Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
OlaUczestnik
O ile mi wiadomo to rodzice nie mogą wyłączyć ochrony powrotu na zaworze, jeżeli nie chcą stracić gwarancji.
OlaUczestnikTo znaczy tak mi się wydaję, że to jest od termostatu pokojowego. Jak rok temu był serwisant zamówiony przez gminę, to nic nie mówił, że to sobie tak wisi.
OlaUczestnikPompki wszystkie działają, piec też chodzi w miarę nornalnie, tylko ta temperatura na powrocie tak bardzo spadła i piec mial problem z jej podniesieniem i utrzymaniem. Teraz podobno jest w porządku – piec nie jest u mnie, tylko u rodziców.
A to co wisi nad zasobnikiem, to jest od termostatu pokojowego. W zestawie nie było czujnika temperatury zewnętrznej (piec z dotacji). Z termostatem to też długa historia, ale w skrócie to mocno zaburzal działanie pieca, jeszcze poprzedniej zimy pan z serwisu stwierdził, że zepsuty i mieli wymienić jednak do tej pory rodzice nie dostali nowego.
OlaUczestnik<p style=”text-align: center;”>
Tak, włączona. Kocioł chyba Q pellet. Nie było sprawdzane innym czujnikiem.</p>OlaUczestnikCzy to normalne, że pomimo włączonej ochrony powrotu temperatura na powrocie spada do ok. 30 stopni? Zadana 55, siłownik zaworu niemalże cały czas zamknięty, a ta temperatura powrotu taka niska. Przez to, że zawór zamknięty, to i na instalacji temperatura ledwo osiąga 30 st (zadana 45st) a kaloryfery chłodne.
OlaUczestnikTest wyjść zrobiłam, pięć zrestetowany i pomogło.
Teraz pojawił się inny problem – piec non stop pracuje, nie ma w ogóle postojów, pelet wręcz pożera. Ustawienia były bez większych zmian, takie jak w roku ubiegłym. Tata zmniejszył tylko temperature kotla i zaworu 1, bo w domu było za gorąco. Dodatkowo zostaje bardzo dużo popiołu
OlaUczestnikCześć. Potrzebuję porady – jaka moze byc przyczyna tego, że elektrozawór się nie otwiera pomimo tego, że temperatura spadła poniżej zadanej? Temperatura na zaworze 1 ustawiona na 45 stopni, czujnik wskazuje temperaturę 30 st i zawór zamknięty, kaloryfery chłodne. Pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego wszystko już działało w miarę dobrze, po uruchomieniu w tym sezonie też do niedawna wszystko było ok. A od jakiegoś czasu pojawił się problem właśnie z ciągle zamkniętym zaworem. Trzeba go otwierać ręcznie, żeby w domu zrobiło się ciepło.
Dodam, że problem zgłoszony do gminy (piec z dotacji), ale na przyjazd serwisanta czeka się w nieskończoność… W poprzednim sezonie był problem z czujnikiem temperatury, ostatecznie serwisant stwierdził, że jest popsuty, ale z nowym do tej pory nie przyjechali, więc po prostu go odłączyliśmy w menu (po odłączeniu piec przestał świrować, nie żarł peletu w kosmicznych ilosciach,w domu było ciepło)
OlaUczestnikW piwnicy ustawione są na 5, bo tam rodzice mieszkają – kuchnia, łazienka, dwa pokoje, no i garaż, który też jest ogrzewany
OlaUczestnikZrobiliśmy przeważenie wczoraj – wyszło 13,4 kg, w sterowniku wpisane było 10 kg. Wspominalam już wcześniej tacie, ze musi to zrobić, ale on sam woli ograniczać się tylko do dosypywania pelletu, nie chce ruszać nic w ustawieniach.
Czy teraz po zmianie z 10 na 13 kg ten biały nalot zniknie i moc sobie piec wyreguluje?Co do popiołu to tyle nazbieralo się po miesiącu.
Nie wiem jaki jest palnik – gdzie znajde informację czy to Pell Hard czy Pell Hard Plus? W ustawieniach jest czas pracy zgarniacza więc chyba zgarniacz jest.
Dom jest ocieplony steropianem 20 cm, piwnica jest jeszcze nieocieplona, a też jest użytkowana i ogrzewana. Na wszystkich kaloryferach są termostaty. Na piętrze które jest na razie nieużywane skręcone są na 3, w piwnicy wszędzie na 5.
Niestety wezwanie hydraulika do ewentualnych poprawek instalacji przy piecu nie jest możliwe, tylko serwisant wezwany przez gminę może cokolwiek zmieniać.
OlaUczestnikSpisałam też dokładne ustawienia
Moc maksymalna – 20kW
Wydajność dmuchawy – 31%
Histereza przejścia na moc pośrednią – 10°
Moc pośrednia – 10kW
Wydajność dmuchawy – 26%
Histereza przejścia na moc minimalną – 5°
Moc minimalna – 7 kW
Wydajność dmuchawy – 18%Temperatura zaworu 1 przestwiona na 50 st, obniżanie nastawy zaworu od termosatu – 9°, wyłączanie pompy od termostatu – nie
OlaUczestnikDodaje kilka zdjęć z dziś. Ostatnie czyszczenie popiołu było 30 listopada.
Dodaje też zdjęcia liczników serwisowych z dziś i sprzed tygodniaOlaUczestnikPrzy ustawieniu 45 st na zaworze nie osiągał tej temperatury, zawór był przymnkiety a na instalacji 30-35 st. W domu rodzice mieszkają od stycznia tego roku, wtedy piec na trybie zimą chodził do marca. Teraz jest pierwsza zimą gdzie piec grze jest cały czas.
Zdjęcia postaram się zrobić jak będę u rodziców. -