    Ola
    Uczestnik

    O ile mi wiadomo to rodzice nie mogą wyłączyć ochrony powrotu na zaworze, jeżeli nie chcą stracić gwarancji.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72186
    Ola
    Uczestnik

    To znaczy tak mi się wydaję, że to jest od termostatu pokojowego. Jak rok temu był serwisant zamówiony przez gminę, to nic nie mówił, że to sobie tak wisi.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72187
    Ola
    Uczestnik

    Pompki wszystkie działają, piec też chodzi w miarę nornalnie, tylko ta temperatura na powrocie tak bardzo spadła i piec mial problem z jej podniesieniem i utrzymaniem. Teraz podobno jest w porządku – piec nie jest u mnie, tylko u rodziców.

    A to co wisi nad zasobnikiem, to jest od termostatu pokojowego. W zestawie nie było czujnika temperatury zewnętrznej (piec z dotacji). Z termostatem to też długa historia, ale w skrócie to mocno zaburzal działanie pieca, jeszcze poprzedniej zimy pan z serwisu stwierdził, że zepsuty i mieli wymienić jednak do tej pory rodzice nie dostali nowego.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72188
    Ola
    Uczestnik

    <p style=”text-align: center;”>
    Tak, włączona. Kocioł chyba Q pellet. Nie było sprawdzane innym czujnikiem.</p>

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72191
    Ola
    Uczestnik

    Czy to normalne, że pomimo włączonej ochrony powrotu temperatura na powrocie spada do ok. 30 stopni? Zadana 55, siłownik zaworu niemalże cały czas zamknięty, a ta temperatura powrotu taka niska. Przez to, że zawór zamknięty, to i na instalacji temperatura ledwo osiąga 30 st (zadana 45st) a kaloryfery chłodne.

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72193
    Ola
    Uczestnik

    Test wyjść zrobiłam, pięć zrestetowany i pomogło.

    Teraz pojawił się inny problem – piec non stop pracuje, nie ma w ogóle postojów, pelet wręcz pożera. Ustawienia były bez większych zmian, takie jak w roku ubiegłym. Tata zmniejszył tylko temperature kotla i zaworu 1, bo w domu było za gorąco. Dodatkowo zostaje bardzo dużo popiołu

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72195
    Ola
    Uczestnik

    Cześć. Potrzebuję porady – jaka moze byc przyczyna tego, że elektrozawór się nie otwiera pomimo tego, że temperatura spadła poniżej zadanej? Temperatura na zaworze 1 ustawiona na 45 stopni, czujnik wskazuje temperaturę 30 st i zawór zamknięty, kaloryfery chłodne. Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego wszystko już działało w miarę dobrze, po uruchomieniu w tym sezonie też do niedawna wszystko było ok. A od jakiegoś czasu pojawił się problem właśnie z ciągle zamkniętym zaworem. Trzeba go otwierać ręcznie,  żeby w domu zrobiło się ciepło.

    Dodam, że problem zgłoszony do gminy (piec z dotacji), ale na przyjazd serwisanta czeka się w nieskończoność… W poprzednim sezonie był problem z czujnikiem temperatury, ostatecznie serwisant stwierdził, że jest popsuty, ale z nowym do tej pory nie przyjechali, więc po prostu go odłączyliśmy w menu (po odłączeniu piec przestał świrować, nie żarł peletu w kosmicznych ilosciach,w domu było ciepło)

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72198
    Ola
    Uczestnik

    W piwnicy ustawione są na 5, bo tam rodzice mieszkają – kuchnia, łazienka, dwa pokoje, no i garaż, który też jest ogrzewany

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72200
    Ola
    Uczestnik

    Zrobiliśmy przeważenie wczoraj – wyszło 13,4 kg, w sterowniku wpisane było 10 kg. Wspominalam już wcześniej tacie, ze musi to zrobić, ale on sam woli ograniczać się tylko do dosypywania pelletu, nie chce ruszać nic w ustawieniach. 
     Czy teraz po zmianie z 10 na 13 kg ten biały nalot zniknie i moc sobie piec wyreguluje? 

    Co do popiołu to tyle nazbieralo się po miesiącu. 

    Nie wiem jaki jest palnik – gdzie znajde informację czy to Pell Hard czy Pell Hard Plus? W ustawieniach jest czas pracy zgarniacza więc chyba zgarniacz jest. 

    Dom jest ocieplony steropianem 20 cm, piwnica jest jeszcze nieocieplona, a też jest użytkowana i ogrzewana. Na wszystkich kaloryferach są termostaty.  Na piętrze które jest na razie nieużywane skręcone są na 3, w piwnicy wszędzie na 5.

    Niestety wezwanie hydraulika do ewentualnych poprawek instalacji przy piecu nie jest możliwe, tylko serwisant wezwany przez gminę może cokolwiek zmieniać. 

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72202
    Ola
    Uczestnik

    Spisałam też dokładne ustawienia

    Moc maksymalna – 20kW
    Wydajność dmuchawy – 31%
    Histereza przejścia na moc pośrednią – 10°
    Moc pośrednia – 10kW
    Wydajność dmuchawy – 26%
    Histereza przejścia na moc minimalną – 5°
    Moc minimalna – 7 kW
    Wydajność dmuchawy – 18%

    Temperatura zaworu 1 przestwiona na 50 st, obniżanie nastawy zaworu od termosatu – 9°, wyłączanie pompy od termostatu – nie

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72203
    Ola
    Uczestnik

    Dodaje kilka zdjęć z dziś. Ostatnie czyszczenie popiołu było 30 listopada. 
    Dodaje też zdjęcia liczników serwisowych z dziś i sprzed tygodnia IMG_20201229_200134.jpg IMG_20201229_195804.jpg IMG_20201229_153407.jpg IMG_20201229_153400.jpg IMG_20201229_153356.jpg IMG_20201229_152802.jpg IMG_20201229_152750.jpg IMG_20201229_152740.jpg

    W odpowiedzi na: Q-pellet GL, problem z ustawieniem pieca #72205
    Ola
    Uczestnik

    Przy ustawieniu 45 st na zaworze nie osiągał tej temperatury, zawór był przymnkiety a na instalacji 30-35 st. W domu rodzice mieszkają od stycznia tego roku, wtedy piec na trybie zimą chodził do marca. Teraz jest pierwsza zimą gdzie piec grze jest cały czas. 
    Zdjęcia postaram się zrobić jak będę u rodziców. 