Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68640

    WITAM !

    Posiadam kocioł HT DASPELL 20 KW

    Do ogrzania dom nieocieplony max pustka i na zewnątrz cegła. Powierzchnia grzewcza około 200 m2. 300 litrów wody plus podłogówka w dwóch pomieszczeniach. od września do połowy grudnia wszystko okey. Od połowy grudnia problem z osiągnięciem temperatury zadanej.

    Osiąga tylko wtedy gdy termostat wyłączy pompki od co i cwu. No i pellet idzie jak woda.

    Piec za słaby ? Czy może kwestia ustawień ?

    zapomniałem dodać że jestem po wymianie sprężyny podajnika głownego !

    Czy możecie mi podać standardowe ustawienia ?

    Przeważyłem pellet wyszło 12,42

    Montaży wpisali 9,0 ( dlaczego)

    Nadmuch 55%

    temp. zadana. 70

    histereza 5

    Piec gdy dochodzi do temp zadanej zmniejsza moc i co za tym idzie również nadmuch ciężko mu dobić. Dopiero gdy zostaną wyłączone pompki. Czy można ustawić większy nadmuch przy mniejszej mocy ?

     

     

     

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)