  • W odpowiedzi na: dym z podajnika – ht eko duo 17 – i nie tylko #77183
    tomekheiz
    Uczestnik

    Witam,

    chciałem poinformować, iż po telefonicznej konsultacji z serwisem udało się znaleźć przyczynę dymienia z podajnika oraz co najważniejsze obniżenia temperatury panującej w ogrzewanym budynku mieszkalnym.
    – dym z podajnika (zapchana komora powietrza w palniku)
    – zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych oraz brak mozliwości wysterowania (błąd firmy odpowiedzialnej za montaż kotła – czujnik pomiaru temperatury zaworu mieszającego zamontowany przed zaworem) – co do tak oczywistej pomyłki firmy montującej okreslającej sie jako firma autoryzowana, przedstawiciel firmy nie odbiera ode mnie telefonu licze mocno że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o tym celowym lub spowodowanym brakiem kwalifikacji błędzie, który doprowadził do wypalnia dużo większej ilości paliwa. Dla porównania przy źle zamontowanym czujniku w ciągu tygodnia wypalałem cała zawartość podajnika po konsultacji z serwisem zawartość podjanika wystarcza na ponad 2 tyg.
    Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem wiedzy oraz chęcią współpracy i pomocy ze strony centrum serwisowego heiztechnik.

    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc