    Cześć,

    Elastyczny łącznik – to jet raczej normalne. Ta rura z czasem i pod wpływem ciepła zaczyna twardnieć i się rozpadać. Trzeba ją zmienić co parę lat.

    Co do podłogi – próbowałeś czyścić rowek, w którym porusza się podłogą? Może tam wpadło trochę szlaki i blokuje podłogę.

    Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: HT daspell 20 KW – obniżona temp przy rozpalaniu #79653
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, chodzi o wsunięcie komina z nierdzewki w komin ceramiczny.

    Chodzi o to, że piece 5 klasy mają niską temperaturę spalin i mogą mieć problem z wygrzewaniem komina aby osiągnął poprawne parametry pracy.

    Tez zależy jaki masz komin ceramiczny. U mnie jest standardowa ceramika owinięta wełna i mój piec nie ma z nim problemu ale piec 5 klasy mógłby mieć z nim problem.

     

    W odpowiedzi na: krzywa grzewcza #79652
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak.

    Choć sposób korekty zależy od tego czy masz generyczny sterownik, który daje tylko sygnał do pieca czy temperatura została osiągnięta czy nie i wtedy sterownik pieca obniży temperaturę o ustawiona ilość stopni.

    Termostat pokojowy dedykowany do pieca potrafi więcej, gdyż ma możliwość sterowania większą ilością parametrów niż tylko sygnał o osiągnięciu temperatury.

    W odpowiedzi na: krzywa grzewcza #79646
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie, przecież to jest tylko ustawienie temperatury wody jaką chcesz mieć w układzie CO przy tych temperaturach.

    Na przykład przy +10 chcesz mieć 35 stopni a przy -10 chcesz 45 stopni.

    Oczywiście wartości muszą być dostosowane do specyfiki twojego domu.

    Na początek ustaw na czują a potem, jak ci nie będzie pasować to przedstawisz.

    W odpowiedzi na: HT daspell 20 KW – obniżona temp przy rozpalaniu #79630
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Też mam komin 200×200 i zacząłem od RCK bo był tańszy i na tym poprzestałem.

    Mam piec 3 klasy więc nie mam problemu z wygrzewaniem komina.

    Myślałem o smartfonów i ktoś z forum ma ta nasadkę ale nie pamiętam aby pisał o jakiś super efektach.

    Najlepiej było by wsunąć wkład z nierdzewki, zwłaszcza jak masz piec 5 klasy, ale i tak RCK się przyda.

    W odpowiedzi na: krzywa grzewcza #79629
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chodzi o ustawienie rządanej temperatury w układzie co przy +10 stopniach i -10 stopniach na zewnątrz.

    Na tej podstawie sterownik wyznaczy sobie krzywa grzewcza i według niej będzie zadawał temperaturę wody idącej na układ co.

    To wszystko ma sens jak masz czujnik temperatury wystawiony na zewnątrz.

    Wartości przy +10 i -10 ustawiasz na czują i w sumie zależnie czy masz podłogowe czy kaloryfery.

    W odpowiedzi na: HT daspell 20 KW – obniżona temp przy rozpalaniu #79617
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niestety powodów może być wiele.

    Od małej dawki paliwa przez za duży nadmuch w rozpalaniu, zbyt duży ciąg komina po umierającą grzałkę a nawet tak duże rozbiory ciepła, że wychładzają piec zanim się rozpali.

    Na początek:

    – masz regulator ciągu kominowego RCK? Jeżeli problemem jest ciąg komina to bez niego tego nie ogarniesz. Wiary będzie zwiększał ciąg i wyciągał ciepło z pieca, a także będzie przeszkadzać w rozpalaniu.

    – który to sezon tej grzałki i jaki masz sterownik? Jak grzałka zbliża się do 10k cykli to może grzać słabiej. W starszych sterownikach można było wydłużyć czas rozgrzewania grzałki.

    – w teorii większa dawka paliwa do rozpalania może pomóc. Ale nie zwiększał bym jej o więcej niż 5% aby nie spowodowała cofnięcia do palnika.

    – przeważnie podawania też warto zrobić. Może ci się zmieniła ilość paliwa podawanego i dawka do rozpalania też zmalała.

    Obstawiam, że problemem jest albo grzałka albo zwiększony ciąg komina.

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79608
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Rzuć okiem tutaj https://sklep.darco.pl/systemy_kominowe/regulatory_ciagu.html

    Regulator możesz zainstalować do wytrzyszczki.

     

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79605
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mało który instalator ogarnia temat regulatorów ciągu kominowego.

    Regulator RCK możesz dokupić. Firma Draco ma takie co się montuje do wytrzyszczke. Pomoże w czasie większego wiatru. U mnie piec bez RCK potrafił pracować 3 dni bez przerwy przy dodatnich temperaturach i wiejącym orkanie. Ciąg w kominie wysysał ciepło z pieca i szybciej wypalał paliwo na palniku.

    Kratka nie jest najlepszym napowietrzaniem. Wychładza kotłownie. Najlepiej zastąpić ją z-tką. Też to przerabiałem, z tym, że u mnie instalator twierdził, że mi nie potrzebna bo mam okno w kotłowni.

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79603
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Masz może z-tke do napowietrzania kotłowni oraz regulator ciągu kominowego?

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79602
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    I jeszcze jedno.

    Pogoda ma duży wpływ na spalanie.

    Przy tej samej temperaturze będzie inne spalanie jak będzie wilgotno lub wietrznie.

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79600
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    W pierwszym sezonie i na początku grzania spalanie bywa wysokie.

    Też jakość paliwa ma na nie wpływ.

    U mnie przy podobnej powierzchni ale 10 cm grafitu na ścianach, zużywam do 3.5 t rocznie wliczając cwu.

    Optymalizację możesz robić poprzez zmniejszenie temperatury w układzie co oraz stosowanie czujnika pogodowego. Musisz eksperymentalnie dojść do optymalnych ustawień dla twojego domu.

    Podstawa to dobrze przeważnie podawanie aby piec wiedział co rzeczywiście dostaje.

    35 – 40 kg/dobę to w miarę normalne spalanie na początku gdzie musisz wytrzeć cały dom. Do tego nie ocieplona kondygnacja zjada sporo energii.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 8 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Tech sterownik do ht one #79598
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Raczej tak.

    Jak nie jesteś pewien to zadzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: Daspell LuxGL 15kW nie osiąga zadanej temperatury #79597
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    To jest sytuacja gdzie obecne rozbiory ciepła przekraczają moc minimalna pieca.

    Będziesz miał poprawną temperaturę na układach co ale to co jest pobierane przez podłogi i kaloryfery to więcej niż minimum pieca. Więc piec dotrze do mocy minimalnej i trochę na niej posiedzi a potem temperatura spada bo nie ma już nadmiaru paliwa z poprzedniego progu mocy.

    Tu nie masz się co obawiać. Masz częściowo nie ocieplony dom więc potrzebuje więcej energii.

    Możesz spróbować podnieść moc maksymalna pieca poprzez albo zmniejszenie wydajności podajnika albo zmniejszenie kaloryczności paliwa albo wprowadzić większą moc maksymalna ale to nie ma większego sensu bo piec dobije ci do temperatury zadanej i przejdzie w postój, w którym będzie krótko stał.

    Oczywiście w celach eksperymentalnych możesz to sprawdzić.

    Obecnie najważniejsze aby ocieplić dom. Zwłaszcza dach i poczekać aż zostanie wygrany.

    Nie i pierwszy sezon przeważnie wymaga więcej energii niż kolejne.

    W odpowiedzi na: Tech sterownik do ht one #79586
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jeżeli dobrze widzę to podpinasz pod wejście I3.

    Nie wiem jak są oznaczone wejścia na sterowniku ale standardowo podpinasz com do com a resztę według instrukcji sterownika.

    W instrukcji sterownika ht 900 na stronie 17 masz opis instalacji termostatu pokojowego i taka uwagę

     

    Uwaga!!! – Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, który rozwiera styki gdy

    temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta, a zwiera gdy temperatura jest niższa niż ta

    ustawiona na termostacie.

    Więc musisz podpiąć COM i  NC – normalnie zamknięty/zwarty.

    I wykonać operacje z instrukcji sterownika kotła.

     

     