Wojciech KłosUczestnik
Tak miałem w poprzednim sezonie skutek był taki że jak zrobiło się zimno to nie dało rady dogrzać pomieszczeń i ponownie trzeba ustawiać wyższą temperaturę i znowu ustawiać histerezy podawania czasy itp. nie chce już do tego wracać. Pierwsze ustawienie po serwisie skutkowało spalaniem na poziomie 40 50kg na dobę. Po wielu godzinach spędzonych w kotłowni udało się ustawić spalanie 15 20 kg co mnie satysfakcjonuje.
Tylko ostatnio naszła mnie taka myśl z tą histereza aby dłużej trwał postój, wywołałam taką pracę poprzez dodatkowy termostat sterujący pompa i faktycznie miałem polowę mniej rozpaleń na dobę czyli sporo. A zużycie opału było praktycznie takie samo.
Chciałem ustawić to z poziomu sterownika,
Wostus
Wojciech KłosUczestnikPo każdej zmianie nastaw jest kilka dni obserwacji.
Temperatura na mieszaczu grzejniki 35 pompa pracuje non-stop
Temperatura na mieszaczu podłogówki 35 pompa uruchamiana przez termostat pokojowy 2-3 razy na dobę na 2h ( 4h do 6h na dobę) przy temperaturach do -10 na zewnątrz
Pompa cwu ustawiona na priorytet
W domu temperatura 23.5 24 stopnie nigdy nie spadło poniżej
Spalanie na poziomie 15-20kg na dobę
Piec 20kw ogrzewa 120m²
Raczej na pewno przy zmianie histerezy pomp o 5stopni nie spadnie mi temperatura w budynku
Wostus
Wojciech KłosUczestnikJuż tak robiłem i histerezy H1 i h2 zmniejszalem o te 5stopni. Skutek był taki że paliło prawie drugie tyle opału więc chciał bym spróbować w drugą stronę. Stąd moje pytanie czy jest możliwość ustawić wyższą histerezę wyłączenia pomp. Przy niższych temperaturach i bez włączonych pomp będzie miał lżej dogrzać do tych 55 stopni i 65 zadanej niż ładować do 70. Tak ja to rozumiem ale nie mówię że mam rację. Chce spróbować a nóż może uda się oszczędzić jeszcze z 5kg opału 😉
Wostus
Wojciech KłosUczestnikChcę aby dłużej pracował na postoju. Start pomp żeby zaczynał się od 55 stopni a wyłączenie pomp na postoju pieca przy 45.
Mam 3 pompy i jedna chodzi cały czas na grzejniki puszcza 35 stopni. Gdy chodzą trzy bądź dwie pompy to piec trzyma cały czas około 60 stopni ale gdy chodzi tylko ta jedna (przez większość czasu) to mocno taktuje i chce wydłużyć pracę na postoju ale nie obniżać temperatury startu pomp aby nie ochładzać powrotu.
Wostus
Wojciech KłosUczestnikJest może jakiś wyższy kod dostępu do ustawień serwisowych?
Wostus
Załączniki:
Wojciech KłosUczestnikTak to jest w ustawieniach serwisowych
Wostus
Załączniki:
Wojciech KłosUczestnikW ustawieniach serwisowych co i cwu jest temperatura załączenia pomp. I chciał bym ustawić wyższą histerezę działania. Aby załączało pompy przy 55 stopniach a wyłączało przy 45. Nie można ustawić więcej jak 5.
Wostus
-