  • W odpowiedzi na: Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Q pellet Duo 15KW #77119
    Marcin
    Uczestnik

    Witam

    Termostat Euroster 2026 będzie współpracował z tymi siłownikami.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Q pellet Duo 15KW #77121
    Marcin
    Uczestnik

    Siłowniki montowane w systemie KAN-therm 75A posiadają sterowanie dwupunktowe (napięcie od listwy zasilającej otwiera zawór, natomiast po zaniku napięcia zawór samoistnie się zamyka). Termostat pokojowy podłączony do siłownika sygnałem włącz/wyłącz uruchamia siłownik.

    Sterownik EcoMax800 obsługuje tylko siłowniki trzypunktowe (zamykanie i otwieranie jest realizowane przez sterownik — zawór może zatrzymać się w pozycji pośredniej między otwarty – zamkniety). Sterownik EcoSter200 pracuje również jako termostat pokojowy jedynie z regulatorem Eco Max 800 więc nie obsłuży siłowników w tym układzie.

    Siłownikami, które chce Pan podłączyć do rozdzielacza może sterować każdy termostat pokojowy działający na zasadzie włącz/wyłącz podłączony bezpośrednio do siłownika.