  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68652
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie zawor 3 d praktycznie cały czas jest w jednej pozycji, w ogóle nie miesza, może tutaj jest problem?? Może jednak to podłączenie do skrzynki vos nie tak? 

    Albo przełącznik auto/manual jest nie dokonca ustawiony na auto. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68654
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Konkretnie między trójnikiem a pompą kotłową

    Tam już jest zawór zwrotny.
    Wygląda na to, że potrzeba jeszcze jednego aby pompa ochrony powrotu nie cofała wody przez zawór 3d

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68659
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie mam pojęcia jaki to układ, zamknięty czy otwarty, nie znam się więc nie powiem Ci. Zauważyłem że problem z tym zaworem występuje właśnie wtedy kiedy pompa ochrony powrotu się załącza, wtedy pcha wodę w kierunku jak narysowales, więc tutaj zawor zwrotny w tym miejscu powinien rozwiązać problem, ale u innych zrobione tak samo i bez problemu trzyma temperaturę jak należy. 

    Nie ma dwóch takich samych układów. 
    Może to być kwestia innego ustawienia pomp a nawet innego miejsca połączenia powrotów. 

    Nie znam się na tym za bardzo. 
    Trzeba by temat omówić ze specjalista. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72293
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jeszcze pytanie, podczas pracy na pełnej mocy ogień z palnika po jakimś czasie maleje to tak wygląda jak by było mało paliwa bo po kilku dokładkach z podajnika płomień wydłuża się i dotyka tylnej ściany. Czy to normalne? 

    To może być powodowane podaniem dawki paliwa, która lekko tłumi ogień zanim się rozpali. 
    Ewentualnie podajnik raz na jakiś czas nie poda paliwa. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72296
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Podtrzymania wgl nie używam. 
    Czasami zdarza mi się tak że jest rozpalania z rozpalania przechodzi w pracę i po jakimś czasie znowu przechodzi w rozpalanie i później już się rozpala i pracuje normalnie. 

    To może być spowodowane wielkością dawki do rozpalania lub mocą nadmuchu. Piec stwierdza, że paliwo zostało wypalone i należy ponownie rozpalić. 
    Na początek zwiększyłbym dawkę do 110%. Nie wiem gdzie w twoim sterowniku to się przestawia. 

    Może to być też spowodowane zmiana w wydajności podajnika, ale chyba pisałem, że robiłeś przeważenie. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68662
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dodałem kierunek, w którym także popłynie woda pchana przez pompę ochrony powrotu.

    IMG_20201108_165236.jpg
    Tak jak sugerowałeś, tam chyba trzeba wstawić zawór zwrotny. Ale to musisz potwierdzić zinstalatorem lub serwisem. 

    Ustawienie pompy ochrony powrotu powinno być minimalne. Może być auto ale jak najniższa opcja. 
    Reszta pomp powinna mieć ustawienie auto ale wyższe niż to co jest na pompie ochrony powrotu. 
    Wszystkie pompy w układzie bez sprzęgła hydraulicznego będą walczyć o wodę. 

    Co oznacza, że w Lini masz słabe ciśnienie? 
    Układ co powinien być oddzielony od wody z sieci zaworem umożliwiającym dopuszczenie brakującej wody. 
    Jak nie masz tego rozdziału to przy zaniku ciśnienia w sieci woda się rozpręży najprawdopodobniej przy następnym pobraniu wody z kranu. 

    Ty masz układ otwarty czy zamknięty? Pewnie zamknięty. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72298
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A czy można jakoś poprawić szybkość rozpalania? Czy w to nie ingerować? 

    A, to ty. 
    Nie skojarzyłem. 

    Na szybkość rozpalania wiele nie poradzisz. 
    Musisz rozgrzać grzałkę a potem samym gorącym powietrzem odpalić Pellet. 
    To zajmuje trochę czasu. 
    Potem jeszcze etap stabilizacji, który zajmuje parę minut i dopiero piec zaczyna się rozpędzać. 

    Możesz jeszcze pokombinować z podtrzymaniem. 
    Temat wymaga trochę eksperymentów aby pięć nie był przegrzewa y ale to oszczędzi ci trochę czasu potrzebnego na odpalenie paliwa. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72301
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak mam tylko grzejniki i korzystam z pogodowi. 

    To proponuję kiedyś zrobić test z ciągłą praca pomp i obniżeniem od termostatu pokojowego. 
    Wyniki spalania wychodzą podobne, oczywiście w zależności od czasu postoju, piec pracuje stabilnie no i w domu nie masz dużych skoków temperatury. 
    Jedyni ciepłe dni są problemem ale tu pomagają termostaty na kaloryferach oraz automatyczne wyłączanie pieca po przekroczeniu zadanej teperetury na zewnątrz. 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72303
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Przebijanie zdążało się najczęściej wtedy gdy o godz 21 na sterowniku pokojowym obniżała się temp i wyłączyły się pompy.
    A histerez taką znajomy mi kazał ustawić żeby zabardzo nie studził się piec. 

    Piec na Pellet w odróżnieniu od pieca na eko groszek wygasza się po osiągnięciu temperatury zadanej. 
    Przy tak małej histerezę piec będzie bardzo krótko w postoju. 
    Wazne aby na powrocie nie była zbyt niska temperatura, ale to także zależy od sytuacji. Do tego masz ochronę powrotu. 
    Praca z histereza 15 stopni to normalny tryb dla tych piecy.

    Co do przebijania. Wyłączenie pomp powoduje prawie zerowy odbiór ciepła więc piec szybko zacznie się wygaszać ale ilość paliwa na palniku będzie duża I w wygaszaniu podbije do 85 stopni. 

    Zalecane jest obniżenie temperatury w układzie co a nie całkowite wyłączenie pomp. To pozwala stabilnie ogrzewać dom i szybko reagować na zapotrzebowanie na ciepło. 
    Czy masz tylko grzejniki? 
    Korzystasz ze sterowanie pogodowego? 

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72305
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ma pytanko, co zrobić gdy piec przebija o 15 stopni temp zadana (70 stopni)  i w rezultacie osiąga 85 stopni (temp maxymalna kotła) i załącza się zabezpieczenie i otwiera zawor 4D i załącza pompę od CO. Palnik ustawiony na 18 kw. I histerez kotla na 5 stopni. 

    Dlaczego masz histerezę kotła na 5 stopni? Wykluczasz tym modulacji mocy i łagodne hamowanie. 
    Na początek ustaw histerezę na 15 stopni. 
    To nie jest pięć na eko groszek aby pracować z małą histereza. 

    Przeważenie podawania i korekta ustawień zawsze jest dobrym pomysłem w przypadku problemów. 

    Przebijanie wynika z nadmiaru paliwa pozostałego na palniku po cyklu pracy i małego odbioru energii. Piec musi w wygaszaniu wypalić to paliwo i robi to z nadmuchem jak w mocy maksymalnej, choć to się da skonfigurować w niektórych sterownikach. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68664
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
    Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. Jak nie patrze na ten układ to widzę dwie pętle jedna krótkiego obiegu dla ochrony powrotu na prawo od siłownika wnika i druga na lewo od siłownika.
    Jak masz pompy ustawione?
    Ta ochrony powrotu na minimum a reszta na max? 

    Jest jeszcze jedna możliwość. To ci się dzieje w momencie wyłączenia pompy ochrony powrotu. W ht TRONIC 900 jest osobne wyjście pompy ochrony powrotu I ona jest odłączana jak powrót osiągnie zadana temperaturę. W tym momencie układ co dostaję strzał ciepła, z którym siłownik na zaworze nie jest w stanie od razu sobie poradzić. 

    Mam jeszcze jeden pomysł. 
    Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
    Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

    Trochę się strona przywiesila I dodało mi 3 komentarze. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68665
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
    Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. 

    Mam jeszcze jeden pomysł. 
    Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
    Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68666
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To raczej nie jest kwestia komputera i sterowania a samej instalacji, która dopuszcza taka sytuację. 
    Rozrysuj sobie układ na kartce. Zaznacz kierunki przepływu i zobaczysz, że tam gdzie nie ma zaworów zwrotnych może zajść odwrotny przepływ wymuszony pompa ochrony powrotu. 

    Mam jeszcze jeden pomysł. 
    Wyłącz na jakiś czas pompę ochrony powrotu. To ma szansę wykluczyć lub potwierdzić jej udział w tej sytuacji. 
    Zostanie jeszcze grawitacja ale może nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w eksperymencie. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68668
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie a powiedzcie mi czy dobrze mam podlaczony zawor mieszajacy, otwarcie zamknięcie? Może te kabelki są coś nie tak? 

    Po tych kablach nic nie można powiedzieć. 
    Najlepiej będzie jak znajdziesz instrukcje do twojego silownika i porównasz podpięcie kabelków. 

    W odpowiedzi na: CWU różnica między temp zadaną a rzeczywistą. #72309
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hahaha,

    To jaka jest zalecana temp cwu ? 50 ? 

    70 stopni to temperatura używana do dezynfekcji zasobnika cwu. 

    Ja mam ustawione 52, ale to jest bardziej kwestia waszych upodobań. 
    Pojemnik 150l ogrzany do 52 stopni powinien spokojnie wystarczyć  dla 3 – 4 osobowej rodziny na kompiel. Choć rlto jest kwestia indywidualnych upodobań. 

    Ustaw powiedzmy 52 stopnie i sprawdź czy Ci to wystarczy. 

    Mi pojemnik 300l wystarczał na 2 dni. 
    Teraz mam panele fotowoltaiczne I grzałkę więc przestałem grzać cwu za pomocą pieca. 