Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 976 z 990 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW #60642
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam jestem od niedawna posiadaczem pieca HT ONE 15 kw . dom 2 rodzinny 120 metry piętro ocieplone 10 styropian dach 15 wełna . piec w piwnicy ,średnio na dobę pokazuje około 20 % spalonego pelletu po zasypaniu do pełna 6 worków. Przy 19% włącza się alarm brak paliwa. To jest około 1,5 worka . Mam pytanko czy można coć z ustawieniami żeby wyszło coś mniej .Pellet gold po przeważeniu 14,4 kg/h . Proszę o jakieś informacje.Pozdrawiam.

    Cześć,
    Chodzi ci o to, że pali za dużo czy, że alarm odpala się za wcześnie?

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72736
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koledzy, a może w tym przypadku, najzwyklej w świecie czasami potrafi zadziałać grawitacja…

    W sumie o tym wspominałem.
    Dlatego chciałem zobaczyć zdjęcia z kotłowni.

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72739
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Normalnie pompa ochrony powrotu nie powinna takich rzeczy robić gdyż zawór 3d w trybie lato powinien być zamknięty.
    Jak nie masz silownika na nim to zastanów się czy go tam nie zamontować. Wtedy piec w trybie lato go zamknie.
    Jak nie masz silownika na zaworze 3d to na zamknij ten zawór i sprawdź czy idzie ciepła woda na kaloryfery.

    Sterowanie pogodowe jest fajną funkcjonalnością pozwalająca oszczędzić trochę paliwa. Ja dostałem czujnik w zestawie z piecem i osobiście polecam jego wykorzystywanie.

    Inna możliwość to źle wykonana instalacja, która działa grawitacyjne co nie powinno mieć miejsca.

    Wrzuć parę zdjęć z kotłowni.
    Takie błędy praktycznie od razu widać bo są obejścia z dodatkowymi zaworami.

    W odpowiedzi na: Włączanie pompy co w trybie letnim #72760
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.Mam problem z włączeniem się pompy CO w trybie letnim piec hit Pellet sterownik HT tronic 900 oprogramowanie kwiecień 2019.

    Ta pompa odpala się na starcie i pracuje do 55 stopni? Czy jakoś inaczej?

    Jeżeli to jest pięć z dotacji to dzwoń do gminy czy kto tam obsługuje te piece.

    W innym przypadku sprawdź czy pompa Co nie jest podpięta pod wyjście dla pompy kotla Q7.
    Powinna być podpięta pod wyjście Q6 pompa CO.

    Czy u ciebie jest dodatkowa pompa służąca jako zabezpieczenie powrotu?

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72924
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    połączyłem kolano zetki z kratką wentylacyjną rurą, w momencie błędów przegrzania palnika tej rury nie było,

    View post on imgur.com

    teraz jest ciepło, więc nie jestem w 100% pewien że to rozwiązuje problem

    Wyglada super.
    Został obserwować.
    Jak problem jeszcze się pojawi to na próbę Zdemontuj ta biała końcówkę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68967
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    została już zwiększona dawka paliwa (przez obniżenie kaloryczności), a teraz podnoszenie nadmuchu spowoduje powrót do punktu wyjścia, tj. proporcja powietrze/paliwo będzie podobna;
    wcześniej pytałem o rodzaj palnika i pisałem o przysłonie na palniku pellhard:
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=1850#12800%5B/quote%5D
    Według mnie warto sprawdzić kwestię nadmuchu.

    Wcześniej była sytuacja, że paliwa było mało a nadmuch był duży. Nadmuch został już wcześniej obniżony co nie rozwiązało problemu.
    Potem zmniejszono kaloryczność ale wydaje mi się, że nadmuch nie został podniesiony.
    Teraz mamy dłuższy płomień ale problem z niedopalanie paliwa dalej istnieje z tym, że te niedopałki zatrzymują się na końcu podajnika i z tego co rozumiem nie ma wyrzucania niedopałków.

    Oczywiście należy także sprawdzić przysłona na palniku, o której piszesz.
    Każdy trop trzeba zweryfikować.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68969
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak tak mi sugerujecie te niektóre opcje które macie u siebie w sterownikach to troche „boli” , że mam aż tak zautomatyzowany sterownik.

    Przeważyłem jeszcze raz pellet – wynik identyczny 7,8kg/h. Zmniejszyłem kaloryczność pelletu z 5 na 4,6 kw. Teraz można powiedzieć , że pali się lepiej bo dostaje więcej paliwa i ogień jest dosyć dobry – wystaje poza palnik na wszystkich mocach i aż tak mocno nie rzyga jak wcześniej lecz zauwazyłem coś co jeszcze mnie zastanawia, pellet który teraz jest niedopalony i wypada z palnika w 95% znajduje się przy krawędzi końcówki palnika i z każdym dosypaniem nowej dawki robi się go tam coraz większa kupka – Chciałbym to ogarniczyć do minimum bo jestem pewien , że stąd biorą się te niedopałki – tu nasuwa mi się pytanie – czy to ten zgarniacz szlaki tak wypycha mi jeszcze nie do końca dopalony pellet ? czy to po prostu nowe dawki pelletu przesuwaja go do przodu ?

    Cześć,
    Ty masz w ogóle palnik że zgarniaczem?
    PellHard plus ma zgarniacz.

    Samo dosypywaniu paliwa nie powinno powodować przesunięcia paliwa na palniku. Prawdopodobnie robi to nadmuch lub jak masz wersję że zgarniaczem robi to zgarniacz.

    Teraz jak udało się ogarnąć płomień możesz lekko zwiększyć nadmuch 1 – 2% I obserwować czy wyrzuca niedopalki i czy paliwo ładnie się wypala.
    Wiecej paliwa będzie wymagać więcej powietrza do poprawnego spalania.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68971
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zatem wolę swój półautomat z jego problemami do samodzielnego rozwiązania 😉 Mateusz jaki masz moduł internetowy? EcoNet? Czy HT-Tronic?

    Mam EcoNet 300 I sterownik r.Control 890 od Plum.
    Też wolę swój niż te nowości. Nowy sterownik ma tylko jedna funkcjonalność, która chciałbym mieć. Mianowicie ustawienie pompy kotla aby działała jako ochrona powrotu biorąc pomiar temperatury z czujnika powrotu.

    Kiedyś pisałem, że przydał by się tryb pół-automatyczny albo możliwość korekty wyliczeń automatu.
    Pozwoliło by to choćby serwisowi na dostrojenie ustawień do sytuacji klienta.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68973
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Poziom płomienia to tylko wskazanie detektora. U mnie nie widziałem nigdy 100% (czasami na dogaszaniu) a problemu z niedopalaniem pelletu nie mam. Nadmuchy wyregulowane? Cyklu pracy nie wydłużyłeś? (20s). U mnie wartość płomienia spada po dosypaniu kolejnej dawki pelletu, to normalne. Jak objawia Ci się niedopalony pellet? to resztki w popiele, czy tylko patrzysz na wskazania płomienia? Trochę rozbieżności w tym Twoim poście. Na początku piszesz o niedopalanym pellecie, potem, że pellet nie leci i kończysz, że jednak leci ale się nie dopala.

    Niestety to są te super automatyczne sterowniki.
    Wiele w nich nie nazmieniasz.
    Wszystkie przypadki opisane przez Dominik 24 są możliwe do wystąpienia w tym samym czasie.
    Wyrzucanie noedopalkow nie ma związku z nie podaniem paliwa przez podajnik.

    Niedopalanie a raczej wyrzucanie paliwa z palnika wynika że zbyd dużego nadmuchu. Niestety niekiedy jest to intensyfikowane przez zbyt duży ciąg komina co utrudnia poprawne dobranie nadmuchu.

    Przerwy w podawaniu wynikają z krótkiego czasu pracy podajnika.
    Niekiedy przy czasie poniżej 2 sekundy podajnik nie poda paliwa a to potem objawia się przez falowanie % plomienia gdyż nie ma wystarczającej ilości paliwa do podtrzymania odpowiedniego płomienia. Tu można próbować sobie poradzić zmniejszając kaloryczność paliwa co spowoduje konieczność dłuższego podawania aby utrzymać odpowiednią moc.

    U mnie % plomienia praktycznie stoi na 100%.
    Przy podawaniu trochę spadnie ale to jak pisałeś wynika z samego podawania i u mnie jeszcze z tego, że palec zgarniacza lekko ruszy paliwem.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68974
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Na poprzednim pellecie miałem przy pracy pieca jasność płomienia praktycznie cały czas na poziomie 100% i płomień sporo wystawał poza palnik.

    Niedopalony pellet znajduje się w popiele i podczas pracy wydmuchuje też go z palnika.

    Cyklu pracy ani podawnia nie jestem w stanie regulować na sterowniku HT Tronic 900

    Cześć,
    Przy tak niskiej wydajności i tym sterowniku zostaje Ci zmienić kaloryczność paliwa.
    Ustaw między 4kw a 4.5kw I sterownik sam doreguluje sobie dawkę. Powinno rozwiązać problem braku dawki.
    Będziesz miał trochę większa moc pieca wiec możesz także wprowadzić niższa moc pieca.

    Zmiana paliwa też jest dobrym pomysłem lecz może nie rozwiązać problemu.

    Jest też możliwość zmiany ustawienia podajnika. Można go lekko obrócić. Może to zmienić jego wydajność.
    Ale tym zajął bym się dopiero jak inne opcje odpadną. A i jak masz piec z dotacji to tą operacje powinien wykonać serwis. To się chyba do gminy zgłasza.

    W odpowiedzi na: Q pellet gl 12 ustawienia #72763
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.jutro na spokojnie sprubuje wszystko rozrysowac (A jest jakiś pomocniczy schemat itp?) I odpowiedzieć na resztę pytań

    Przykladowe schematy instalacji możesz znaleźc na tej stronie https://heiztechnik.pl/schenaty-instalacji
    Albo możesz poszukać czegoś podobnego w google. Na przykład
    http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2016/02/schemat-kociol-na-paliwo-stale-z-kotlem-gazowym-z-wymiennikiem-ciepla.jpg

    Najlepiej sobie to rozrysować na kartce. Nie musi być pieknie. Wystarczy aby było zrozumiałe.

    A i ta kolumna co widać ją na zdjęciach to nie wymiennik ciepła tylko sprzęgło hydrauliczne.
    Nie powinieneś mieć na niego jakiejś izolacji?

    Także róry instalacji powiny być zaizolowane, zwłaszcza w miejscach montarzu czujników gdzie brak izolacji spowoduje przekłamywanie pomiarów.

    W odpowiedzi na: Q pellet gl 12 ustawienia #72765
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Na zdjęciach dokładnie nie widać ale z tego co da się wypatrzec wynika, ze są dwa obiegi.
    Jedzen z zaworem 3d. Drógi bezpośrednio wpiety do kotła. Do tego cwu.
    Nie widać rozdzielki na krótki obieg pieca.

    Lemek1990 g proszę spróbuj rozrysować twoja instalacje na kartce papieru i wrzuć zdjęcie.
    Piec ustaw według instrukcji, czyli wprowadź wydajność podajnika (9.12kg/h), ustaw moc pieca na 12kw I kaloryczność paliwa na 4.8kw. Nadmuchy musisz dobrać poprzez obserwacje płomienia. Ma być żółty i w miarę nie poszarpany.

    Spalanie na tym poziomie może wynikać z tego, ze jest to pierwszy sezon i trzeba wszystko nagrzać choć faktycznie jest to dużo.

    Sterujesz jakoś ogrzewaniem?
    Masz termostaty na kaloryferach. Jakiś termostat pokojowy?
    Masz czujnik temperatury zewnętrznej? Zastanów się czy nie kupić silownika do zaworu 3d aby utrzymywać stała temperaturę w jego obiegu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68979
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    zauważyłem , że przy mocy maksymalnej 10KW i nadmuchu 30% płomień jest chyba najlepszy jaki miałem aktualnie, ładnie wychodzi poza palnik i nie wyrzuca niedopałków, na mocy pośredniej najwięcej problemów bo ciężko mi wyłapać ustawienia na podoby płomień który wystawałby do krawędzi palnika tak aby dopalał te resztki, na minimum po rozpaleniu też w miare już dopasowuje ustawienia. Powoli do przodu. Przy wygaszaniu i czyszczeniu najwięcej wyrzuca mi tych niedopałów – śmiało moge powiedzieć , że 30-40 procent w popielniku to wynik tego procesu.
    Jakie histerzy do przejścia na moc pośrednią i minimalną ?

    0rzy mocy minimalnej płomień będzie krótki i może nie wystawiać z palnika.

    Ja stosuje histerezę 10 i 6 stopni.
    Pozwalają spokojnie wychamować i mało co zostaje.

    Czyszczenie wykonywane jest przy 100% mocy dmuchawy. Więc tu nie ma się co dziwić, ze wyrzuci niedopalki.

    Nie widzę w instrukcji aby dało się zmienić czas wygaszanie oraz ustawienia nadmuchu.

    Sprawdź w sterowniku czy są tam ustawienia odnośnie wygaszana.
    U mnie jest to w ustawieniach serwisowych w części dotyczącej palnika.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68982
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    jest ZETKA, jest dodatkowa kratka wentylacyjna i okienko otwarte na minimum. Byłem właśnie u wujka który pali tym samym pelletem ale ma inny piec, u niego pięknie do zera się wypala, co mnie zaskoczyło to nastawy jakie ma ustawione – Moc Palnika 10kw nadmuch 30%, moc pośrednia 6 kw moc nadmuchu 10%, moc minimalna 4kw moc nadmuchu 5%.

    Myślałem żeby pokombinować jeszcze z dawkami pelletu podawanego do palnika bo zauważyłem, ze sa problemy z utrzymaniem jasnosci plomienia na wartosci 100% po czym sterownik automatycznie zwiększa nadmuch aby utrzymac większy płomień. Myślę ze jak zwieksze dawke pelletu i zmniejsze nadmuchy to będzie się ładnie palić, bo są takie momenty że naprawde fajny płomień dmucha jak dosypie pelletu.

    Nastawy nadmuchu to jest najtrudniejsza konfiguracja tych piecy.
    Dużo zależy od specyfiki twojego domu.

    Jak najbardziej testuj swoje pomysły. Tylko rób to małymi krokami i najlepiej jeden parametr na raz abyś był w stanie stwierdzić co zadziałało albo co nie działa.
    Serwis kiedyś mi powiedział, ze mam w kotłowni laboratorium i muszę eksperymentować.

    Dziwne te nadmuchy u twojego wujka. Musi mieć duży ciąg w kominie aby tak niskie ustawienie wystarczyło na utrzymanie poprawnego płomienia.
    Jeżeli tak jest to przy wiekszej zmianie pogody może być różnie.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68984
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Piec przechodzi po rozpaleniu na moc minimalna 5kw po rozpaleniu i później stopniowo po 1kw w górę do mocy pośredniej i maksymalnej – nie ma przeskoku 5kw-8kw-12kw. Kotłownia znajduje się w piwnicy w bloku, w ścianie piwnicy jest kratka na zewnątrz oraz okienko przytwarte na 1-2 cm lecz z racji tego że piwnica mała i obłozona pelletem panuje tam temp. 28stopni.

    Duża ta kratka? Drożna?
    Okno nie jest dobrym rozwiązaniem. Szybko wychładza pomieszczenie i można je zamknąć.

    Ten pięć potrzebuje napowietrzenia z otworu co najmniej fi 160 lub 200×200.
    Najlepsz by była ZETKA aby nie wychladzać nadmiernie pomieszczenia.
    Piec potrzebuje dużo powietrza do pracy.
    Możesz do celów testowych otworzyć okno i sprawdzić czy płomień jest większy.
    Brak poprawnej wentylacji jes zrodlem wielu problemów.

    Nadmuchy trochę zmniejsz.
    Tylko wykonuj to po trochę i daj piecu czas aby na nich pracował zanim zaczniesz coś dodatkowo zmieniać. Z 10 – 15 minut powinno wystarczyć.

    Temperatura w kotłowni się nie przejmuj.
    Raczej będzie ciepło i piec dzięki temu wolniej będzie się wychładzał.

Oglądasz 15 wpisów - 976 z 990 (wszystkich: 1,964)