    Witam

    Nadzór działa w taki sposób aby podtrzymać ogień.
    Ustaw nadzór na 0 min, a Histerezę kotła na 15oC (przy zadanej na kotle minimum 70oC.

    Przełącz tryb pracy na standardowy – kocioł szybciej zmniejszy moc na 50 i 30% co wyeliminuje niepotrzebne wygaszanie i ponowne rozpalanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Zrobiłem inaczej. Przede wszystkim – po tygodniu wysiadła grzałka rozpalająca i wygaszenie kotła nie może nastąpić do czasu jej wymiany (zimne wieczory, dwumiesięczne dziecko). 😉

    Zredukowałem czasy podawania MINimum razem z mocą nadmuchu (metodą prób i błędów – patrząc czy paliwo nadąża się spalać albo czy nie jest go za mało względem powietrza obserwując jednocześnie wskazania płomienia – żeby się kocioł nie zdusił). Zrobiłem tak, bo w domu urządziła mi się niechcący sauna (jak już pisałem wcześniej układ jeszcze nie jest skończony i przepływ a zatem i temperaturę w poszczególnych układch reguluję zaworami trójdrożnymi przed każdą z pomp obiegowych). Muszę jeszcze popracować nad trybem nadzór bo o 4 w nocy (tudzież nad ranem) kocioł zrobił mi pobudkę nie mogąc się rozpalić (-> walnięta grzałka). Prawdopodobnie nieodpowiednia mieszanka paliwo-powietrze w tym trybie. W ramach zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem lub nadmiernym wychłodzeniem pompa CWU jest podłączona na stałe.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70391

    Witam

    Z jakim sterownikiem masz kocioł? Postaram się coś podpowiedzieć.

    Do czasu wykonania izolacji nie masz co liczyć na rozsądne spalanie, ponieważ ytong, który nie jest przykryty izolacją lub wodoszczelnym tynkiem chłonie wodę jak gąbka i tym samym zużywasz energię na odparowanie wody ze ściany (zwłaszcza po deszczu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Kocioł mam ze sterownikiem HTtronic 850. Czy można ustawić automatykę tak, żeby w trybie nadzoru temperatura powoli opadała do zadanej bez ciągłego rozpalania w trakcie nadzoru? Minimalna moc kotła w FL mam 10%, maksymalna 90%. Temperatura zadana 60*, histereza 10 (rozważam przejście na 5 – skoro kocioł w trybie FL i tak dobija temperaturę do 65*). Generalnie kocioł utrzymuje temperaturę na poziomie 65,2* 😉 i nie bardzo pozwala jej opaść 😀

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70393

    Jasne, oczywiste rzeczy są oczywiste jak sama nazwa wskazuje 🙂

    Dom jeszcze nie jest izolowany, w pewnych sytuacjach nie można zrobić wszystkiego od razu. Ale nie jest też zbudowany z byle jakich materiałów – ściany z ytonga energo 36cm, wytarczająco dobre okna, drzwi i brama. Chciałbym tylko na samym początku zoptymalizować przebieg spalania na tyle, na ile to możliwe, żeby piec (kocioł) wymagał ode mnie jak najmniej uwagi.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70395

    Witam,

    Posiadam kocioł daspell gl 20kW. Macie gotowe pomysły na nastawy, żeby spalanie było rozsądne i nie pożerało właściciela kotła z butami? 😉 Dom ma jakies 140m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanie podłogowe wszędzie poza garażem, dodatkowo grzejniki w łazienkach i garażu. W którym trybie najlepiej używa się tego kotła?

    Z góry dzięki za podpowiedzi