    W apk econet na androidzie widać temp. zewnetrzna.

    Niestety u mnie nie widać.
    Nie mam termostatu EcoSter i menu „Termostaty” jest nie aktywne, a tam spodziewał bym się temperatury zewnętrznej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Sterowanie przez internet #66309
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Patrol
    Kupiłeś ten moduł? Ja wciąż się zastanawiam….Ale jednak kasa duża….jakby go wziął przy zakupie kotła to nie odczuł by tak….

    Witam,
    Ja tak zrobiłem i nie żałuję mimo, że czego innego się spodziewałem.
    Jest parę funkcjonalności dodatkowych ponad to co oferuje kontroler na piecu i oczywiście możliwość zdalnego sterowania piecem oraz monitorowania stanu.
    Wykres pracy plus możliwość zrzucenia danych do pliku. Niestety trochę to jest ułomne. Zapis danych z dokładnością do pięciu minut (lub coś koło tego) skutecznie ogranicza możliwości dokładnej analizy pracy kotła.
    Dodatkowo niezbędne jest stałe połączenie modułu internetowego do serwera. Inaczej mamy dziury w danych. Nie zauważyłem aby moduł buforował dane czy coś innego.
    Szkoda, że sam moduł (router) nie wystawia strony internetowej dostępnej wewnątrz sieci klienta. Działało by to dużo lepiej i możliwy byłby zapis działania kotła na pendriv-ie lub dysku sieciowym.

    Wprowadzanie zmian z internetu w konfiguracji pieca zajmuje sporo czasu ale to wynika raczej ze sposobu synchronizacji.

    A i jeszcze jedno. W aplikacji na telefon nie widać temperatury z pogodówki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Sterowanie przez internet #66313
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Z tego co wiem DasPell 15kW ma taki sam sterownik co Q PELLET DUO 15kW (prawie takie same piece).
    Nie pamiętam ile zapłaciłem za mój EcoNet 300 ale w cenniku na stronie jest 922,50 zł brutto.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66574
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66576
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Świadomie wybrałeś ruszt wodny?

    Ciężko powiedzieć.
    Taki pięć polecił mi hydraulik.
    Inna sprawa to lokalizacja komina. Miałbym problem z otwarciem drzwiczek z palnikiem a inne ustawienie pieca nie wchodziło w grę.
    Po świętach zorganizuje instalacje regulatora ciągu lub przetestuje zawirowywacz.
    Serwisant polecil mi do testu włożyć cegłę do przewodu kominowego.
    Jakoś nie miałem odwagi tego zrobić.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70184
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Mam moduł internetowy.
    Inna możliwość to zapisać sobie ilości rozpaleń i sprawdzić tą wartość po 24h.
    Widać to w menu -> informacje, tam na samym końcu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66578
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    A Tu jakiś użytkownik tak palił, porównaj do tego co masz, ja nigdy nie korzystałem z nadzoru jakiś mam opór, nie po to kupiłem kocioł co się umie wygasic i rozpalić żeby teraz po prozniaku się tlił wolę palić modulujac niż nadzorować

    Też tak myślę.

    Witam

    Zazwyczaj zalecam do nadzoru podawanie 2-3s i czas cyklu 60-70s. Nadmuch minimalny.

    W nadzorze powinniśmy widzieć mały płomień na palniku, który ma zapewnić utrzymanie ognia do czasu ponownego przejścia do pracy.
    W przypadku, gdy podawanie w nadzorze będzie zbyt duże to temperatura na kotle będzie rosła i kocioł się zagotuje. Zbyt mała ilość paliwa spowoduje wygaśnięcie palnika i przejście do rozpalania.

    Ustawiając nadzór warto zmniejszyć Histerezę kotła na 2-3 stopnie, aby czas pracy w nadzorze nie trwał zbyt długo.

    Praktycznie nadzór warto ustawiać w przypadkach, gdy odbiór ciepła jest bardzo duży i kocioł bardzo często się wygasza i odpala (głównie okres zimowy).

    Prawdę mówiąc nadzór chciałem użyć w innym celu.
    Mianowicie chodziło mi o spowolnienie wychładzania pieca w czasie ciepłych dni.
    Powiedzmy, że ustawił bym nadzór na około 2-4kW na 1-2h i to powinno być wystarczające aby piec nie rozpalił się w czasie braku lub minimalnych rozbiorów i temperatur, przy których pogodówka zbija temperaturę na mieszaczu w okolice 30 stopni.

    Swoją drogą tryb FL mógłby mieć taką funkcję.

    Po testowałem nowe nastawy i nie jest źle. Nie ma jakiejś strasznej poprawy spalania czy ilości rozpaleń ale było parę zimnych dni, które powodowały praktycznie ciągłą pracę na 30% mocy.
    Okazuje się, że przy mroźnych dniach wystarcza minimalna moc aby utrzymać temperaturę w domu. A i termostat pokojowy ciągle obniża temperaturę na mieszaczu o 10 stopni. Czyli zamiast 48 stopni miałem 38 stopni w obiegu przy krzywej 1 i przesunięciu 3.
    Muszę to po obserwować.
    Spalanie powinno się zamknąć na poziomie 33kg doba.

    Teraz przestawiłem temperaturę zadaną pieca na 75 stopni i histerezę na 20 stopni.
    To powinno poprawić czas postoju w ciepłe dni.

    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75230
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Wygląda to ciekawie.
    Do mojego Q PELLET DUO 15kW też powinno pasować.
    Gdzie to można zamówić?

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66581
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Poszukaj odp.na
    http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pom…mitstart=0&start=740

    Temat dotyczy daspell ale znajdziesz tam odp.na swoje pytania bo oba kotły są podobne w sumie to nie wiem czym się różnią może jedynie palnikiem…i trochę konstrukcją

    Dziękuję za radę. Czytałem ten wątek ale prawdę mówiąc rozrósł się tak bardzo, że ciężko tam cokolwiek znaleźć. Z tego co pamiętam nie ma tam jasnych informacji odnośnie nadzoru i jego sposobu działania i tego jak kocioł będzie się zachowywał w tym trybie przy rosnącej temperaturze.

    Niestety nie ma instrukcji stwierdzającej do jakiej sytuacji dążyć przy konfiguracji pieca. Co robić aby piec działał dobrze i zarazem ekonomicznie.

    Prawdę mówiąc brakuje mi możliwości sterowania piecem w zależności od godziny, temperatury i godzin, w których jestem w domu i innych. Czyli coś w stylu konfiguracji reguł sprawdzających poszczególne dane z czujników i mówiących sterownikowi co ma robić.

    Może warto by było aby się serwis wypowiedział na temat nadzoru.

    Co do różnic między DasPel i Q PELLET DUO.
    Podstawowa to ruszt wodny w Q i palnik pod pojemnikiem z pelletem.

    Pozdrawiam
    Mateusz

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66583
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,


    @jackjj

    Dziękuję za Excela.
    Coś podobnego sobie już wcześniej przygotowałem. Fajnie potwierdzić swoje obliczenia.

    Na razie monitoruję pracę na ustawieniach, które sugerowałeś z moimi małymi zmianami.

    Zastanawiam się nad ustawieniem nadzoru. Zakładam, że przy niskich ustawieniach podawania, powiedzmy 15% mocy (jakieś 3 kW) piec dużo wolniej będzie się wychładzał a jednocześnie będzie paliwa na tyle dużo, że piec nie zgaśnie.
    Obecnie obserwuję sytuację gdzie przy dodatnich temperaturach piec szybko (ok 30 – 40 minut) osiąga zadaną temperaturę (podobnie jak wcześniej) i maksymalnie po godzinie postoju ponownie się rozpala.
    Wydaje mi się, że jak ustawię nadzór na małej mocy to piec dużo dłużej będzie zużywał minimalne ilości paliwa a dopiero po długim czasie zacznie się rozpalać ponownie.

    Planuję ustawić podawanie w nadzorze na 0.9s i nadmuch na 28% oraz czas nadzoru miedzy 0.5 a 1.5h.



    @SERWIS1

    Proszę o informację jakie są sugerowane nastawy nadzoru dla mojego pieca przy wydajności 13.8kg/h
    Czy w trybie nadzoru podawanie paliwa powinno być tak wymierzone aby temperatura pieca nie rosła?
    Co jeżeli ustawienia nadzoru i tak będą wystarczające do podnoszenia temperatury pieca? Czy piec wyłączy się po przekroczeniu powiedzmy 5 stopni ponad temperaturę zadaną?

    Dziękuję i pozdrawiam

    P.S.
    W sprawie pelletu.
    Spodziewałem się odpowiedzi typu „nie polecam pelletu”. Też bym tego nie robił nie mając 100% pewnego źródła.
    Jak skończę bieżący zapas to sprawdzę próbki dużo droższego pelletu. Ewentualnie kupię jakąś partię na allegro i może trafi się coś lepszego.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66586
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Gratuluję.
    Też się z bloku wyprowadziłem.

    Przeważyłem pellet i wyszło 13.8 kg.
    Zmieniłem ustawienia na:
    podawanie 100%: 4.7s
    nadmuch 100%: 36%
    podawanie 50%: 2.5s
    nadmuch 50%: 34%
    podawanie 30%: 1.8s
    nadmuch 30%: 29%

    Na podstawie twoich nastaw wyliczyłem, że celujesz w moce 15/8/5 kWh więc tak sobie przeliczyłem nowe podawanie.

    Przy mocy 30% dałem trochę więcej bo miałem wrażenie, że piec sobie nie radzi z bieżącymi rozbiorami.
    Wydaje mi się, że pellet, który mam obecnie jest niskiej jakości. Robi się spiek na palniku i tak jakby nie był w stanie utrzymać płomienia na 100% ale to stwierdzam tylko na podstawie tego co rejestruje moduł internetowy.

    Czy możesz mi powiedzieć skąd bierzesz pellet? Jeżeli jesteś z niego zadowolony to może byli by w stanie dostarczyć go do mnie.
    Mój lokalny dostawca robi go z trociny sosnowej z dodatkiem jakiegoś zboża do sklejania. Niby tani bo po 650 zł/tona ale możliwe, że będę go więcej spalał niż tego za 850 zł/tona.

    Dziękuję i pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66588
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Masz całkowitą rację i dokładnie takie podejście mam zamiar zastosować.
    Najpierw wprowadzę zmiany w histerezie i kaloryczności (ta nie powinna mieć wpływu na spalanie).
    Przepalę ze dwa zasypy. Może uda się wreszcie skalibrować poziom paliwa 😛

    To jest mój pierwszy dom i pierwszy piec więc wszystkiego muszę się dopiero nauczyć a puki mnie żona nie pogoni to mogę się piecem pobawić choć i tak zwie go moją kochankę (chyba już przesadzam).

    Dziękuję i pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66590
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
    Pellet ważony był przez serwisanta. Zrobię własne ważenie i wprowadzę sugerowane nastawy.
    Kaloryczność była ustawiona na 5 [kWh/lkg]

    Serwisant także ustawił nadmuchy. Stwierdził, że bardzo wieje i przestawił dmuchawę na 34% na pełnej mocy.

    Możesz mi napisać z czego wynika podniesienie temperatury zadanej lub co jest jej celem?

    Wrzuciłem jeszcze wykresy pracy kotła.
    Niestety moduł internetowy jest w mojej opinii trochę ułomny jeżeli chodzi o zbieranie danych o pracy kotła i wszystkich czujników. Próbkowanie na poziomie pięciu minut jest nie wystarczające do jakichkolwiek obliczeń. Ale to jest temat na inny wątek.

    Jeszcze raz bardzo dziękuję i napiszę jak się kocioł sprawuje po przeważeniu pelletu i wprowadzeniu zmian.

    Pozdrawiam

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66592
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam
    Dodam jeszcze moje obecne nastawy:
    Szybkość podawania paliwa przez podajnik: 13,1 kg/h
    Modulacja mocy:
    Nadmuch 100%: 33%
    Podawanie: 4.5s
    Nadmuch 50%: 31%
    Podawanie: 3s
    Nadmuch 30%: 28%
    Podawanie: 2s
    Histereza:
    H1: 3 stopnie
    H2: 6 stopni

    Moc FL:
    Min: 10%
    Max: 90%

    Temperatura zadana kotła: 70 stopni
    Histereza 15 stopni.

    Komin ceramiczny 200mm bez regulatora wysokość około 6 może 7 metrów.. Może warto go założyć.

    1) Proszę o weryfikacje nastaw
    2) Czy warto włączyć nadzór w tym kotle? Na jakiej mocy piec będzie pracował w tym trybie i jak ten trym skonfigurować w oparciu o podawanie w moim piecu.
    3) Jak stwierdzić, że moje nastawy działają? Na co zwracać uwagę?
    4) Piec głównie pracuje na pełnej mocy. Czy warto zmienić histerezę H1 i H2 tak aby piec głównie korzystał z niższych mocy.
    5) Może warto przejść na tryb FL? Czy w takim razie moc minimalna FL będzie liczona od mocy 30% tak, że 0% FL to 30% w standardzie? A jeżeli tak to może warto jeszcze bardziej zmniejszyć podawanie w 30% mocy aby tryb FL mógł korzystać z większego zakresu mocy?

    Spalanie przy dodatnich temperaturach oscyluje w granicy 20kg na dobę więc według mnie jest spore.
    Piec głównie utrzymuje temperaturę w domu na poziomie 20 stopni i nie ma z tym problemu nawet przy obniżonej temperaturze na mieszaczu wynikającej z sygnału z termostatu pokojowego.

    Przy spadku temperatury na zewnątrz ilość rozpaleń rośnie. Czas postoju maleje nawet do 30 minut.

    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

    P.S.
    A dodam jeszcze, że posiadam moduł internetowy więc mogę (jeżeli powiecie jak) udostępnić moje nastawy do wglądu serwisu.

    Pozdrawiam
    Mateusz