Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Mały problem _ sterównik pokojowy #63712
    romario
    Uczestnik

    Teraz jest podpieta pod wyjście zaworu a była pod pompy co. A sterownik pod termostat pokojowy zaworu. I tu był pewnie problem.

    W odpowiedzi na: Mały problem _ sterównik pokojowy #63714
    romario
    Uczestnik

    Był Pan tzn. Szef wszystkich szefów. Przepiął pompke w skrzynce i ma działać. Zobaczymy jak będzie zimniej tzn wieczorem. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.

    W odpowiedzi na: Mały problem _ sterównik pokojowy #63715
    romario
    Uczestnik

    W menu ogólne jest włączone termostat pokojowy co _załącz. Menu serwisowe czas odlaczenia pompy 0. Pompa sie nie włącza wcale. Jak ustawie inny czas np 1 min. To działa jak poprzednio.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)