Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 2 wpisy - 61 z 62 (wszystkich: 62)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell 20kW – kilka spraw związanych z uruchomien #68324
    YAQB
    Uczestnik

    Super!

    Jak tylko wrócę do domu, napewno zabiorę się do poprawiania tego i owego.

    Jeszcze pytanie – czy nie uruchamianie się pompy podłogówki (podłączona do modułu B) wynika z tego, że sterownik główny nie „widzi” mieszacza nr 2, który to z kolei nie jest aktywny bo nie ma czujnika tempetatury?

    W zasadzie to nie pytanie tylko prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumuję 🙂

    W odpowiedzi na: DasPell 20kW – kilka spraw związanych z uruchomien #68326
    YAQB
    Uczestnik

    Witam

    1) Po wyjścia termostatu 28 i 29 podpinamy termostat jeżeli pompa ta pompuje wodę na instalację a nie na bufor. Termostat trzeba przepiąć na przykład na styki 28 i 30 aby termostat sterował mieszaczem 1.

    Zatem przepnę. Co „zrobi” piec po tym jak termostat stwierdzi, że żądana temperatura została osiągnięta? Zmniejszy moc i wyłączy pompę mieszacza 1?

    2) W celu modyfikacji w Ustawieniach serwisowych należy wejść do nich hasłem 1992. Funkcja tylko pompa w tym wypadku może nie spełniać swojej roli ponieważ będzie ona wyłączała pompę w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej przez czujnik (załączy ją ponownie 2 oC poniżej).

    Spróbuję zaktywować możliwość wyboru.

    3) Funkcję Obsługa bufora można włączyć po wejściu w serwis odpowiednim hasłem.

    Opisywany przeze mnie „problem” z niemożliwością włączenia obsługi bufora był właśnie z poziomu menu serwisowego.

    4) W przypadku pracy z buforem termostat należy skonfigurować dla mieszacza – podłączyć pod odpowiednie styki i w ustawieniach mieszacza ustawić jego funkcje (np. obniżenie od termostatu temperatury zadanej mieszacza).

    A jak to się ma do wpółpracy z czujnikiem pogodowym? Mam takowy i rozumiem, że muszę aktywować STER. POGOD. MIESZ. ?

    5) Każdy następny mieszacz (2 i 3) pojawi się po podłączeniu czujnika dodatkowego mieszacza. W przypadku, gdy standardowe czujniki zostały wykorzystane bufora zabraknie ich dla dodatkowo mieszaczy (należy je dodatkowo zamówić).

    Rozumiem, że chodzi poprostu o fizyczne czujniki tak?

    Instrukcję dodatkowych modułów możesz pobrać z naszej strony (zakładka do pobrania > instrukcje do automatyk.

    Tak, pobrałem i dla modułu B i C jest kilka schematów. Jeśli dobrze się doczytałem, to DasPell posiada ecoMAX850, a w schemacie podłączenia modułu B do tego sterownika nie ma wskazanego podłączenia czujników bufora. Podłączone to zostało według rysunku i opisu umieszczonego na samym module B.

Oglądasz 2 wpisy - 61 z 62 (wszystkich: 62)