Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 91 z 105 (wszystkich: 108)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73968
    M.
    Uczestnik

    Było już u mnie dwóch kominiarzy i każdy za pomocą czujnika mierzył i podawali m3/s, Jeszcze zauważyłem że jak piec jest w postoju przez dłuższy czas ok 2h to temperatura na nim jaką sterownik pokazuje 15-16 stopni czy tak powinno być? Czy jakby był problem z ciągiem spalin to czy przy otwarciu wieczystki czopucha lub drzwiczek z kanałami dymowymi podczas pracy powinno się dymić?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73970
    M.
    Uczestnik

    jeśli chodzi o palenisko wasz serwisant wykluczył spieki i problemy ze spalaniem pelletu

    Odnośnie ciągu wartości jak poniżej:
    napowietrzenie zetka fi 100 1,42 m3/s, i druga zetka zrobiona do testów fi 160 1,3m3/s
    ciąg w kominie 2,01 m3/s
    ciąg wylot z pieca 2,26 m3/s
    ciąg wylot z czopucha 2,26 m3/s
    kanał dymowy w piecu po wyjęciu zawirowaczy ciąg po ok. 0,98 m3/s każdy górne trochę więcej nawet pona 1m3/s
    przy pomiarze piec miał ponad 60 st. temperatura otoczenia na zewnątrz 0 st

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73972
    M.
    Uczestnik

    Zawirowacze wyjęte od dłuższego czasu brak poprawy

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63773
    M.
    Uczestnik

    A gdzie masz tą instrukcję? Ja też mam przewymiarowany

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63775
    M.
    Uczestnik

    U mnie sterownik jak był nowy to był dziwnie zapakowany i miał w sobie sporo alarmów przegrzany palnik ale było ich mnóstwo, też masz jakieś stare alarmy z dziwną datą?

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63776
    M.
    Uczestnik

    Jutro chcę sprawdzić jeszcze czujnik temperatury palnika czy nie przekłamuje ale obudowa wentylatora gdzie wchodzi rura od peletu jest gorąca. Przed przyjazdem serwisu zrób zetkę i zmierz ciąg komina najlepiej aby Ciebie nie zbył. Masz podłączony piec za pomocą jakiegoś kombinowanego czopucha?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73976
    M.
    Uczestnik

    Nadmuch powinien być ale jak nie masz i masz okno otwarte i tak się dzieje jak u Ciebie to wynika. z tego że zetka jeśli chodzi o palnik nic nie da tak jak u mnie. Ale serwis się na początku do tego przyczepi także przed ich przyjazdem to zrób. W tych kotłach jest jakiś inny problem. Nic mi nie zmieniał też się zdziwiłem próbował w ustawieniach ale zbytnio nic nie dało.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73978
    M.
    Uczestnik

    U mnie serwis stwierdził że zły nadmuch rura fi 100 dołożyłem w celu sprawdzenia jeszcze fi 160 i lipa dalej tak samo. Serwisant załamał ręce i zadzwonił gdzieś do jakiegoś kominiarza i stwierdził że spaliny się odbijają w czopuchu i mój czopuch skrócił komin o ok 5m i piec trzeba montować bezpośrednio w kominie pod kątem ok 5% frezując wejście , dzwoniąc wychodził generalnie szukał czegoś bym się odczepił. Lokalny kominiarz z wieloletnią praktyką sprawdził mi ciąg kominowy w kominie i w czopuchu wg. niego prawidłowo ( o jakimś odbijaniu i nie montowaniu czopucha bo będą problemy niesłyszał). Twierdzi że jest ok. Generalnie obawiam się że te piece ze sterownikiem 900 touch gdzie nie można nic zmienić w ustawienia oprócz wiatru i mocy kotła i palnikiem ze zgarniaczem szlaki to jakiś niewypał. Oni już o tym wiedzą ale na gwarancji nie chcą nic zrobić. Według mnie ogień z palnika powinien być wypychany dalej bliżej komory spalania to nie byłoby problemu a tak nagrzewa się obudowa gdzie są te czujniki i wentylator. Dlatego tak się to wszystko grzeje. Jak otworzę drzwiczki gdzie są kanały dymowe to ani śladu dymu czyli jest dobry ciąg i odprowadzanie spalin, jakby się ten dym odbijał jak twierdzi Pan serwisant to by było pewnie inaczej. Generalnie nie jestem zadowolony z kotła który kosztował dużo więcej niż odpowiedniki innych producentów.

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63779
    M.
    Uczestnik

    jutro podam, nie mam przy sobie (interesuje Pana ciąg w kominie czy czopuchu)

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63781
    M.
    Uczestnik

    Witam,

    dzisiaj był kominiarz i twierdzi że wszystko z ciągiem jest ok jak i z napowietrzaniem (dodatkowo dodam że paliłem dzisiaj z otwartymi drzwiami w kotłowni i żadnej poprawy, temperatura palika 73-76 stopni). proszę serwis o pomoc. Może gdzieś jest wada konstrukcyjna bo nie mam już pomysłów.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69307
    M.
    Uczestnik

    Pytanie do emperor czy poradziłeś sobie z przegrzewaniem palnika? Ja mam ten sam problem może masz jakieś rozwiązanie. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73980
    M.
    Uczestnik

    do HOUK

    Cześć jak z twoim palnikiem nadal się grzeje? U mnie po wizycie serwisanta dalej ponad 70 st, dzisiaj był kominiarz i po zbadaniu czujnikami ciągów itp. twierdzi że wszystko ok. Zastanawia się nad budową kanałów dymowych twierdzi że w dziwną stronę są nachylone.

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63783
    M.
    Uczestnik

    Piec potrafi pracować 2-3 tygodnie i bez przegrzania palnika, ale jak obserwuję prace palnika to osiąga temperatury w zakresie 72-74 stopnie. Chyba że są to prawidłowe i tak się normalnie ma zachowywać. Mam znajomego co ma kocioł model starszy i nie ma napowietrzenia komin taki jak ja i działa u niego poprawnie, dzwoniłem do technologa z firmy leier i twierdzi że te kominy są najlepsze do tego typu kotłów (szkoda że nie piszecie przy specyfikacji kotła że musi być komin z wkładem stalowym). Może to wina tych nowych palników ze zgarniaczem szlaki.

    W odpowiedzi na: daspell luxgl 20kW sterownik 900 touch #63785
    M.
    Uczestnik

    nadmuch 34%, wyjęte zawirowacze wszystkie, komin 200 ocieplony, napowietrzenie jest ale fi 110 tylko jak otworzyłem szeroko drzwi do kotłowni brak poprawy temperatura 72-74%. Gdy palnik jest czysty to samo.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73985
    M.
    Uczestnik

    Witam,

    musisz pewnie przeważyć pellet jak masz takie spalanie. U mnie był serwis w sprawie wysokiej temperatury palnika kotła, kazał wyciągnąć zawirowacze. Stwierdził po konsultacji z kominiarzem że to wina słabej zetki bo mam przekrój w prostokącie odpowiednik rury fi 100 i mam podłączony kocioł do komina za pomocą czopucha w kształcie prostokąta i stwierdzili że to jest przyczyna i będzie problem. Twierdzą że trzeba podłączyć kocioł bezpośrednio do komina co uważam za jakąś bzdurę ponieważ większość kotłów podłącza się w taki sposób różni się tylko kształt tego czopucha. Powietrze dochodzące co prawda tylko fi 100 ale zawsze jakieś jest. Na początku jeszcze twierdził że to wina komina bo jest z ceramiki ocieplonej a te się podobno nie nadają do tych kotłów wkład musi być z blachy co po konsultacji z producentem komina uważa że to jakaś bzdura bo te kominy są przystosowane do takich kotłów. Pomocy może ktoś ma jakiś pomysł odnośnie przegrzewania się palnika. na mocy minimalnej dochodzi do ok 40 st a na mocy max przy temperaturze kotła ok 50-55 st. dochodzi do 74-76 st. i zwalnia po czym rozpala się na nowo lub bez odpalania działa dalej po jakiejś chwili jak palnik się schłodzi o ok 2 stopnie. Informacyjnie nie mam jeszcze żadnych drzwi wewnątrz budynku czy to może jakoś wpływać na napowietrzenie kotłowni?

Oglądasz 15 wpisów - 91 z 105 (wszystkich: 108)