Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ustawienia kotła #62390
    Tymoteusz Sójka
    Uczestnik

    65 stopni

    W odpowiedzi na: Ustawienia kotła #62392
    Tymoteusz Sójka
    Uczestnik

    Zauważyłem, że kręci się tak wokół zadanej temperatur załączenia pomp, mam na 55 stopni

    W odpowiedzi na: Ustawienia kotła #62393
    Tymoteusz Sójka
    Uczestnik

    To znaczy się on oscyluje w granicach 5 stopni w jedną i drugą, ale generalnie w trybie podtrzymania utrzymuje się w miarę równo, wykres nie wykazuje jakichś skoków temperatur jak wcześniej. No chyba że następuje czyszczenie….

    Można by wyłączyć stan podtrzymania i następował by pewnie postój (wtedy by pewnie ta temperatura spadała) jeśli dobrze rozumuje, ale nie wiem…..

    W odpowiedzi na: Ustawienia kotła #62396
    Tymoteusz Sójka
    Uczestnik

    Faktycznie kaloryfery odbierają dużo ciepła. Zakręciłem jeden całkowicie a temp podłogi ustawiłem na 28 stopni. Przy nastawie minimalnej temperatury kotła 55 stopni i maksymalnej 70 piecyk przez cały dzień idzie równiutko z temperaturą 55 stopni w tym załączone podtrzymanie na 1h. W domku ciepło.

    Jeśli kupie termostaty na kaloryfery i je przykręcę, aby grzały tyle co potrzeba, podłogę nastawie na wyższą i kocioł ustawie jak kolega z serwisu radzi (na 75 st. min) to myślę, że będzie jak trzeba.

    Albo wtedy ten termostat pokojowy jeszcze…..

    W odpowiedzi na: Ustawienia kotła #62399
    Tymoteusz Sójka
    Uczestnik

    Witam, faktycznie nowy domek może odbierać jeszcze sporo ciepła.

    Ale czy te parametry na kotle są dobre?

    Szczerze mówiąc myślę, że temperaturą od podłogi steruje na piecu podobnie jak CWU.  https://th.bing.com/th/id/OIP.6f7PDI4c3Yp870qwbLBccQHaDv?w=337&h=176&c=7&o=5&pid=1.7

    To właśnie taki sterownik tylko kocioł HEIZTECHNIK ONE/ONE BASIC HT-tronic 900 touch

    Kaloryfery mają zwykłe zawory nie termostatyczne dlatego chciałem zakupić termostat pokojowy.

    Tak jak kolega poradził podniosłem temp. załączenia pomp do 55st i temperatura na piecu wzrosła.

    Co radzicie?