  • W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81902
    Piotr Pluchrat
    Uczestnik

    Jakby było mało, zaczął się włączać alarm przekroczenie progu awar. kotła. Przegrzanie STB. Serwis przez telefon zaproponował przeważenie pelletu. Dzisiaj patrzałem w ekran jak sroka w gnat, i okazało się że błąd przegrzania STB pokazuje się już przy 76 stopni. Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych. Czekam.

    W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81896
    Piotr Pluchrat
    Uczestnik

    W termostacie pokojowym miałem ustawiony obieg grzewczy pompa co. Zmieniłem na zawór 1 i działa. Wyłącza pompę gdy temperatura osiągnięta i włącza gdy temperatura spadła. (sprawdzone ręcznie zmieniając nastawę temperatury). Ustawiłem histerezę na 0,02 stopnia. Będę obserwował  co się dzieje no i najważniejsze czy dzięki temu spadnie trochę zużycie pelletu. Dzisiaj przez 18 godzin 30 kilo wg licznika. Masakra. Jestem dobrej myśli. Dzięki za porady. Termostat sprawdzałem w różnych neutralnych miejscach w pokoju. temperatur +-0,2 stopnia. Dziwi mnie tylko że termostat pokojowy nie jest zasilany baterią. Wieszać trzeba blisko gniazda bądź ciągnąć kabelki pod listwami podłogowymi (słabe).

    W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81894
    Piotr Pluchrat
    Uczestnik

    Komin jest murowany o przekroju około 24×15, wstawiony wkład kominowy z metalowy owalny. W ścianie otwór dopływu powietrza  o średnicy 15 cm. Żaden regulator ciągu nie montowany. Obecne ustawienia tryb pracy pogodowo grzejnikowy, temperatura dla -10 st 55 i dla +10 st 40. Termostat pokojowy na 21.

    Mam z powyższym pytanie : Czy przy osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie nie powinna się wyłączyć pompa zaworu mieszającego? Co ustawić jeszcze aby instalacja dobiła mi do zadanej temperatury?

    Na termostacie mimo ustawienia 22 czy 23 stopni, temperatura w pomieszczeniu nie rośnie. Oscyluje około 20,5-21,0 st. Jak obniżę temperaturę na termostacie np. 18 st, na panelu w piecu pokaże się literka T ale pompy nie rozłącza. Piec dalej chodzi po czym przy 70 st. się wyłączy, temperatura trochę wzrasta i po kilkunastu minutach spada do 55 i niżej (40-45)  i piec ponownie się rozpala i tak kilkanaście razy w ciągu doby. Pompka zaworu prawie cały czas pracuję. Przestaje pracować tylko przy rozpalaniu zanim nie osiągnie 50 st Po mojemu powinna się wyłączyć po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie.

    W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81868
    Piotr Pluchrat
    Uczestnik

    Pellet był przeważony. Około 13,5 kg wg. testu. Na kaloryferach termostaty. Ustawienie między 3 a 4. Jestem świadomy że ciepło nie bierze si z niczego. Przeraża mnie tylko ilość ustawień w tym piecu. W dniu wczorajszym przy temperaturze zewnętrznej około 0-2 stopnie, spalanie na liczniku pokazało około 36 kg. Coś jest nie tak. Liczę że ktoś mi podrzuci ustawienia na swoim piecu tego typu, abym wyeliminował błędy ustawień i miał podstawę do dalszego eksperymentowania. Rozumiem że dom domowi nie równy i zużycie może się różnić. Będę dalej próbował. Dzięki za zainteresowanie.

    W odpowiedzi na: HT DASPELL LUX 15 KW ustawienia #81865
    Piotr Pluchrat
    Uczestnik

    Dodam jeszcze że temperatura na poziomie 20-21 stopni C