Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
YAQBUczestnik
Super!
Jak tylko wrócę do domu, napewno zabiorę się do poprawiania tego i owego.
Jeszcze pytanie – czy nie uruchamianie się pompy podłogówki (podłączona do modułu B) wynika z tego, że sterownik główny nie „widzi” mieszacza nr 2, który to z kolei nie jest aktywny bo nie ma czujnika tempetatury?
W zasadzie to nie pytanie tylko prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumuję 🙂
YAQBUczestnikWitam
1) Po wyjścia termostatu 28 i 29 podpinamy termostat jeżeli pompa ta pompuje wodę na instalację a nie na bufor. Termostat trzeba przepiąć na przykład na styki 28 i 30 aby termostat sterował mieszaczem 1.
Zatem przepnę. Co „zrobi” piec po tym jak termostat stwierdzi, że żądana temperatura została osiągnięta? Zmniejszy moc i wyłączy pompę mieszacza 1?
2) W celu modyfikacji w Ustawieniach serwisowych należy wejść do nich hasłem 1992. Funkcja tylko pompa w tym wypadku może nie spełniać swojej roli ponieważ będzie ona wyłączała pompę w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej przez czujnik (załączy ją ponownie 2 oC poniżej).
Spróbuję zaktywować możliwość wyboru.
3) Funkcję Obsługa bufora można włączyć po wejściu w serwis odpowiednim hasłem.
Opisywany przeze mnie „problem” z niemożliwością włączenia obsługi bufora był właśnie z poziomu menu serwisowego.
4) W przypadku pracy z buforem termostat należy skonfigurować dla mieszacza – podłączyć pod odpowiednie styki i w ustawieniach mieszacza ustawić jego funkcje (np. obniżenie od termostatu temperatury zadanej mieszacza).
A jak to się ma do wpółpracy z czujnikiem pogodowym? Mam takowy i rozumiem, że muszę aktywować STER. POGOD. MIESZ. ?
5) Każdy następny mieszacz (2 i 3) pojawi się po podłączeniu czujnika dodatkowego mieszacza. W przypadku, gdy standardowe czujniki zostały wykorzystane bufora zabraknie ich dla dodatkowo mieszaczy (należy je dodatkowo zamówić).
Rozumiem, że chodzi poprostu o fizyczne czujniki tak?
Instrukcję dodatkowych modułów możesz pobrać z naszej strony (zakładka do pobrania > instrukcje do automatyk.
Tak, pobrałem i dla modułu B i C jest kilka schematów. Jeśli dobrze się doczytałem, to DasPell posiada ecoMAX850, a w schemacie podłączenia modułu B do tego sterownika nie ma wskazanego podłączenia czujników bufora. Podłączone to zostało według rysunku i opisu umieszczonego na samym module B.
-
AutorWpisy