Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,291 z 1,305 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • Mateusz Żurek
    Uczestnik

    witam, ja czyszczę co dwa dni cały piec razem z palnikiem od miesiąca, 7 lutego minie miesiąc palenia i są cały jest dymienie.
    Przez miesiąc piec spali 2 palet pełne peletu OLIMP.

    OK, pewnie nie pomoże ale zrób przeważnie podawania i przeskaluj konfigurację.
    Zmień także dawkę paliwa do rozpalania.
    Przy 15kw wystarcza 100g, u ciebie pewnie będzie potrzeba z 200g.

    Tylko jak ci się dym cofa do pojemnika to wygląda to tak jak serwis pisał. Masz ciąg wsteczny.
    Komin, zamiast ciagnać zasysa powietrze lub masz spory opór że strony komina.
    Masz jakiś miernik aby sprawdzić ciąg komina?

    Masz jakąś końcówkę na kominie?
    Komin kończy się ponad kalenica czy jest w strefie niekorzystnej?

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    WITAM, zetka jest zrobiona, na jakiej powinien być zrobiony nadmuch powietrza, czy ma to jakieś znaczenie, bo w tej chwili nadmuch z zetki jest umieszczony powyżej palnika jakięś 65 cm, a palnik jest na wysokości 30 cm.
    Zetka zrobiona z rur średnica 160 cm.

    Komin murowany z wkładem ocieplany , średnica 20 cm.
    Komin był sprawdzony i mierzony i wszystkie parametry zgadzają się danymi dotyczącymi pieca, tak mi przekazał montażysta i kominiarz.

    W sumie ztka powinna kończyć się na wysokości 30 cm nad podłogą.

    Czysciłeś już piec?
    Może zawirowywacz są zasyfione I masz osłabiony ciąg jak serwis pisał.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69310
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie na maksymalnych jest niewydajnie, gdyż nagrzeje wode w kotle i niesttey się wyłączy piec – trwa wygaszanie kilka minut, a już potrzebuje nagrzac znowu nową wode co wróciła z powrotu dlatego znalazłem „złoty środek” i jest to ok 11,8kW mocy, Czyli podczas załączania pomp ma 58C dochodzi do 64C i spada w dół do ok 50C. Histereza pomp na 2C czyli wyłącza się przy 56C i dalej piec nafgrzewa i nie przechodzi w tryb średniej mocy co jest nieefektywne, gdyż mam podniesiona temperaturę zadaną pieca na 76C

    Znaczy, że twój piec chodzi bez postojów?
    Jak i masz układ i jak nim sterujesz? Nie mam czegoś takiego jak histereza pomp.

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73283
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jezeli zmienie moc kotla na: 13 / 9 / 6 kW to jaki ustawic nadmuch? Taki jaki byl przy wiekszych mocach czyli 28 / 25 / 20 czy mniejsze?

    Na początek bym nie zmieniał nadmuchów.

    Jak zacznie palić trzeba zweryfikować czy końcówki płomienia nie są białe. Jak będą to zmniejsz nadmuch o 1% i dalej obserwuj.

    Oczywiście test robisz na szybko.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69312
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To jest właśnie słaby punkt peletu, przy niskich temperaturach drastycznie wzrasta spalanie. A gdyby tak ustawić na nadzór w takie dni, pomoże coś?

    Niestety nadzorem niewiele wskurasz.
    Oszczędzisz trochę grzałkę ale nadal musisz sypać Pellet aby podtrzymanie działało. Do tego pracujesz na mocy dużo poniżej minimalnej gdzie sprawność pieca praktycznie nie istnieje.
    Dodatkowo dochodzi trudność z konfiguracją nadzoru. Musisz tak go ustawić aby nie zgasł ci Pellet na palniku i jednocześnie nie przesadzić aby nie przegrać pieca.
    Sam piec nie będzie modułowa sobie mocy aby utrzymać temperaturę zadana.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69315
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie średnio wychodziło cały czas od grudnia do 21 stycznia ok 18-24kg dziennie, a teraz przy tych mrozach ok 30kg od trzech dni. Zastanawiam się jak tu zejść 😀

    MI obecnie wychodzi około 15kg plus palenie w kominku.

    Piec utrzymuje mi temperaturę na rozsądnym poziomie a kominek pociąga ją do wartości akceptowalny h przez moją żonę. 🙂

    Mam wszędzie głowice termostatyczne na kaloryferach oraz termostat pokojowy, od którego robię obniżenie na zaworze o 3 stopnie i to obniżenie jest długo aktywne z powodu kominka.
    Kominkiem palę tylko wieczorem.

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73286
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Najpierw histereza ustawiona była na 15 stopni, ale po 1 miesiącu użytkowania pieca padła grzałka. Pomyślałem sobie, że jak zwiększę histerezę to wydłużę przy tym żywotność grzałki.

    Żywotność grzałki to około 10k rozpaleń.
    Twoja musiała być wadliwa.
    Moja wykonała już 4500 rozpaleń i dalej pracuje.

    Tak swoją drogą jak porownalem twoje rozpaleniu 1900 od pazdziernika do moich 4500 od 2016 z graniem latem to faktycznie masz ich bardzo dużo.

    Zastanowilem się nad tematem i jeżeli czasy i ilości rozpaleń są poprawne oraz piec jest użytkowany od pazdziernika to oznacza to, że napisalem na początku pierdół I masz dużo krótkich palen zakończonych krótkim postojem.
    Krótkie palenia wynikają z przewymiarowany pieca na tyle znacznie, że wystarcza ci mocy na cały dom i jeszcze zostaje za dużo a jednocześnie piec ma na tyle mała pojemność cieplną, że po zakończeniu palenia ciepła wystarcza na 35 minut.

    O tym przewymiarowany świadczy krótki czas pracy na mocy maksymalnej i trochę dłuższy czas na mocach pośrednich.

    U mnie jest tak, że piec pracuje z mocą maksymalną tak samo długo jak z minimalna to oznacza, że mam trochę ponad to co potrzebuje na mocy minimalnej a na Maks mam na tyle dużo aby rozpędzić piec z niskiej temperatury oraz załadować cwu.
    Cykl pracy zamyka mi się w około 1.5h do 3h w zależności od temperatury na zewnątrz.
    Pracuje z histereza 15 stopni oraz histereza i pośrednim na poziomie 10 i 5 stopni.
    Możliwe, że 12 I 3 stopnie by się lepiej spisywały.

    Na twoim miejscu przetestowałem bym pracę na 12 – 13kw na mocy maksymalnej I odpowiednio mniejszych wartościach na 50 i 30% z tym, że na 30% nie schodził bym poniżej 5.5kw.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73289
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To tak, piec chodzi od października, obecnie mam takie nastawy:
    Temperatura pieca 70 st – histereza 18 stopni
    Moc Max 15kw Dmuchawa 28, histereza przejścia 6 st C
    Moc pośrednia 11kW – dmuchawa 24, histereza 3 stopnie
    Moc min – 8 kW, dmuchawa 20%

    Temperatura na zaworze przeważnie: w nocy 35 stopni, a w dzień zmniejszam na 30.
    Często robię to zdalnie podglądając temperaturę w pomieszczeniu
    poprzez aplikację w telefonie.

    To od październik wychodzi średnio około 16 rozpaleń na dobę. Szału nie ma ale też nie jest strasznie źle.

    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam, od tygodnia zamontowany piec , po włączeniu pieca i wcześniejszym przeważeniu pellletu,
    w palniku pojawia się nie dopalony pelet i dymienie podczas pracy także z kosza na pelet.
    Może jakieś uwagi w ustawieniach, firma która montowała umywa ręce .

    Cześć,
    To wygląda na cofanie spalin oraz za mało powietrza do spalania.
    Czy masz poprawne napowietrzenie kotłowni? Na przykład z-tka?

    Swoją drogą masz niezłego potwora w kotłowni.
    Co tym ogrzewacz? Kamienicę 🙂
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73291
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    3. Jakie można wyciągnąć wnioski z takich statystyk? Czy należy coś poprawić ?

    Witam

    Z danych ze zdjęcia wynika, że palnik pracował łącznie 171+258+205= 634 h
    Postój palnika to 1118h.
    Pomijając czasy rozpaleń i wygaszeń to łącznie daje to 634 + 1118 = 1752 h
    Razem wychodzi to około 73 doby

    Czy kocioł pracuje od listopada?
    Jeśli tak, to dane mniej więcej się zgadzają.
    Jeśli nie, to pewnie trzeba by uwzględnić czasy na rozpalenie i wygaszenie kotła.

    Więc na razie przy 1906 rozpaleniach i postoju 1118 h – daje średni czas postoju 35 min
    Średni czas pracy palnika w jednym cyklu to 634h przez 1906 daje 20 min pracy palnika
    Daje to średnio ponad 25 rozpaleń na dobę.

    Trochę często się rozpala, o ile w mrozy to ok, ale w listopadzie nie za bardzo.

    Podaj jakie masz temperaturę kotła, histerezy kotła i poszczególnych mocy.
    Jakie temperatury są na mieszaczu (zaworze)

    Pozdrawiam

    Markus[/quote]

    Trochę dziwne wyniki Ci wyszły.
    Według obliczeń czas postoju 1118h/73 dni daje około 15h postoju palnika ale co tak naprawdę pokazują te parametry.
    Spodziewał bym się, że sumaryczny czas pracy podajnika <> czasu pracy kotła co za tym idzie sumaryczny czas pracy podajnika + czas postoju podajnika <> czasu sezonu.

    Jak średni posruj wynosi 15h w tych 73 dziach to praca wynosi 9h więc średni postój wynosi ponad 1h tylko nijak to się ma do ilości rozpaleń.

    Wygląda to tak jakby parametr postój palnika zawierał tylko czas postoju w czasie pracy kotła a nie całkowity czas postoju kotła.

    Popraw mnie czy mnie jeżeli głupoty piszę.

    W odpowiedzi na: palenie drewnem w piecu na pellet #73264
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zakładam że nowy soft może wgrać tylko serwis Hezitechnik i pewnie mi tego nie zrobi. Chyba że można samemu to zrobić, tylko skąd soft?
    Czy ktoś ma jakieś inne pomysły, zastanawiam się czy np. nie odłączyć zasilania na podajniku pelletu i odpowienio ustawić nadmuchy na poszczególnych mocach żeby piec sterował powietrzem w zależności od temeperatury pieca lub palić w trybie nadzoru.
    Mile widziane inne pomysły.

    Soft może Ci wgrać tylko Serwis.
    Nie wiem czy znajdziesz gdzieś soft i interfejs do jego wgrania poza HT.

    W sumie to musisz sterować nadmuchem w zależności od temperatury pieca i obiegu oraz kontrolować czy się pali.

    Nie wiem czy ci się to uda bez softu lub zewnętrznego sterownika.

    W odpowiedzi na: palenie drewnem w piecu na pellet #73266
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,
    Dorobiłem wyjmowany ruszt do pieca na pellet, sterownik mam serii HT Tronik 900.
    Chcę spróbować palić drewnem, nie ma jednak w sterowniku opcji ruszt i z tego co czytałem na forum to producent nie umożliwia uruchomienie tej opcji w tym piecu.
    Czy ktoś z szanownych Kolegów ma jakiś pomysł jak to obejść, tzn, chodzi mi o to żeby sterownik sterował pompami , zaworem i regulował dopływ powietrza ale nie podawał pelletu.
    Jestem świadomy że nie jest to zalecany sposób palenia ale mimo wszystko chcę spróbować.

    Cześć,
    Bez wgrania oprogramowania umożliwiającego taką pracę może ci się to nie udać.
    Piece klasy 5 nie powinien umożliwiać palenia na ruszcie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73293
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    1. Jak skalibrować wartości dotyczącej ilości paliwa w podajniku ?

    Załadowałem podajnik na maksa (160 kg), ustawiłem 100% i po 5 dniach użytkowania wyświetla się wartość 16% i mam alarm.
    W rzeczywistości w podajniku pozostało 60 kg więc powinna wyświetlić się wartość ok. 37%.

    2. Czy takie spieki w palniku to wina wyłącznie pelletu czy kwestia ustawień ? Nadmuchu? (Moc 15kW-28%, 11-24%, 8-20%)

    3. Jakie można wyciągnąć wnioski z takich statystyk? Czy należy coś poprawić ?

    Cześć,
    1. W starych sterownikach była opcja kalibracji albo ustawienia pojemności pojemnika. W przypadku Ht-tronic 900 nie widzę takiej opcji w instrukcji obsługi. Możliwe, że pojemność jest na stałe zapisana a niezgodności tego co sterownik pokazuje z faktycznym stanem wynikają z nie dokładnego ustawienia wydajności podajnika lub zmiany tej wydajności w czasie oraz rozbieżności tego co podajnik powinien podać z tym co faktycznie zostało podane.
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/instrukcja%20ht-900%20V2.01.pdf

    2. Taki spiek niestety może wynikać z jakości pelletu ale w wielu przypadkach powodowany jest także przez zbyt niski nawiew na poszczegolnych progach.
    Z tego co widzę zgarniacz nawet radzi sobie z przesuwaniem tego syfu.

    3. Z tych wartości można wywnioskować, że twój pięć nie jest jakoś strasznie przewymiarowany, ale na pewno masz więcej mocy niż potrzebujesz.
    Piec średnio stoi trochę ponad 1h więc jest nieźle.
    U mnie wygląda to nastepujaco
    IMG_20190123_195049.jpg
    Piec głównie pracuje na pełnej mocy i na minimalnej. Moc pośrednia jest praktycznie przeskakiwana. Też mam trochę z dużo mocy tylko przyciolem ja na 13kw. Możliwe, że 50% też mam za wysoko.

    U ciebie piec w miarę równomiernie przebywa na poszczegolnych progach z tendencja do przebywania na mocy minimalnej więc nie ruszał bym zbytnio ustawień mocy.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Termostat #63799
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam mamjeszcze 3 pytanka kolejne doserwisu.
    – czy obnizenie nocne zaworu dotyczy sterowania pogodowego?
    -czy idzie zmniejszac moc nadmuchu w FL ?
    – przy przewymiarowanym piecu 15 kw na 100m2 do ilu moge zjechac z moca max FL? mam obecnie na 60% i uwazam ze to i tak za duzo poniewaz bardzo szybko idzie do zadanej.
    – mam srednio 2 rozpalania na 1h czy to duzo?
    -jaka jest temp spalin w kotle daspell lux 15kw?
    – z tylu pieca z prawej strony mam na czopuchu 2 sruby, moge to spokojnie odkrecic w celu wyczyszczenia?
    POZDRAWIAM

    Dwa rozpaleniu na godzinę to bardzo dużo. W ciągu 1h musi się dwa razy rozpalić, rozpędzić i wychamować oraz zaliczyć postój.

    Najprościej zmienić nastawy podawania aby max moxy było około 10 kw a na min nie mniej niż 5kw. FL bierze podstawę do obliczeń z ustawień trybu standardowego więc tak możesz go trochę oszukać.

    Nie wiem jak to jest z Ht-tronic 900 ale w moim 890 to jest możliwe.

    FL z tego co pamiętam pomyślany jest tak aby szybko dojść do temperatury zadanej. U ciebie może nie ma sensu go stosować.
    Testowałem tryb standard?

    Czy masz obecnie duże mrozy, że piec tak często się odpala? Nie przegrzewa domu? Sterujesz temperatura za pomaca głowic termostatycznych lub termostatu pokojowego?

    Tak, obniżenie nocne zaworu dotyczy sterowania pogodowego.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73992
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.
    Mam problem z temperaturą palnika. A mianowicie cały czas się grzeje tj. wszystko ładnie grzeje dopóki temp. palnika nie osiągnie 76 stopni C. wtedy przestaje podawać pellet aż temp. spadnie do 75 stopni w tym czasie spada jasność płomienia i rozpalanie ( czasem z czyszczeniem) i tak co około 40 min.
    Dodam że mam zestaw HT Daspell LuxGL 15 kw z buforem 500 l oraz sonda lambda , sterowanie HT Tronic 900 touch. Instalator będzie we wtorek ale wolałbym się dowiedzieć co i jak. Z pelletu jest troche szlaki ale po zgarnięciu dalej to samo. W ustawieniach palnika jest opcja sonda i tam jest modulacja ustawiona od 5%.
    Z góry dziekuję za odp.
    Pozdrawiam.

    A jak wygląda sprawa naporlwietrzenia kotłowni.
    Masz z-tke? Nie jest ona zaslonieta?
    Może sonda lambda tak moduluje nawiewem, że jest za słaby aby schłodzić palnik. Jesteś w stanie skorygować to co ustawia sonda, jakoś zwiększyć nadmuch?

Oglądasz 15 wpisów - 1,291 z 1,305 (wszystkich: 1,964)