  • W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61377
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Na początek ustaw na 18 Pa.
    To jest minimalny ciąg kominowy dla pieca 20 kW

     

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem nr2 #61125
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czy łącznik jest naciągnięty?

    Ważne aby nie było łuków, luźnego zwisania itp. Wtedy w każdym zagięciu będzie ci się zbierać pellet.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73701
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niestety nie to forum. Piec prawdopodobnie jest bez klasowy ale najlepiej będzie jak zadzwonisz do producenta KBO KOTŁO-BUD Osiek http://www.kotlobud.pl/7,kontakt

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61155
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Za twoim przykładem też ograniczyłem temperaturę na mieszaczu do 45 stopni. Gdzieś przy -10 czy -12 dochodzę do 45 stopni i tak już zostaje. Nie zauważyłem, aby to było za mało

    Mam głównie kaloryfery typu 22 długości 100cm. Tylko w salonie mam dodatkowy 120cm. Do tego parę małych w garderobach i na przedpokoju.

    Plus 4 podłogi na RTL-ach. Niby nie dużo ale sterowanie tym jest słabe i w sumie nie działa aż tak dobrze.

    Koszt przeróbki w instalacji też nie powinien być duży. Przy PC comfort 2 wystarczy dorzucić rozdzielacz. Pytanie ile droższa jest PC comfort 2 of zwykłej comfort?

    Dzięki za link. Faktycznie większy bufor nie ma sensu.

     

     

     

     

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61157
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Właśnie do T-Cap 9kW proponowali bufor 200L aby w ciepłe dni nie traktował tak bardzo. To też pompa inwerterówa.

    Raczej zostanę przy termostatach więc buforem będzie potrzebny. Może jeszcze dorzucę jakieś sterowanie do podłogówki jak ją rozdzielę.

    Masz standardowe grzejniki czy je przewymiarowane?

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61159
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie na cieplowlasciwe.pl wychodzi coś w okolicy 8kW przy -20.

    Celuje w PC 9kW ale chcę zobaczyć koperty mocy także dla 12kW.

    Z tego co mi się udało znaleźć wynika, że pompa przy 35 stopniach zasilania i -25 ma poniżej 5kW a przy moich 45 stopniach nie schodzi tak nisko.

    Dlatego chciałbym porównać koperty mocy dla 9 i 12kW bo przy wyższych temperaturach tak naprawdę liczy się moc minimalna.

    Przykładowo PC 9kW, do +10 stopni na zewnątrz i 35 na zasilaniu, jest w stanie zejść w okolice 1.5kW mocy.

    Jak PC 12kW będzie miało podobnie lub niewiele więcej to jest się nad czym zastanawiać. Potrzebuje więcej informacji.

    Bufor rzędu 200l stosuje się jak masz pompę o trochę za dużej mocy i chcesz oszczędzić jej częstego taktowania. Służy też do defrostu.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61161
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Też się zastanawiam na 12kW.
    Patrząc jak mój piec pracuje, zbity na 10kW i rzadko przekraczam 24kg/doba, to 12kW może być za dużo. Choć z drugiej strony 9kW też w pewnym momencie będzie taktować więc czy nie lepiej dorzucić buforek 200L i wziąć 12kW?
    Jaki minimalny pobór prądu, mają te pompy?

    Kiedyś orientowałem się o Panas T-Cap 9kW. Bezpieczne rozwiązanie przy modernizacjach, choć ma swoje wady jak wpis CRO i obowiązkowe przeglądy. Ta pompa ma minimalny pobór na poziomie 1kW. Dość dużo i bez buforka się nie obejdzie bo w ciepłe dni dostaniesz z tego z 5 – 6kW co jest kompletnie zbędne.

     

    Temat trzeba dogłębnie obgadać ze specjalistami.
    Chyba każdy, kto do tej pory palił czymś innym będzie miał podobne dylematy przechodząc ze źródła ciepła o w miarę stałej ilości kWh z jednostki na PC gdzie ten stosunek jest zmienny.

     

    W odpowiedzi na: Heitz KOMPAKT 10 kW Szlaka z pelletu #71593
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koniecznie to musisz zrobić napowietrzenie kotłowni.

    To jest wymóg prawny ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

    Piec pobiera masę powietrza do spalania i ta twoja wentylacja wyciągowa najprawdopodobniej ma odwrócony ciąg i moz pociągnąć spaliny. Do tego pojawiają się problemy z przegrzewaniem palnika i nawet cofka płomienia do palnika i przepalenie elastycznego łącznika.

    Najlepiej zrobić setkę fi 160 pobierająca powietrze z zewnątrz na wysokości 2m i zakończona kolanem 90 stopni około 30 cm nad ziemią.

    Na blogu jest o tym wpis

    https://heiztechnik.pl/blog/doprowadzenie-powietrza-do-kotlowni/

    W odpowiedzi na: Heitz KOMPAKT 10 kW Szlaka z pelletu #71595
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A masz jakiekolwiek napowietrzenie kotłowni?

    Komin masz z nierdzewki czy ceramiczny?

    RCK można wstawić do wytrzyszczki.

     

    W odpowiedzi na: Heitz KOMPAKT 10 kW Szlaka z pelletu #71597
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak.

    Jak zacznie dymić, lub płomień będzie czerwony to za mało powietrza.

    Masz rck i ztke?

    W odpowiedzi na: Heitz KOMPAKT 10 kW Szlaka z pelletu #71600
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Skoro masz piec 10kW to dlaczego moc maksymalna masz ustawioną na 16 kW?

    Zacznij od ustawienia poprawnej mocy pieca i dostosuj mice pośrednie odpowiednio 30 i 50%.

    Nadmuch trzeba zacząć po trochu obniżać. Jak faktycznie masz piec 10kW to ustaw nadmuchu 22, 26 i 30% i obserwuj czy nie dymi. Rzuć także okiem na płomień, czy nie jest poszarpany i krótki. Powinien na mocy maksymalnej wychodzić z palnika i prawie sięgać przeciwnej ścianki.

    Ostatecznie to sam pellet może mieć tyle syfu i może się nie udać z tym wygrać.

     

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61164
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie jest Tauron.
    Zakładam, że co najmniej będę musiał zweryfikować z dostawcą czy moje 15kW mocy umownej jest wystarczające.
    Obecnie zakładam, że do kotłowni pociągnę 5x6m2 i zrobię dodatkową skrzynkę rozdzielczą. I tak będę jej potrzebował w razie rozbudowy PV, jak zdecyduję się położyć ją na dachu domu.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61166
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Z tym zabezpieczeniem to się chyba rozminelismy. Chodziło mi o to przed licznikowe. Tam standardowo jest 25A i dla 3 fazowej pompy wystarczy. Gorzej z 1 fazową. Z tego co spece twierdzą tam powinno być 32A. Pewnie to zależy od mocy pompy.

    Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że zabezpieczenie pompy jest instalowane wraz z pompą. Pamiętam, że co najmniej jedną z firm wymagała tylko doprowadzenia kabli o odpowiednich przekrojach a resztę robi instalator.

    Nad dziwnymi tworami nie ma się co pochylać. Potem nie ma kto serwisować, a i części mogą być problemem.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61168
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To nie tak działa.
    Grzałka jest pomocniczym źródłem ciepła uruchamianym po przekroczeniu temperatury biwalentnej i tylko w sytuacji jak pompie brakuje mocy. Przeważnie poniżej -7 stopni dopuszcza się uruchomienie grzałki, choć to zależy jak dobrana jest pompa.

    Da się dobrać pompę tak aby bez grzałek była w stanie zaspokoić zapotrzebowanie twojego domu ale wtedy będziesz miał problem z drógiej strony. Pompa będzie miała dużo za dużo mocy w ciepłe dni i nie będzie w stanie jej zmodulować na tyle aby się nie wyłączać. W takiej sytuacji będziesz potrzebował bufora aby trochę oszczędzić pompie ciągłego włączania i wyłączania. Najlepiej obrazują to koperty mocy, ale z nimi jest trochę krucho.
    Dlatego też dobiera się pompę do średnich temperatur a nie na ewentualność wystąpienia -20 stopni. Oczywiście, taka temperatura się zdarzy i fajnie by było mieć źródło ciepła, które sobie poradzi, ale sama pompa ciepła rzadko da radę, w sumie po to są dodatkowe grzałki.

    Z tego co kojarzę dla pomp jedno fazowych zaleca się zabezpieczenie na poziomie 32A a dla trójfazowych 24A. Ale to i przekrój kabli powinno być w wytycznych projektu.

     

    Panas ma też serię T-Cap gdzie na sprężarce do -20 stopni mam bardzo mały spadek mocy. Przy -20 stopni ma około 8kw. Tam są 2 wentylatory, wielki wymiennik oraz dotrysk czynnika. Ale wadą jest zgłoszenie do CRO i przymus robienia przeglądów.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61170
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć Patrol.

    12kw nie może mieć tej samej sprężarki co 9kw i możliwe, że ma też inny wymiennik, choć dziwne, mają tą samą wage. Ale na stronie nie ma za dużo informacji. Z danych technicznych można wyczytać, że 12kw ma o 0.2kg czynnika więcej niż 9kw.

    Przydały by się wykresy dla każdej mocy pompy. Było by widać różnicę w mocach w zależności od temperatury.

    Niestety wykresy znalazłem tylko na stronie instalatora ikotly i tylko dla 9kw i 20kw

     

    Sam opis pomp sugeruje, że jest jedną grzałka trójfazowa 9kw z możliwością załączenia każdej fazy z osobna. Ciekawe czy tak jest? W wersji Basik nie masz części hydraulicznej w boksie. Tam jest tylko sterowanie. Z pompy wychodzisz na swoją instalacje i najprawdopodobniej grzałkę będzie trzeba dorzucić do bufora na zasilaniu.

    Widziałeś katalog:

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2022/01/KATALOG_CALLA_01_2022.pdf

    Proponuje zadzwonić do serwisu. Podeślą formularz doboru.

    Na pewno w wyniku doboru musimy dostać specyfikację przyłącza prądu, wymagane przekroje itp. Możliwe, że będzie trzeba zwiększyć moc przyłącza itp.