Witam, posiadam Palnik PellasX montowany z boku kotła pod lejem zbiornika paliwa.
Przemysław StawiskiUczestnikWitam mógłbym prosić serwis o odpowiedz na pytania:
Witam chciałby uzyskać wsparcia (rady) od bardziej doświadczonych kolegów bądź serwisu. Na wstępie opisze swoje parametry:
Piec HT Das Pell 20 kW, mieszkam w domku jednorodzinnym, który posiada 3 kondygnacje po 80 m2. W piwnicy i na poddaszu mam same grzejniki, natomiast na parterze samą podłogówka.
Chciałbym również zaznaczyć, że dom jest nowo wybudowany ( zbudowany z betonu komórkowego oraz ocieplony 20 cm styropianu) i wprowadziłem się do niego dopiero na początku listopada. Oprócz tego ogrzewam wodę 200 l.Pale pelletem LAVA po przeważeniu pelletu wychodzi mi podawanie 10,8 kg/h. Prosiłbym o informację jakie nastawy powinienem przyjąć:
Jakie powinny być parametry modulacji mocy oraz poszczególne czasy przy pracy postoju itp.
Jaka powinna być temp. zadana kotła?
Czy sterowanie standardowe czy FL?
A może sterowanie pogodowe?
W jakich granicach powinienem uzyskiwać spalanie w ciągu jednej doby ?
Czy stosował ktoś obniżenia nocne?Ostatnie pytanie pochodzę z okolic Brzegu Dolnego (woj. Dolnośląskie) czy ktoś z Kolegów ma sprawdzony pellet w rozsądnej kwocie i może podzielić się kontaktem.
Przemysław StawiskiUczestnikWitam chciałby uzyskać wsparcia (rady) od bardziej doświadczonych kolegów bądź serwisu. Na wstępie opisze swoje parametry:
Piec HT Das Pell 20 kW, mieszkam w domku jednorodzinnym, który posiada 3 kondygnacje po 80 m2. W piwnicy i na poddaszu mam same grzejniki, natomiast na parterze samą podłogówka.
Chciałbym również zaznaczyć, że dom jest nowo wybudowany ( zbudowany z betonu komórkowego oraz ocieplony 20 cm styropianu) i wprowadziłem się do niego dopiero na początku listopada. Oprócz tego ogrzewam wodę 200 l.Pale pelletem LAVA po przeważeniu pelletu wychodzi mi podawanie 10,8 kg/h. Prosiłbym o informację jakie nastawy powinienem przyjąć:
Jakie powinny być parametry modulacji mocy oraz poszczególne czasy przy pracy postoju itp.
Jaka powinna być temp. zadana kotła?
Czy sterowanie standardowe czy FL?
A może sterowanie pogodowe?
W jakich granicach powinienem uzyskiwać spalanie w ciągu jednej doby ?
Czy stosował ktoś obniżenia nocne?Ostatnie pytanie pochodzę z okolic Brzegu Dolnego (woj. Dolnośląskie) czy ktoś z Kolegów ma sprawdzony pellet w rozsądnej kwocie i może podzielić się kontaktem.
Przemysław StawiskiUczestnikWitam biper74
Co do mojej instalacji to wygląda następująco posiadam 3 skrzynki z rozdzielaczami na każdej kondygnacji (piwnica, parter, piętro) , każda kondygnacja około 70 m2. W piwnicy i na piętrze są zamontowane grzejniki natomiast na parterze jest wszędzie podłogówka. Z pieca wychodzą 3 obiegi. Jeden obieg poprzedzony zaworem czterodrożnym to same grzejniki, drugi obieg również poprzedzony tym samym zaworem to to sama podłogówka na parterze. Oraz ostatni obieg to CWU. Na każdy z tych obiegów zamontowana jest oddzielna pompka. Co to pomysłu z termostatem to sprawa się troszkę komplikuje ponieważ termostat założony mam tylko na podłogówkę i to w taki sposób, że oddziałuje on jedynie na siłowniki na poszczególnych obwodach w rozdzielaczu. Czyli nie mam możliwości odcięcia pompki z obiegu podłogówki, chyba, że od rozdzielacza od podłogówki do regulatora pieca położę dodatkowy przewód. Chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie w moim przypadku .
Przemysław StawiskiUczestnikJeszcze jedno pytanie odnośnie kotła Das Pell 20kW. Czy jest możliwość tak ustawić kocioł, aby pracował on od godziny 19.00 do 8.00 a od godziny 8.00 do 19.00 był wyłączony. Wiem, że jest coś takiego jak obniżenie nocne temperatury ale tam można zjechać tylko o 20 stopni temperatury zadanej. Jeśli, ktoś wie jak to zrobić to prosiłbym o info.
Przemysław StawiskiUczestnikWitam
Dzięki wielkie biper74 za szybką odpowiedz. Parametry na piecu zmieniłem zobaczymy jakie to da efekty. Prosiłbym tylko o dwa słowa na temat „parametr max Fl” . Nie wiem czy dobrze rozumiem ale chodzi o parametr FL max 100%. Czy mowa jest o innym parametrze? Jeśli mowa jest o FL max100% to obniżając ten parametr to rzeczywiście spada strumień paliwa (kg/h) natomiast oddalamy się od temperatury zadanej kotła ( w moim przypadku 70 stopni).Przemysław StawiskiUczestnikWitam jestem posiadaczem Das Pell 20 kW. Mam do ogrzania dom o powierzchni 220 m w tym 80 m2 podłogówki (reszta to grzejniki). Komin o wkładzie ceramicznym fi 200 mm wysokość 10,5 m. W chwili obecnej dom nie jest jeszcze ocieplony ani zamieszkany zrobione są tylko tynki wewnątrz. Nie potrzebuje utrzymywać w domu wysokiej temperatury (max 15 oC). Zbiornik na ciepłą wodę nie jest jeszcze podłączony i nie pracuje. Prosiłbym o podanie nastaw dla kotła moja zmierzona wydajność podajnika to 11,80 kg/h.
Obecnie mam ustawione:
Temperatura zadana 70 oC
Moc nadmuchu 100% – 38%
Praca podajnika 100% – 6,5s
Histereza H2= 6 oC
Moc nadmuchu 50% – 34%
Praca podajnika 50% – 5 s
Histereza H1= 3 oC
Moc nadmuchu 30% – 28%
Praca podajnika 30% – 2,5 s
Histereza hotła 15 oC
Min moc kotła FL 20%
Max moc kotła FL 90%Nadzór:
czas nadzoru: 30min
czas podawania 1.8 sek
czas cyklu: 30 sek
moc nadmuchu: 23%Minimalna temperatura zadziałania 55 oC
Minimalna temperatura zadziałania 85 oCCzy w moim konkretnym przypadku lepiej jest stosować FL czy regulację standardową? Przy obecnych parametrach i regulacji standardowej kocioł spala mi około 3,4 kg/h. Czy ma ktoś może pomysł jak zredukować spalanie?
A drugie pytanie to czy może ktoś polecić z czystym sumieniem Pellet dobrego gatunku w przystępnej cenie. Ja pochodzę z województwa dolnośląskiego z okolic Brzegu Dolnego i obecnie zamówiłem Olimpa ale jego cena z dostawa za tonę to aż 950 zł. -