    ReD
    Uczestnik

    po skróceniu o 1 oczko temp spada o 10*C czyli np. zadana na miarkowniku 65 a jest 55…

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67952
    ReD
    Uczestnik

    Tylko ze przy wydluzeniu nie dociagnie do temp. zadanej na miarkowniku / czujniku

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67954
    ReD
    Uczestnik

    Rożnie, zależy od tego jak szybko się rozpali, ale średnio to ok 1h.

    Wogole przy nadmuchu na 1 a 10/12 nie widzę różnicy w rozpaleniu się wręcz przeciwnie uważam ze to bardziej wychładza i wygasa… Przy miarkowniku idzie łatwiej rozpalanie niż z dmuchawa lecz z miarkownikiem to drzwiczki strasznie nagrzewają i strzelają :/

    Czyli czujnik mam na dobrej rurze podłączony ? czy powinien być a tej co wraca od zaworu 3d ?

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67956
    ReD
    Uczestnik

    Z ustawieniami co pisalem wczesniej pali sie ok 12h lecz nie wypala wszystkiego, zostaje sporo niedopalonych kawalkow i w dalszym ciagu zar szybko spada i powstaje gorna warstwa blokujaca.

    Z miarkownikiem to juz wogole dolne drzwiczki sie grzeja a zasypowe az strzelaja…

    Po otwarciu drzwiczek ciag jest o wiele slabszy i przez otwarcie drzwiczek na samej gorze caly dym leci do kotlowni, po zamknieciu tylko jak otworze na maksa.

    Tak wyglada w chwili obecnej podlaczenie czujnika :

    h42cd034.png

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67958
    ReD
    Uczestnik

    Wybaczcie zapomnialem dodac swoje ustawienia.

    Sterownik : 300
    Temp zadana 65*C
    Obroty max : 3
    Obroty min : 1
    Przerwa : 5.7 min
    Czas przedmuchu : 10 sec

    Miarkownikiem tak samo idzie i szybko opadaa w dol.

    Co do ciagu kominowego niewiem czy jest za duzy, a nawet watpie w to bo gdy otworze drzwiczki na samej gorze na maksa to dym cofa sie do kotlowni, a jak przymnke je troche to wciaga spowrotem ( chyba ze to zalezy od zlej wentylacji i napowietrzenia kotlowni ).

    Kolejne pytanie mam gdzie zalozyc czujnik temp powrotu ? na glownym powrocie do pieca czy na powrocie z zaworu do pieca ?

    Co do wyczystki, dzis zmienilem troche ustawienia na takie :

    Obroty max : 2
    Obroty min : 1
    Przerwa : 5.2 min
    Czas przedmuchu : 7 sec

    Zobacze jak wyjdzie dzisiejsze palenie z takimi ustawieniami i wtedy otworze wyczystke i zobacze.