    próbowałem tak ustawić ale od razu mi obniżyło temperaturę zasilania grzejników mimo że termostat jeszcze pracował i nie nagrzał domu do danej temperatury. Też tak myślałem że tak działa. Chciałem osiągnąć coś takiego : zasilanie układu 50°C po nagrzaniu domu grzejnikami termostat pokojowy wyłączy mi pompę CO i obniży zasilanie do 35°C ponieważ do podłogówki nie potrzebuję więcej ale nie udało mi się tego osiągnąć. Może ktoś tak ma ustawione i napisze jak to zrobić

    Takie coś uzyskasz obniżeniem temperatury mieszacza od termostatu ale będziesz musiał wyłączyć sterowanie pogodowe.
    To co piszesz brzmi jak obniżenie od pogodówki. Temperatura na termostacie pokojowym nie została osiągnięta ale z powodu pogodówki dostałeś temperaturę wynikającą z twojej krzywej grzewczej.

    Sprawdź czy masz sterowanie pogodowe mieszacza. Jak tak to wyłącz je i ustaw stałą temperaturę na 50 i obniżenie od termostatu na 15. A i wyłącz wyłączanie pompy CO od termostatu.

    Tak czy inaczej układ kaloryferów musi się nagrać. A i sprawdź w ustawieniach serwisowych jak masz skonfigurowany siłownik mieszacza. Złe wartości spowodują duże wahania temperatury i szybszy odbiór ciepła z pieca.

    Co do zdjęć układu. Zrób jak jackjj pisał.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66042
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    zrób sobie sobie test wody (min tydzień) zgodnie z tym:
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21811-jak-kupujecie-dobry-pellet/#entry260869%5B/quote%5D
    Ciekawy pomysł.
    Uwarzę zupkę z mojego pelletu i pochwalę się wynikami.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70037
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    nie mam już pojęcia co mogę więcej zrobić. Ochronę powrotu wyłączyłem. Wczoraj zauważyłem że jak pracuje sama podłogówka jest super a jak załącze nawet 1 grzejnik CV 21s 600×2000 to już piec nie daje rady nagrzewa się do 58,4° C i tak stoi. po włączeniu reszty grzejników temperatura spada do 54° C . W zbiorniczku wyrównawczym nie mam wody czy to jest poprawne? Dzięki za pomoc

    A czy taka sytuacja utrzymuje się cały czas czy po powiedzmy godzinie lub dwóch temperatura wzrasta?
    W kaloryferach na pewno masz wodę w temperaturze pokojowej wiec jak czymś takim zalejesz piec to jego temperatura musi spaść.
    Jak masz rozwiązane zasilanie układu kaloryferów? Masz jakieś zdjęcia, rysunek? Jest tam zawór 4d? Masz na nim siłownik?
    Niestety bez większej ilości informacji ciężko będzie cokolwiek poradzić.

    Piszesz o zbiorniczku wyrównawczym ale raczej powinieneś napisać zbiornik. Z tego co pamiętam powinien pomieścić 4% wody z twojego układu. Zakładam, że masz układ otwarty skoro widzisz, że tam nie ma wody.
    Według mnie brak w nim wody powinien być poprawną sytuacją. Ten pojemnik powinien przejąć wodę, której nadmiar masz z powodu jej rozszerzania podczas podgrzewania.
    Ale tu nie jestem ekspertem.

    Nie jestem ekspertem w tych sprawach ale coś inni będą w stanie powiedzieć na podstawie odpowiedzi na moje pytania.

    P.S.
    Polecam założyć oddzielny temat na forum.
    W ten sposób dostaniesz odpowiedź na swoje pytania nie przeplataną dziesiątkami innych pytań i wypowiedzi. Będzie można się skoncentrować na twoim problemie i nawet serwis się wypowie w temacie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66044
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Niestety nie mam, moja opinia wynika tylko i wyłączenie z doświadczenia w testowaniu różnych lokalnych producentów, dlatego chcę kupić jakiś produkt klasy premium np olimp i porównać czy rzeczywiście będzie tak duża róznica na korzyść olimpu.

    Zanim kupisz pellet z certyfikatem poproś o badania.
    Ten dębowy i świerkowy co mam ma na worku napisane 5.2kw a jak przeliczysz kj z badań wychodzi 4.7/4.8 kw

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70040
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam. Chciałbym się poradzić czy mam dobre ustawienia na piecu, ponieważ mój piec coś dużo spala pelletu, Zasyp mam niby 150 kg a wchodzi 11 worków po 15 kg czyli wychodzi 165kg, lecz mniejsza o to.
    Zbiornik zasypałem w czwartek koło godziny 20, a wczoraj tak o 22 było juz malutko w zasypie i musiałem dosypać… 165 kg przez 3 dni? a przecież mocno niskich temperatur nie ma… ( myślę, że to może być wina pelletu, ale są to moje domysły tylko. )
    – Posiadam Piec : Red DasPell 20 KW z Palnikiem Pallas mini V2 ( co dziwne na komputerze mam pallas x mini v2 , a na piecu na naklejce pallas x mini x 26 )
    Moje ustawienia Kotła to :
    – Temp. zadana ( 70 stopni ) , Histereza ( 12 ) , temp. zadana CWU ( 45 stopni ),
    Modulacja Mocy:
    – 100% – nadmuch 41 % , praca podajnika 10,5 s
    – 50 % – nadmuch 34 % , praca podajnika 5s
    – 30 % – nadmuch 30 % , praca podajnika 3 s
    Tryb regulacji Standardowy ( czy lepiej na Fuzzy Logistic właczyć? )
    Praca :
    – Tryb termostatu – Nie
    – Czas Cyklu Pracy – 20 s
    – Wydajność Podajnika 7,8 kg/h
    – Kaloryczność 5
    Wygaszanie:
    – Max czas wygaszania – 15 min
    – Min czas wygaszania – 3 min
    – Moc nadmuchu – 70 %

    Min temperatura kotła – 50 stopni, Max 85 stopni.
    Temp zalaczania pompy CWU 50 stopni
    min temp CWU 33 stopnie
    max temp CWU 70 stopni.

    I to bedzie na tyle z tych moich ustawień, chyba że potrzebne by były jeszcze jakieś wartości podać to chętnie to zrobię. Zapomniałem dodać, że Dom ma wymiary tak gdzieś 220m 2, z tym że na parterze właczone są tylko dwa małe grzejniki i dochodzi ogrzewanie podłogowe do tego, na piętrze są już tylko same grzejniki. Temperaturę na czytniku w pokoju mam ustawioną ( Komfortowa 23 stopnie , ekonomiczna 22 stopnie. ) rzadko kiedy temperatura spada poniżej 22 stopni. Dodam, że dom jest wygrzany, ocieplony. Nie wiem dlaczego takie spalanie jest, a może takie powinno być? Wina pelletu< ustawień? Mogę prosić o rady itp ? Pozdrawiam[/quote] Faktycznie dość sporo. Możliwe, że masz źle ustawienia. Nie jestem ekspertem ale przy tej wydajności podajnika i czasie podawania nie osiąga wiele więcej niż 5kw na 30% mocy. Rzuć okiem na eksel patrol-a w wątku Parametry pracy – obliczanie mocy palnika pellas X
    Inna sprawa to zawór mieszając czy co tam masz.
    Zauważyłem, że jak masz siłownik na zaworze i jest on źle skonfigurowany to dochodzi do dużych wachniec temperatury co powoduje problemy z dotarciem do temperatury zadanej i większe spalanie bo piec skacze po poszczególnych zakresach mocy.

    Jeszcze inna sprawa to tmperatura w obiegu. Im wyższa tym więcej pali.

    Wiele osób koncentruje się tylko na ustawieniach podawania i nawiewu zapominając o reszcie układu.
    Mi dojście do obecnego stanu zajęło dwa miesiące testów i wiele konsultacji z forumowiczaimi i nadal nie robie testy.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66487
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zmienione nastawy siłownia zaworu 4D działają fajnie.
    ZastA nawias się jeszcze nad parametrami rozpalania.
    Mam obronie ustawione podawanie w czasie rozpalanie na 30 sekund i nadmuch na 32%.
    Czy to nie powinno zależeć od wydajności podajnika?
    Nadmuch także powinien być ustawiony pod konkretne warunki.
    Nie mam problemu z rozpalaniem ale mam wrażenie, że raz na jakiś czas może nastąpić zasypane zbyt duża dawka paliwa i problem z rozpalenie takiej ilości paliwa. Zwłaszcza jak jest duży spieka.
    Co wy o tym myślicie?

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66046
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    @AUDIOCARS – masz może badania tego pellet bio future?
    Na stronie mają piękne liczby ale z rzeczywistością mogą mieć niewiele wspólnego.

    W odpowiedzi na: Aplikacja ecoNET – temperatura zewnętrzna #66079
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Niestety tego się obawiałem.
    Trochę to bez sensu.
    Mam czujnik, do którego nie ma dostępu bo ktoś założył, że będzie tylko w menu z termostatem.
    A jak Mieszacz idzie w trybie pogodowy to nie warto by było pokazać temperatury, od której on zależy?

    A tak z innej beczki.
    Fajna by była wizualizacja krzywe grzewczej w aplikacji.
    A jak się już rozpędza to można dodać jakiś system regułowy w module internetowym.

    W odpowiedzi na: Pellet – czym palicie? #66048
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Obecnie pallę pelletem bio future. Od pozostałych wynalazków jakie kupowałem odróżnia go kolor (jest dużo jaśniejszy) oraz twardość (jest bardziej twardy jakby mocniej sprasowany) – po tygodniu palenia pozostawia 1-2 szufelki popiołu bez grama spieka. Mam jeszcze chęć kupić tak wszędzie chwalony ale niestety też drogi olimp czy barlinek i zrobić porównanie do obecnego.

    Pytałem serwis HT O Berlinkę.
    Ognie nie polecał bo ma lub może mieć w składzie kleje i lakierysunki z produkcji parkietu. Ale tego nie jestem w stanie potwierdzić.
    Nie wiem czy jest sens iść olimp itp.
    Lokalnie mam firmę co eksportuje pellet do Włoch i tam dębowy kosztuje 840 zł z transportem do mnie więc olimp jest dużo droższy.
    W załączniku zdjęcia tego co mam.
    1. Dębowy
    2. Świerkowy
    3. Sosna – eksperyment z allegro
    4. Sosna ze zbożem i pewnie czymś jeszcze – lokalny producent

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70046
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam jeszcze raz użytkowników.

    Mam pytanie. Termostaty pokojowe mieszacza nie wysyłają sygnału do kotła odnośnie zapotrzebowania na ciepło (temperatura w domu jest powyżej zadanej) a pompa CO ciągle pracuje.

    No tak. U mnie to tak samo działa.
    Termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu lub wyłącza pompę CO.
    Ja miałem obniżenie temperatury na mieszaczu ale to nie działa zbyt fajnie. Musiałem dodać głowicę termostatyczną w pomieszczeniu z termostatem aby ograniczyć temperaturę.
    Finalnie zrezygnowałem z obniżeń na rzecz niższej krzywej grzewczej oraz ograniczenia temperatury minimalnej i maksymalnej na mieszaczu.

    Dodam, że mam termostat euroster a nie ecoster.

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL #66363
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak się składa że jestem posiadaczem tego kotła od sierpnia 2016 roku. Kociołek póki co pracuje bez problemów. Jestem już po wstępnych testach różnych pelletów i w końcu trafiłem na pellecik który nie pozostawia spieków. W związku z tym mam też pytanie do serwisu czy jest jakiś standardowy program ustawień tego kotła. Zauwazyłem że jak zmniejszałem czas podawanego pelletu to tak jakby kocioł go więcej spalał, obecnie zwiększyłem czasy i spalanie mam mniejsze. Poniżej moje ustawienia, bardzo proszę o ew korekty.

    Możesz pochwalić się jaki pellet wynalazłeś.
    Szukam czegoś dobrego w sensownej cenie i z dostawą do domu.
    Dziękuję.

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75197
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam tylko zdjęcie już zamontowanego.
    Pięć obecnie pracuje wiec nie mam jak zrobić nowych.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66489
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Po naprawie rck nie musiałem zmieniać nastaw. Ale chyba zmniejszenie nawiew o 1%. Minimalna ilość niedopałków po czyszczeniu.

    Co to za pellet dostałeb?
    Ja w ciemno kupiłem tonę na allegro.
    Wygląda dużo lepiej niż ten co mam.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66491
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Coś mnie tkneło i sprawdziłem RCK. Tak jakby się nie otwierał.
    Okazało się, że dziura gdzie go zamontowano, stare podłączenie do komina, zasysałódzkie lewe powietrze bokiem komina.
    Napchałem waty i zalepilem gipsem i teraz zaczął działać.
    Musiałem mieć niezły ciąg, że z lewym powietrzem bez regulacji piec pracował bez widocznych problemów.

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75203
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czy ktoś już testuje zawirowacze spalin (jak w temacie)? Jeżeli tak to proszę o podzielenie się doświadczeniami.U mnie od wczoraj zamontowany zawirowacz od Ht- jak otrzymałem paczkę myślałem ze to pomyłka (pudełko 30/30 cm), Małe to ustrojstwo, liczyłem na długą spiralę a tu tylko 2 zwoje. Może nie w długości tkwi skuteczność- sprawdzimy.

    Też go mam. I także się zdziwiłem jak dostałem paczkę. Małe i lekkie.
    Co do efektów jego zamontowania.
    Nie bardzo jestem w tanie wypowiedzieć się na ten temat.
    Nie mam czujnika spalin. A na spalaniu nie widzę różnicy.
    Tylko, że pale dopiero drugi miesiąc i cały czas zmieniam ustawienia i do tego pogoda nie pozwala wykonać porównania.
    A do tego paliwo jest marnej jakości i poszczególne dawki różnią się kaloryczności. Więc bywa tak, że pięć pracuje caly czas na 30% lub wygaszacze się.
    Ogólnie ciężka sprawa przy tylu zmiennych.