  • W odpowiedzi na: pompa CO #66785
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    no właśnie to samo powiedział mi serwisant, przy nim zrobiłem test na sterowniku ale musiałem go otworzyć i zrobić zworkę i jest ok, no a poza tym to całkiem na początku okazało się że jak latem troszkę szaleli z prądem sterownik pogubił ustawienia i nie miałem włączonego sterownika pokojowego ale ostatecznie też mam wymienić baterie i zobaczyć czy pomoże (na razie działa)

    W odpowiedzi na: N-STOP #75583
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    no właśnie wg mnie pompa chodzi nawet ją słychać a kontrolka na pulpicie sterowniczym (HT tronic 500) bardzo żadko sie załancza od pomy ( nie idzie w parze załączenie pomp i kontrolka na pulpicie)

    W odpowiedzi na: N-STOP #75585
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    ok, tak zrobię ale wczoraj wydawało mi się że właśnie pompa od CO jak się włączyła to chodziła cały czas mam pompę która sama sobie reguluje mocą i nawet po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu ona jeszcze działała chyba z pól godziny (na wyświetlaczu świeciło się wskazanie mocy)

    W odpowiedzi na: N-STOP #75587
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    moje obserwacje:
    1. kopiec żaru podczas pracy 3-4 cm (ok)
    2. parametry w sumie takie same(ok)
    3. podczas zapotrzebowania na ciepło zawór otwiera się i w momencie wychładza kocioł do 31-34 stopni przyzb takiej temperaturze i dlatego przechodzi w tryb N-STOP

    po załączeniu go ręcznie zaczyna pracować i dochodzi do zadanej temperatury a nastawić min CO mogę na min 30 stopni, czy coś innego mogę zrobić?? aby on się tak nie wychładzał? może coś pokombinować z czasem pracy i pauzy zaworu trójdrożnego???

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO czy Q BIO DUO #67906
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    mam jeszcze jedno pytanie, czy w ruszt zastosowany w piecu Q BIO można traktować jako palnik rusztowy?? a co za tym idzie skoro rusztowy to i eko-groszek powinien dać radę ??

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO czy Q BIO DUO #67908
    Rafał Pytlik
    Uczestnik

    witam, dziękuję za odpowiedź, dlaczego wolisz piec bez rusztu wodnego bo tak na logikę biorąc z rusztem wodnym szybciej się nagrzewa bo skoro ruszt jest bezpośrednio nad palnikiem a ciepło idzie do góry to szybciej woda ogrzeje się w nich niż w bocznym płaszczu wodnym? wspomniałeś o palniku DUO alby spalać miał, teraz nei wiem do końca bo DUO to się chyba odnosi do całego pieca a nie tylko do palnika? czy ktoś w ogóle próbował w piecu Q BIO palić bezpośrednio w palniku ekogroszek z miałem???