  • W odpowiedzi na: Podniesienie efektywności podłogówki #67515
    bartezgo
    Uczestnik

    Witam,

    dzięki za odpowiedź. Niestety nie mam zamontowanego zaworu ale czy ten mieszacz nie pełni podobnej roli?

    Czy takie rozwiązanie miałoby sens:
    1. Na głowicy zasilającej zamontować elektrozawór. Podłączyć go pod sterownik.
    2. Do górnej belki podłączył czujnik temperatury zaworu.
    3. W sterowniku tryb pracy zaworu – pogodowy podłogowy + histereza i nastawy
    4. Termostat pokojowy podłączony do sterownika, który sterowałby pracą pompy – włączenie pompy podłogówki poniżej zadanej temperatury w pokoju.

    Dzieki,
    Bartek.

    W odpowiedzi na: Podniesienie efektywności podłogówki #67517
    bartezgo
    Uczestnik

    Witam,

    dziękuję za odpowiedź. Jak mogę to wykonać? Sterownik ma czujnik temp. zewnętrznej.

    Pozdrawiam,
    Bartek.

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77713
    bartezgo
    Uczestnik

    Witam

    Podłącz pompę podłogówki pod wyjście pompy zaworu, tryb pracy zaworu ustaw na normalny c.o. a dodatkowo na drodze do pompy podłącz termostat pokojowy. Jednak możesz to zrobić tylko wtedy, gdy choć połowę ogrzwania masz w grzejnikach.

    Pozdrawiam

    Dzieki za odpowiedz.Z czystej ciekawosci czy mozna sterowac praca pompy podlaczonej do wyjscia pompy zawor tylko za pomoca sterownika ht500 i np. czujnika zawor bez termostatu pokojowego?

    Dzieki!

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 czujnik pogodowy #77715
    bartezgo
    Uczestnik

    Witam,

    odgrzebuję stary temat – chyba dorosłem do rozwiązania 🙂

    W skrócie (pomijam obieg CWU) instalacja ma główną pompę CO za piecem + pompa na mieszaczu od podłogówki wpiętą w sterownik w wejście Zawór. Temperatura wejścia na podłogówkę regulowana głowicą termostatyczną (pokrętło). Połowa instalacji to podłogówka, druga połowa to grzejniki z głowicami termo.

    Chcę do instalacji dołożyć zawór trójdrożny za główną pompą CO, który będzie dogrzewał wejście do pieca (duży spadek temperatury powracającej wody CO). Z tego co widzę sterownik HT-500 może sterować pracą zaworu. Czy możecie podesłać mi jaki zawór zakupić, który będzie mógł być sterowany za pomocą HT-500?

    Pozdrawiam.

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)