  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69743

    …dlaczego „męczarnie” przy 30%. Czy to nie najlepsze w odniesieniu do oszczędności paliwa aby temperatura kręciła się w pobliżu zadanej kotła? Wygaszenia i rozpalenia to ponowna gonitwa za temperaturą od 100% mocy począwszy.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69797

    Chciałbym zainstalować czujnik temperatury spalin ponieważ nie zrobił tego hydraulik. Mam piec HT DasPell GL 17 kW z regulatorem ecoMax – niebieski z pokrętłem. Poproszę o wskazówki.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69848

    Na Forum panuje pogląd, że właściwa temperatura kotła to 70-75 stopni. W związku z tym mam pytanie jak to się ma do sytuacji gdzie w całym domu jest podłogówka. Bo raczej nie jest właściwym puszczać w podłogę tak gorącej wody? (sprawę zimnego powrotu załatwia wymiennik ciepła). Na moim DasPell GL 17Kw mam ustawione 60 stopni ustawienie histerez pomija średnią moc tzn piec ze 100% od razu schodzi na 30% i w drugą stronę odwrotnie. Temperatura wody w skrzynkach podłogówki kręci się na 38-40 stopni. Przy obecnej pogodzie piec przy takich ustawieniach co godzinę przechodzi w Postój.
    W kwestii zaś oszczędności paliwa chciałbym zwrócić uwagę na podgrzewanie CWU. Warto się zastanowić czy w ciągu całego dnia potrzebna jest nam woda o docelowej temperaturze. Bo jak łatwo zauważyć poprzez wskazania regulatora, temperatura wody w dolnej części zbiornika spada dość szybko a co za tym idzie, pompa CWU zabiera ciepło z kotła, który następnie „rozkręca swoje dopalacze” pali coraz więcej do momentu osiągnięcia temperatur itd. itp. Może warto skorzystać z „obniżeń nocnych” także w ciągu dnia podczas nieobecności domowników a nawet jeśli są to przepłukanie szklanki, talerza można zrobić w wodzie nieco chłodniejszej. I z innej beczki. Popełniłem błąd nie inwestując na początku w ecoNet i teraz sporo czasu spędzam przed regulatorem pieca przyglądając się na jego wskazania przez co już nawet żona zaczyna sobie ze mnie żartować. Stąd prośba do tych co mają moduł internetowy o jakieś spostrzeżenia na temat jego użytkowania.
    Pozdrawiam życząc zawsze ciepłego domu i towarzystwa worków pełnych pachnącego peletu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69849

    Na Forum panuje pogląd, że właściwa temperatura kotła to 70-75 stopni. W związku z tym mam pytanie jak to się ma do sytuacji gdzie w całym domu jest podłogówka. Bo raczej nie jest właściwym puszczać w podłogę tak gorącej wody? (sprawę zimnego powrotu załatwia wymiennik ciepła). Na moim DasPell GL 17Kw mam ustawione 60 stopni ustawienie histerez pomija średnią moc tzn piec ze 100% od razu schodzi na 30% i w drugą stronę odwrotnie. Temperatura wody w skrzynkach podłogówki kręci się na 38-40 stopni. Przy obecnej pogodzie piec przy takich ustawieniach co godzinę przechodzi w Postój.
    W kwestii zaś oszczędności paliwa chciałbym zwrócić uwagę na podgrzewanie CWU. Warto się zastanowić czy w ciągu całego dnia potrzebna jest nam woda o docelowej temperaturze. Bo jak łatwo zauważyć poprzez wskazania regulatora, temperatura wody w dolnej części zbiornika spada dość szybko a co za tym idzie, pompa CWU zabiera ciepło z kotła, który następnie „rozkręca swoje dopalacze” pali coraz więcej do momentu osiągnięcia temperatur itd. itp. Może warto skorzystać z „obniżeń nocnych” także w ciągu dnia podczas nieobecności domowników a nawet jeśli są to przepłukanie szklanki, talerza można zrobić w wodzie nieco chłodniejszej. I z innej beczki. Popełniłem błąd nie inwestując na początku w ecoNet i teraz sporo czasu spędzam przed regulatorem pieca przyglądając się na jego wskazania przez co już nawet żona zaczyna sobie ze mnie żartować. Stąd prośba do tych co mają moduł internetowy o jakieś spostrzeżenia na temat jego użytkowania.
    Pozdrawiam życząc zawsze ciepłego domu i towarzystwa worków pełnych pachnącego peletu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69852

    Czy ustawienie histerez powodujące, że piec pracuje z pominieciem mocy 50% może zmiejszyć zużycie paliwa – podniesć sprawnosć kotla ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69853

    Czy ustawienie histerez powodujące, że piec pracuje z pominieciem mocy 50% może zmiejszyć zużycie paliwa – podniesć sprawnosć kotla ?