Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
mirodyUczestnik
Witam
Mirody prawdopodobnie masz włączoną funkcję ochrony powrotu i zbyt niską temperaturę na kotle.
W przypadku pracy kotła z dużą histerezą kotła (15oC) temperatura spada nisko od nastawy więc kocioł nie ma odpowiedniej temperatury do podniesienia temperatury na kotle i instalacji jednocześnie.
Rozwiązaniem może być podniesienie temperatury na kotle na 70-75oC lub zmniejszenie histerezy kotła wraz z uruchomieniem funkcji nadzór.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikWszystko jest ustawione tak jak powinno: temperatura, nadzór, itd tylko ten nieszczęsny siłownik nie słucha poleceń
mirodyUczestnikMam siłownik elektroniczny tylko że działa w drugą stronę tzn grzeje obieg kotła, a na grzejniki wypuszcza tylko nadwyżkę ciepła, należałoby to zmienić ale miszcz instalator twierdzi ,że musi kupić nowy siłownik aby działał w druga stronę.
mirodyUczestnikPytanie do znawców tematu, czy siłownik zaworu czterodroznego można regulować dowolnie? Pytam , mój instalator twierdzi, że musi kupić nowy ,który będzie działał w druga stronę.
mirodyUczestnikNo i już wiem o co chodzi, tak jak wcześniej pisałem, że nie ufam mojemu instalatorowi Nie myliłem się. Dobre w tym wszystkim jest to, że są podpisane umowy i będzie przerabial na własny koszt…
mirodyUczestnikJeżeli nadzór będzie wydłużony maksymalnie to dobrze czy lepiej go nastawić na np 30 minut
mirodyUczestnikWyłączyłem termostat pokojowy, teraz będę ustawiać według instrukcji, jaką temperaturę mieszacza najkorzystniejszej jest ustawić?
mirodyUczestnikTrochę udało mi się ogarnąć ustawienia tylko irytuje mnie jedna rzecz, mianowicie, posiadam termostat pokojowy , który nastawiony jest na 21 stopni ale i tak kocioł na to nie reaguje. Grzeje do 24 stopni i nie schodzi poniżej.
Druga sprawa to na jaki czas nastawiony powinien być nadzór aby pracował najwydajniej, na chwilę obecną jest to 20 minut ale nie wiem czy to nie jest za krótko?mirodyUczestnikKocioł mam daspell duo 15, u mnie właśnie ten zawór 4D stoi w jednej pozycji, wnioskuję, że albo zepsuty albo… no właśnie, co z nim, ustawienia na kotle zmienić?
mirodyUczestnikwitam
nie mam zaufania do mojego instalatora , zbyt czesto mija sie z prawda. rozreguowal mi kociol i teraz mam w domu albo super goraco albo calkiem zimno. rece mi juz opadaja. zaobserwowalem ostatnio ze zawor 4D nie dziala jak powinien tzn powinien dzialac automatycznie ( z opowiadan instalatora) ale niestety tak nie jest, ustawienie jest na najnizszym zakresie i nawet nie drgnie.
najchetniej wywalilbym to ,,cos,, i zainstalowalbym zwykly kociol nabyty u pana Edka wyspawany po sasiedzku.
pojutrze zaczynam 2 tygodniowy urlop to moze przy nim poczaruje.
ile czasu zajelo wam regulowanie. mozna tak od reki czy jednak potrzebny jest dluzszy urlop.mirodyUczestnikPodepne się do tematu, zakupiłem owy termostat tylko zastanawiam się jak on będzie współgral z grzejnikami i podlogowka . Czy jest konieczny zakup 2 niezależnie sterujących czy wystarczy tylko ten jeden?
-
AutorWpisy