  • W odpowiedzi na: RED EKO DUO 25 – zapychanie wentylatora miałem #68579
    Szopa Mariusz
    Uczestnik

    Witam,
    Od dwóch tygodni walczyłem z podobnym tematem i niestety okazało się to samo co u was. Skorodowany ślimak i kolano. Przyczyna mokry węgiel. Dodam że piec chodził wcześniej 3 zimy. Od października wystartowałem z 4 sezonem no i niestety okazało się ze w dmuchawie jest bardzo dużo drobnych ziarenek węgla podobnie jak u was. Przeraża mnie myśl że co 2 lub 3 lata będę musiał wymieniać ślimak i kolano. Oczywiście postaram się wsypywać suchy węgiel ale wiem od razu ze nie da się tego robić w 100%. Koszt naprawy z technikiem wyniósł mnie 1230zł z częściami i robocizną.