Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
ŁukaszUczestnik
I jeszcze pytanko. Minimalny ciąg to 15Pa, a jaki jest maksymalny, albo jaki optymalny?
HT DASPELL GL 15 KW
ŁukaszUczestnikcoś w tym stylu?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/U-rurka.svg/1200px-U-rurka.svg.png
Znawcy piszą że nawierca się otwór 8mm w kominie. To znaczy, że wężyk musi mieć z 8mm średnicy? Czy to nie ma znaczenia
HT DASPELL GL 15 KW
ŁukaszUczestnikTak pellet ten sam, Lava przeważałem już go wiele razy 4,6 kWh/kg wydajność 8kg/h.
Wcześniej barlinek.
Mam takie coś: Moduł internetowy HT-tronic Connect” Ale w aplikacji chyba nie ma wykresów. Musi chyba być sterownik pokojowy odpowiedni, ja mam jeszcze jakiś prosy tylko +-. Zamowilem ten nowy, ale mi ciągle mowią, że jest wstrzymana produkcja.
Akurat temperaturę zmieniłem parę dni temu dla testu, była 70.
Kaloryfery mam pootwierane wszystkie raczej na max i szczerze mowiąc szału nie ma, jak w kopciuchu wcześniej nawaliłem węgla to w gaciach można było chodzić. Teraz regulator wisi na korytarzu, bo w nim jest najzimniej zawsze, niby temperatura jest 24, a jakoś tego nie czuć.
Ale tym ciągiem to może być problem. Bo aż gwiżdże.
Zmierzę takim czymś ciąg?
HT DASPELL GL 15 KW
ŁukaszUczestnikTak instalacja grzejnikowa rury miedziane. Skoro tak ma być to nie będę grzebał. Poczekam do zimy, bo teraz ciężko testować. Dzięki i ozdrawiam.
HT DASPELL GL 15 KW
ŁukaszUczestnikWitam ponownie.
Tryb pracy zaworu: czujnik pogodowy
Nastawa dla temperatury zewnętrznej -10s -50st
Nastawa dla temperatury zewnętrznej +10st -30st
Termostat pokojowy mieszacza – załączony
Obniżenie nastawy zawory mieszającego od termostatu – 0st
Czas pełnego otwarcia zaworu – 120s
Czas oczekiwania na pomiar temperatury – 20s
Postój zaworu mieszającego powyżej nastawy – 1 stopień
Zakres pracy zaworu mieszającego powyżej nastawy – 5 stopni
Temperatura powrotu ustawiona na 55 stopni, po wygaszeniu dobija do 69
Temperatura zaworu 34 stopnie
Temperatura kotła ustawiona na 65 stopni po wygaszeniu 75
Temperatura cwu ustawiona 55 stopni i tyle ma.
Czas postoju 80 minut
Czas pracy 20 minut
Tak jak pisałem wyżej stary poniemiecki ocieplony budynek.Zdjęcia wrzuciłem na jakiś serwer:
HT DASPELL GL 15 KW
-
AutorWpisy