazania temperatury w takiej konfiguracji dość mocno różnią się od rzeczywistych tj. przekłamanie na poziomie 12 stopni… Mam założony termometr z sondą do podglądu.
Tak więc przepinam według zaleceń SERWIS1. Napiszę czy wskazania termometrów będą się pokrywać oddając rzeczywistą temperaturę powrotu:)laptopUczestnikCześć nowym i „starym” kolegom. 🙂
Marku, rozwiązałeś problem z podłączeniem czujnika temperatury powrotu? Czytam wątki i nie ma jednoznacznej odpowiedzi jaki czujnik CT4 czy CT2S podpiąć? Jeśli ten drugi to wskazania są miarodajne, ze względu na różnicę rezystancji o której wspominał Patrol? U mnie funkcja jest włączona i chciałbym umożliwić jej wskazanie temperatury. Na zaciskach 20 i 21 mam czujnik temp. CWU. Na płycie głównej brak jest typowego miejsca na ten że czujnik oznaczony „kółkiem” Z oznaczeń wynika, że zacisk 24 i 25 umożliwia podłączenie czujnika temp. spalin.
Druga kwestia przy okazji 😉
Odłączyłem z modułu A pompę grzejników z zacisków PB- pompa kotła lub bufora, na rzecz sterowania pompą oraz siłownikiem w module B. Czy w tym wypadku po dołożeniu pompy kotłowej, na tzw mały obieg w celu podniesienia temp. powrotu mogę śmiało wykorzystać złącze PB do jej sterowania? Jak to może wyglądać w praktyce? -
AutorWpisy