Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,246 z 1,260 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #74094
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie zauważyłem żeby trzymał 100% nawet przy pełnej mocy zawsze poniżej ,w okolicy 80 90

    Jak kręcenie czujnikiem nie pomaga to może zadzwoń do serwisu.
    Możliwe, że czujnik jest kopniety i lepiej poprostu go zmienić.
    Może mają też jakiś inny domowy sposób weryfikacji czy czujnik jest sprawny.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73873
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W załączniku zdjęcia

    Końcówka ślimaka wygląda na czarną. Jakby cofal ci się dym.
    Masz może okopcony pojemnik na Pellet?

    Sama tacka płatnika wygląda jakby ktoś się na niej wzywał termicznie.
    Te grodzki spieku są miękkie, łatwo rozkruszalne czy twarde jak skala?

    Dla testu przestawiłem częstotliwość uruchamiania zgarniacza szlaki.
    Dałbym na przykład uruchomienie co 10 – 15 minut tak aby odsuną palący się pellet do przodu robiąc miejsce na nowy oraz odkrywając wyloty powietrza. Może nawet częściej.
    To jest gdzieś w ustawieniach palnika w części praca. Powinno się nazywać jakoś „Praca zgarniacza w trybie Praca” oraz „Postój zgarniacza w trybie Praca”.
    Co masz tam ustawione?

    W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #74096
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zauważyłem że procenty płomienia skaczą w niskich mocach pieca.

    Ciekawe.
    Czy na pełnej mocy trzyma 100%?
    Czy na niższych mocach płomień ma żółte końcówki? Oczywiście przy szybkim sprawdzeniu.
    Czy jak podniesiesz nadmuch na niskiej mocy to czy płomień idzie w górę? Skacze? Osiąga 100%?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73881
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Podajnik nr 2 (w palniku) musi mieć dłuższy czas pracy niż główny (nr 1), gdyż musi wypchnąć cały pellet jaki zsypał się przez elastyczny łącznik.

    U mnie jest to ustawiane procentowo (115% czasu pracy podajnika nr 1). Generalnie sprawdza się z wyjątkiem pracy w trybie nadzoru, gdzie czas 1,6 s pracy podajnika 1 jest wydłużony do 1,84s . A to nie pozwala wypchnąć całego pelletu ze ślimaka podajnika nr 2. Dlatego też w palnikach HT wprowadzono czas.

    Ja bym wrócił to dłuższego czasu pracy podajnika nr 2. Bo gdy zostanie w nim pellet, to przy wysokich temperaturach w samej rynnie palnika i płomieniach, może dojść do zapłonu pelletu w ślimaku i stąd też możliwe są wysokie temperatury palnika i stopienie się rury łącznika.

    Cześć,
    W instrukcji jest napisane, że jest to wydłużenie pracy podajnika w palniku.
    Jak ustawisz 0 to podajnik w palniku będzie pracował tyle samo czasu co podajnik główny. Jak ustawisz 5 to będzie o pięć sekund dłużej pracował niż podajnik główny.

    Pozostawanie paliwa w podajnik to dobry trop. Trzeba by sprawdzić czy palnik nie jest opalony wewnatrz podajnika.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73894
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Podaj jakie masz teraz nadmuchy, bo już tyle razy były zmieniane ? I do jakiej temperatury palnika dochodzisz.
    Mam w sumie jeszcze ten pomysł z obniżeniem mocy, przez celowe zawyżenie o 10% wydajności podajnika.
    Ale zanim to zrobisz, to podaj te moce nadmuchów i temperaturę palnika.

    Czy nie to samo osiągnie się podając niższa moc pieca w sterowniku?
    Czy to się da w ogóle zmienić?

    Wydaje mi się, że w tej sytuacji Osa powinien ponownie skontaktować się z serwisem.
    Jeżeli nic nie pomaga to albo faktycznie komin jest problemem, co według mnie miało by dodatkowe skutki uboczne jak szybkie wypalanie paliwa albo piec należy reklamować.

    Z te

    W odpowiedzi na: Tryb standard FL? #63814
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mateusz powiedz ile Ci pali srednio kociolek? ile masz m2?pozdro

    Cześć,
    Mam około 140m2. Jakoś dokładnie nie mierzyłem. Ogrzewanie: 4x podłoga oraz 12 kaloryferów.
    Średnia mi wychodzi w okolicy 14kg/doba z graniem cwu, ale codziennie palę w kominku. Żonka lubi ciepło 🙂

    Piec utrzymuje mi temperaturę na rozsądnym poziome a kominek podnosi ja do stopnia akceptowalne przez moją żonę.
    Wszędzie mam termostaty na kaloryferach oraz termostat pokojowy obniżający temperaturę na mieszaczu o 3 stopnie jak zanotuje przekroczenie 23 stopni. Celowo umieszczony jest na piętrze przy schodach aby reagował na grzanie kominkiem.

    Pierwszej zimy przy słabym paliwie, częstych zmianach nastaw oraz sporadycznym paleniu w kominku wyszło mi około 25kg/doba. Dodam jeszcze, że wtedy była zima. -2o stopni z miesiąc trzymało.

    Dróga „zima”, taka jak teraz, średnia wyszła na poziomie 15 kg/doba z paleniem w kominku.

    W tym roku przestałem wyłączać przedłużenie ładowania cwu, które stosuje w lecie aby odebrać całe dostępne ciepło z pieca. To powoduje że cwu jest grzane dłużej ale co dwa dni a nie codziennie.
    W sumie w zimie nie ma potrzeby stosowania przedłużenia ładowania cwu ale nie chciało mi się tego zmieniać.

    Prosze nie sugeruje się moimi wynikami.
    W dużej mierze zależą od instalacji w domu, komina, pogody, docelowego komfortu do osiągnięcia, ilości mieszkańców oraz pieca a także stosowanego paliwa.
    Na piecu 5 klasy z dedykowanym kominem z nierdzewki prawdopodobnie miałbym lepsze wykiki.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66257
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Sprzęt właśnie do mnie dotarł.
    Super sprawa.
    Bardzo dziękuję.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73903
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej wcześniej już próbowałem na większym nadmuchu i to samo

    To jest bardzo dziwne.
    Jeżeli wszystko poprawnie się wypala, nie zalega ci szlaka na palniku blokując przepływ powietrza to coś takiego nie powinno się dziać.
    Czy wyciągałeś tackę z palnika i ją czyściłeś oraz wymiatałeś z palnika resztki?

    Ja niestety nie widzę co może być jeszcze problemem.
    Tam nie bardzo ma co powodować takie problemy.

    Chyba, że palisz pelletem węglowym zamiast drzewnym ale na pewno tego nie robisz.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73907
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Posiadam bufor , na mocach minimalnych pracuje dość krótko.
    Po pół godziny już osiąga temp ponad 70 stopni, potem rośnie dalej i przy 76 przestaje podawać pellet temp jeszcze wzrośnie do 77-78 i jak spadnie do 75 to podaje ale czasem już jasność płomienia jest niska i rozpala , czyści podaje dawkę paliwa i rozpala. W tym momencie temperatura spadnie do około 50 stopni i tak na około.
    U mnie mogę tylko ustawić nadmuch max i nadmuch przy rozpalaniu.

    Masz trochę inna sytuację niż Osa.
    Masz sondę lambda, która steruję powietrzem i potencjalnie na Max mocy może zejść z nadmuchem do niskich wartosci.

    Do testu proponowałem wyłączenie sterowania od sondy lambda i ustawienie nadmuchów.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73909
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam
    Moją intencją było generalnie podniesienie nadmuchów, zwłaszcza na niskich mocach bo wyniosły one zdaje się przy 7,5kW mocy 18%, a przy 18kW już 34%.
    I druga sprawa podniesienia Tk. Chodzi o test, mamy sytuacje awaryjną i szukamy jej rozwiązania.
    Przy czym, żeby sprawdzić poszczególne zmiany, to najlepiej je wykonywać pojedynczo i odczekać kilka cykli pracy kotła.

    Pozdrawiam
    Markus

    Obojgu nam o to samo chodzi.
    Zwiększyć nadmuch używany w pierwszych fazach pracy pieca aby wyeliminować ten etap z potencjalnych źródeł problemów.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73911
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    ok, zrobię i zobaczymy ale dlaczego on się w takim razie przegrzewa na mocy maksymalnej?

    To jest niestety niewiadomą.
    Moje podejrzenie jest takie, że przy rozpalania oraz zaraz po nim następuje główna cześć przegrzania a przejście na moc maksymalna kończy sprawę.

    Zanim piec przejdzie na moc maksymalną to pracuje dość długo na rozpalania i poszczególnych progach więc przy małym nadmuchu nie radzi sobie z chłodzeniem palnika.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73914
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej Mateusz masz jakiś pomysł w moim temacie odnośnie ustawień co zmienić?

    Cześć,
    Ja bym przetestował wyższe nadmuchy w rozpalaniu i na mocy minimalnej.
    Markus radził zmianę temperatury zadanej kotła na 75 stopni aby piec nie startował z 55 stopni tylko z 60 stopni. Ja osobiście tego nie stosuje. Mam piec 3/4 klasy i spaliny ma dość ciepłe.
    Markus także proponował podniesienie nadmuchy na 50% i 30% mocy ale chyba w 900tkach nie da się tego tak zrobić. Chyba w nich zadaje sie maksymalny i minimalny nadmuch a piec sam sobie nim moduluje.

    Ustaw na początek:
    – wydajność dmuchawy – rozpalanie: 24%
    – wydajność dmuchawy po rozpalaniu: 27%
    – wydajność nadmuchu – moc minimalna: 28%

    Jakby ciężko się rozpalał to zmniejsz o parę procent „wydajność dmuchawy – rozpalanie”.
    Oczywiście zapisz sobie gdzieś poprzednie ustawienia.

    Reszty bym na razie nie ruszał.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73916
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam , czy do sterownika 900touch jest mozliwosc podpiecia czujnika spalin? pozdrawiam

    Cześć.
    Czujnik spalin?
    Możesz podpiąć sondę lambda na pewno( sam posiadam) lub sam czujnik temp. spalin chyba?[/quote]
    Sonda lambda to czujnik spalin działa podobnie jak w samochodzie.

    Można jeszcze zamontować czujnik temperatury spalin ale w moim sterownik chyba służy tylko informacyjnie a i można go także użyć jako czujnik temperatury powrotu i na nim zrealizować ochronę powrotu.

    Patrzyłem jeszcze do instrukcji do 900tki i w schemacie nie widzę podłączenia czujnika spalin/lambdy, czujnika tlenu cz temperatury spalin.
    Lista menu ma wymieniony czujnik tlenu więc taka opcja powinna być.

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74149
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Może ktoś podpowie co zmienić? Po 3 dniach mam coś takiego w palniku.

    Ale ci się syf zrobił.
    Wygląda tak jakby Ci się nie spała i mam wrażenie, że nawet widać trochę w kolorze świeżego pelletu.
    Jak przechowuje Pellet?
    Nie dostał przypadkiem wilgoci?

    Na wszelki wypadek zrobiłbym jeszcze przeważnie. Może Ci się bardziej sypie i zasypujesz podajnik.

    To masz jakieś niew paliwo?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73923
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W załączniku moje nastawy. Jakieś sugestie co do zmian?

    Powiem Ci szczerze, że mi się te nadmuchy w rozpalania i zaraz po nim nie podobają.
    15% I 17% może nie wystarczyć aby skutecznie chodzić palnik.
    U siebie mam te parametry ustawione na 30%.

    Widzę, że dawkę do rozpalania podajesz w procentach. Naradzie zostaw jak jest.

Oglądasz 15 wpisów - 1,246 z 1,260 (wszystkich: 1,964)