Karol WentaUczestnik
na zawór czterodrogowy polecam założyć elektryczny zawór afriso z siłownikiem, który zadba o to by na grzejniki poszła stała temperatura, ja mam ustawione 50 stopni- też ma znaczny wpływ na ekonomię spalania i czas pracy kotła na poszczególnych progach modulacji
Karol WentaUczestnikWitam mam ten sam kocioł więc masz złe ustawienia modulacji na każdym progu
dla kaloryczność peletu 5 kWh / kg cyklu pracy 23 s i wydajności podajnika 14,8 kg powinno to wyglądać tak
czas podawania 100% 6,2 s moc 19,95 kW
nadmuch 100% – 34%
czas podawania 50%- 4 s moc 12,87 kW
nadmuch 50% – 32%
czas podawania 30%- 2,5s moc 8,04 kW 9 (To jest minimalna moc z jaką powinien pracować)
H1- 4 s
H2- 8s
na grzejniki leci 40 stopni bo kocioł ma zbyt niską temperaturę resztę ustawień możesz zostawić jak maszKarol WentaUczestnikJackjj
Sugeruje byś zmienił sobie czasy podawania na poszczególnych modulacjach 30% osiągając moc 5 kW, 50% osiągając moc 8 kW i dla 100% przy mocy 11 kW. Nadmuchy pozostawał takie jakie masz i ewentualnie obserwuj co ze spalaniem czy dalej Ci smoli. Po tym też się pewnie okaże jak będzie z ilością spalonego paliwa.
Ja u siebie mam odpowiednio dla 30% moc 8 kW, 50% moc 12kW i dla 100% moc 16kW. Nadmuchy 28%, 30% i 31% kocioł 20 kW
Małe moce nie zawsze będą ekonomiczne
PozdrawiaKarol WentaUczestnikJackjj
Dobrze kombinujesz !
PozdrawiamKarol WentaUczestnikMożna skalibrować- patrz instrukcja chociaż zawsze będzie minimalna odchyłka.
Co do pracy pompy to jak najbardziej możesz zrobić jak radzi serwis czyli ustawić na 1 tylko potem sprawdź czy podłogowe wszędzie dogrzewa. Bieg pompy ma wpływ na czas wychładzania kotła i być może zwiększy się Tobie czas na postoju. U mnie pompa podłogowego była ustawiona na 4 , obecnie ja ustawiłem na 1,6.
Co do czasów pracy na poszczególnych modulacjach – 6 h na 30% może wynikać z tego że przy tej mocy kocioł wolniej dobija do zadanej temp kotła i nie jest to żadna anomalia, gdyż jak pamiętam wcześniej, kocioł właśnie powinien w większości pracować na 30% mocy. To może być również powodem że na tacce masz spory kożuch. Możesz spróbować podnieść czas podawania w modulacji 100% do mocy 11kW , 50% do mocy 8kW i zaobserwuj po tygodniu jak będzie wyglądało spalanie, bo nie koniecznie mały strumień na 100% okaże się ekonomiczny.Karol WentaUczestnikjackjj
kocioł się nie rozpalił ze względu na zbyt mały nadmuch w modulacji 30%, płomień musi osiągnąć 30% wtedy dopiero kocioł przechodzi w tryb pracy, po 3 nieudanych rozpaleniach będzie alarmował o tym i nie podejmie dalszej próby rozpalania.
tak samo będzie w przypadku braku paliwa w zbiorniku- po 3 nieudanych próbach rozpalenia należy wyłączyć kocioł, przejść na ustawienia ręczne- podajnik 1 ON i tak co najmniej 30 s albo i dłużej dopóki paliwo nie będzie podawane na podajnik 2. Wtedy podajnik 1 OFF , włączamy kocioł i powinno nastąpić jego rozpalenie- ale o tym pewnie wiecie!Jaką masz ustawioną temp na podłogowe? korzystasz ze sterowania pogodowego dla mieszacza?
po tygodniu oblicz jaką masz średnią rozpaleń na dobę ( u mnie 9-10)
proponowałbym Tobie jeszcze jedną opcję przetestować- spróbuj później podnieść modulację 100% do mocy 12kW (tylko tą modulację!) i wtedy zaobserwuj ile średnio na dobę spali Tobie paliwa. Bo być może przy tej modulacji 9.9 kW przy pracy 40 min może spalać więcej paliwa niż w przypadku jego krótszej pracy przy mocy 12 kW. Jeśli się okaże że przy 12 kW będzie się rozpalał 10-15 razy na dobę i spalał więcej to obniż modulację.Sagorz- za duża histereza kotła 30 ! Możesz ustawić ewentualnie temp. zadaną kotła 75 st, ustawić histerezę kotła na 20 st i zaobserwuj jężeli podczas rozpalenia kocioł nie zostanie wychłodzony niżej 50 st to będzie ok , w innym przypadku należy zmniejszyć histerezę do 15
pozdrawiam
Karol WentaUczestnikJackjj
Ja mierzyłem czas po to by ustawić odpowiednią dawkę paliwa dla modulacji 100 % , bbo przy max mocy 20 kW strumień paliwa wynosi u mnie 3.8 kgh a po co ma tyle spalać jak nie ma takiej potrzeby. Aktualnie mam ustawioną modulację 100% czas podawania 4.9 ss – 15.5 kW strumień 2.9 kgh.Tyle wystarczy by po wygaszenie kotła ( 70st, histereza kotła 15 st) i po jego wychłodzeniu kocioł rozpalił się w miarę szybko by temperatura powrotu nie spadła poniżej 50 st.
Twoje proponowane ustawienia ( moc max około 10kW) nie za szkodzą kotłowni o ile taka moc wystarczy by osiągnąć zadaną temperaturę. Mała moc nie zawsze oznacza ekonomicznie gdyż może się okazać że kocioł będzie pracował non stop na 100% i nie osiągnie zadanej temperatury i moc będzie zbyt niską by przechodzić odpowiednio na 50% potem na 30% mocy.
Przy moich ustawieniach gdy grzeje tylko podłogowe czyli moc 15.5 kW kocioł w ciągu doby rozpala się 9-10 razy i spala na dobę 15- 18 kg na dobę.
By kocioł pracował bez wygaszania zmieniał em modulację 100% i 50% odpowiednio ją zmniejszając oraz ustawienia histerezy H1 i H2 odpowiednio ją zwiększając tak by kocioł zbliżył się do zadanej temp i nie przekraczając jej oscylował w granicy 65-68 st pracując w modulacji prze większość czasu na 30%
Jeżeli chcesz znaleźć optymalne ustawienia to trochę czasu trzeba spędzić w kotłowni
Jeżeli obnizysz czas podawania tak jak pisałes dla wszystkich progów modulacji to obserwuje płomień bo nie koniecznie trzeba by zmienić nadmuchy.Karol WentaUczestnikWitam
Wydajność kotła 20kW to zakres od 8-20 kWkaloryczność pelletu [kWh/kg]: 5,3- w ustawieniach serwisowych należy wpisać tą wartość (z tego co pamiętam Lava taką ma)
wydajność podajnika [kg/h]: 10,8 – także w ustawieniach serwisowych należy wpisać
strumień [kg/h] moc [kW]
czas podawania dla 100%: 7 3,78 20,03
czas podawania dla 50%: 4,4 2,38 12,59
czas podawania dla 30%: 2,8 1,51 8,01czas cyklu praca- 20s
zalecany tryb pracy dla tych palników to tryb standart
zaleca się także by pompa obiegu podłogowego ogrzewania pracowała 24 h na dobę.
Sterowanie pogodowe dla kotła nie, ale dla mieszaczy o ile posiadasz je w swojej instalacji to tak .
co do obniżeń nocnych to ja z nich nie korzystam więc nie wypowiem się na ten temat
PozdrawiamKarol WentaUczestnikWitam
Moje ustawienia to:
HT DasPell 20 kW
grzeje 200 m2Tryb pracy – standard
100%: 38% – 4,5s
H2 – 7 st
50%: 32% – 3,0s
H1 – 3 st
30%: 30% – 1,8sTemperatura zadana kotła 70 st.
histereza 15 st.Temperatura w domu ok 21,5 – 22,5 , ustawione mam sterowanie pogodowe mieszacza, temperatura jaką podaje na grzejniki to ok 40 st. przy temp. zewnętrznej 0 st.
Budynek (dom jednorodzinny) ma ok 30 lat nie docieplony. Moja instalacja jest zwykła posiada jedynie zawór mieszający na grzejniki oraz dwie pompy 1 grzejniki, 2 CWU 150 l.
Palę tym picem trzeci sezon i średnia spalania wychodzi min. 1000 kg miesiąc przy obecnych temperaturach zewnętrznych.
Może jakieś sugestie co można jeszcze „dołożyć” do tej instalacji aby to spalanie ograniczyć.
PozdrawiamKocioł pracuje stale bez wygaszenia czy z postojami?
Jeżeli stale to jak w moim przypadku da się zejść niżej tony na miesiąc (800-820kg)
niżej to przerasta chyba już sam kocioł ze względu na zużycie w czasie pracy modulacji 30%- strumień 1,2 i wyżej. Chyba że ja pisał Patrol kocioł 15 i 20 kW są wyposażone w ten sam palnik więc można by było pokusić się o zejście z modulacją 30% do pracy na poziomie 5 kWKarol WentaUczestnikbiper74
Czyli uzyskałeś prace bez wygaszania obniżając dawkę paliwa wyłącznie dla 100%? Niby oczywiste bo nie możesz obniżyć mocy dla 30 i 50% żeby nie zabić kotła….
😉Teraz rozumiem jak jest 10 minut postoju to faktycznie szkoda grzałki tylko tak się zastanawiam czy próbowałeś przechodzić zamiast np wyłączenia w nadzór; zawsze to 10 minut małego zużycia paliwa tylko na podtrzymanie paleniska zamiast pracy na 30% tak jak w kotle na eko groszek ?
PS. Dodatkowo zastanawia mnie fakt że jak teraz jest 10min postoju to co jak są mrozy po -10 do -15℃ wtedy kocioł się nie wyłącza w ogóle? Rozumiem, że te krótkie postoje nie mają nic wspólnego z doborem kotła bo w sumie piszesz że masz przewymiarowany ? Czy jeśli miałbyś dobrany poprawnie moc kotła to postoje były by krótsze? Skąd się biorą u Ciebie te krótkie postoje może jakbyś zszedł z temp to była by mniejsza delta i postój był by dłuższy czy też się mylę?
PS.2
Mam nadzieję że poprzednie wyniki zużycia w moim przypadku były spowodowane zbyt dużymi nadmuchami więc kiedy je zredukowalem poczekam 7 dni do niedzieli i zobaczę czy średnie spalanie się poprawi….Uzyskałem pracę bez wygaszania obniżając każdy próg modulacji i dodatkowo zwiększając parametry histereza H1 i H2. Grzejniki( na grzejnikach mam głowice termostatyczne) aktualnie utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczeniach więc kocioł cały czas pracuje na 30% modulacji oscyluje między 65-69.
Co za tym idzie można obniżyć każdy próg modulacji- to kotła nie zabije!Trybu nadzoru nie ustawiam bo nie przekracza mi kocioł zadanej temperatury 70st.
Postoje nie mają nic z przewymiarowanym kotłem, są uzależnione od odbioru ciepła -jeżeli pracuje jedna pompa u mnie podłogowe to postój trwa nawet do 1,5 h, teraz gdzie aktualnie pracują obie pomby plus włącza się pompa cwu to zbyt duży odbiór ciepła powoduje taki krótki postój i szybkie wychłodzenie kotła.
Gdy temperatura spadnie poniżej zera czy nawet -20 to grzejniki dobiją i dalej będą utrzymywać zadana temperaturę – to zaleta ciągłej pracy kotła. Najwięcej strat ciepła powoduję ogrzanie pomieszczeń niż utrzymanie w nich stałej temperatury.Karol WentaUczestnikBiper74 i Patrol
Nie bardzo kumam w jaki sposób oszczędzacie bez wygaszania? myślałem że atut takiego kotła to to że uzyskuje temp i się wyłącza zaskoczeniem dla mnie był fakt kiedy serwis ustawił mi kocioł bez postoju w nadzorze….PS.biper74 masz kocioł 20kW i palisz z maksymalną mocą 15kW czy to nie jest szkodliwe dla życia kotła?
Ciekawi mnie to bo szczerze też wziąłem kocioł troszkę na wyrost jak dam liczyłem zapotrzebowanie na moc dla mojej chatki to mi wychodziło trochę ponad 12kW a innym mądrym z dyplomem w kierunku wychodziło 15kW a jeszcze innym ok.10kW….Ciekawi mnie czy jeśli ustawie swój super kocioł na dla 100% tak by pracował z mocą 10kW a resztę na 5kW i 3,5 kW to zrobię mu krzywdę? Kocioł powinien zużyć mniej pelletu tylko może będę musiał zmienić krzywa grzewcza na wyższą….pytanie również do serwisu??
Kolejne pytanie dlaczego nie zaleca się pracy kotła w nadzorze? Wiąże się to z pytaniem dlaczego najlepsze wyniki uzyskuje bez wygaszaniia na 50 I 30%?Aktualnie bez wygaszania oszczędzam dla tego ponieważ pracują obie pompy czyli Co i podłogowe- odbiór ciepła jest zbyt duży i po wygaszeniu kotła zostanie on momentalnie w 10 minut wychłodzony więc bez sensu jest by się ciągle rozpalał i gasił.
Praca z mocą 15kW nie szkodzi kotłowi, jedyne co mu może zaszkodzić to temperatura powrotu poniżej chyba 45 st,a w mojej sytuacji kocioł pracuje wciąż na minimalnej mocy utrzymując temp w granicy zadanej 70 st.
W Twoim przypadku praca z minimalną mocą 3.5 kW to za mało trochę ponieważ dla Twojego kotła wydajność wynosi od 4kW – 15 kW.
Możesz zrobić tak: zobacz ile czasu trwa postój po wygaszeniu o ile pompa podłogowego pracuję 24H, następnie możesz zmierzyć czas z jaką kocioł po rozpaleniu osiąga zadaną temp- a następnie po trochu obniżać mu czas podawania w modulacji 100% . Ewentualnie spróbować potem ustawić kocioł tak by pracował bez wygaszania i wtedy będziesz miał porównanie w jakim trybie ustawić kocioł najlepiej dla spalania paliwa. Za dobrzy by było gdyby serwisant ustawił kocioł i nie trzeba by było już nic korygować.
podrawiamKarol WentaUczestnikWitam
Czyszczenie palnika włącza się tylko w przypadku, gdy palnik pracuje ciągle bez wyłączenia przez czas ustawiony w parametrze „Czyszczenie palnika”.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikZgadza się stąd moje pytanie, bo skoro udało mi się ustawić kocioł na ciągłą pracę to co ile powinno trwać takie czyszczenie, oraz czy jest to tylko czyszczenie czy też wygaszanie kotła i ponowne jego rozpalenie?
Karol WentaUczestnikPytanie do Serwisu
Parametr- ustawienia kotła- czyszczenie palnika ustawione jest fabrycznie na 24H.
Do ilu można zwiększyć realnie czas bez wpływu na palnik?
PozdrawiamKarol WentaUczestnikCześć na tą chwilę udało mój się zejść z nadmuchem:
100% 33% i 8.8s 14.9 kW 2,9kg/h
50% 30% i 5 s 8.5 kW 1,5kg/h
30% 27% i 3 s 5.1 kW 1,0kg/h
H1 3℃
H2 7℃Serwis twierdzi że z nadmuchem można zejść ile się da do momentu kiedy pojawiają się substancje smoliste na ścianach kotła jak to u Was było kiedy smoła zaczęła się pojawiać przy jakim nadmuchu?
U mnie mam próg modulacji 30% ustawiłem na 26% i jest ok.
Co do Twojego ogrzewania skoro masz tylko podłogowe to na pewno nie masz tak wielkiego zapotrzebowania na ciepło. Ja mam kocioł 20 kW i gdy tylko podłogowe załączałem – termostat pokojowy ustawiony na 25 st tak żeby mi pompy nie rozłączał i pracował 24H miałem takie ustawienia kotła :
Paraca podajnika -100% 5,6 15,4 kW
Moc nadmuchu 100% 33%
Praca podajnika 50% 4,1 11,2kW
Moc nadmuchu 50% 30%
Praca podajnika 30% 2,9 7,9kW
Moc nadmuchu 30% 26%Wydajność podajnika kg/h 11,4 kg
Czas cyklu praca 22
Histereza kotła H1 8
Histereza kotła H2 12Przy takich ustawieniach kocioł dobijał do zadanej temperatury 75St następnie się wygaszał i jego postój trwał około 1,5 godzinki tj do czasu wychłodzenia do 55St ( histereza kotła 20st) ponownie rozpalał , dochodził do zadanej i ponownie wygaszał. na dobę rozpalał około 9-10 razy i przy takim grzaniu zbiornik (7 workówx 15kg) wystarczył na około 6 dni. Dodam tylko że mam zamontowany siłownik elektryczny mieszacza i włączone sterowanie pogodowe mieszaczem co wystarczyło by osiągnąć w pomieszczeniach 22-22,5 st.
Więc Jackjj nie wiem jak u Ciebie wygląda instalacja podłogowego ogrzewania jaka pompa czy mieszacz z siłownikiem, ale u Ciebie dwa dni przy kotle i powinieneś zejść ze spalaniem na dobrym poziomie! Ile masz metrów podłogowego?
Ja teraz znalazłem odpowiednie ustawienia by kocioł oscylował w przedziale 60-70 st( pracuje pompa CO i podłogowego 24H) i pracował w modulacji 50% przechodząc do 30% bez wygaszania kotła. Jednak problemem u mnie jest zbyt przewymiarowany kocioł 20 kW i nawet przy strumieniu 1.3 kg 7,6 kW spala zbiornik w 3-4 dni. Mi to zajęło 3 dni więc Ty także powinieneś sobie z tym poradzić. A już na pewno nie musisz wracać do poprzednich ustawień – praca z mocą 27kWKarol WentaUczestnikWitam
Ilość podawanego pelletu wynika z :
1) Kąta nachylenia podajnika (im większy kąt mierzony od poziomu tym mniejsze podawanie, różnica występuje pomiędzy zbiornikami do palników montowanych w przednich drzwiach a standardowymi).
2) Długości sprężyny na końcu podajnika (czym dłuższa sprężyna – 05-1 zwoju więcej ma znaczenie- tym większe podawanie).
3) Granulacja i wielkość pelletu – znaczenie ma średnica i długość poszczególnych frakcji.Motoreduktory są takie same w palnikach małej mocy.
Powyższe zmienne mają duży wpływ na nastawy dlatego bardzo ważne jest „przeważenie podawania”.
Nastawy fabryczne dostosowane są do standardowego podawania 10,5 kg/h więc jeżeli podawanie jest większe należy zmniejszyć ilość podawanego pelletu (zmniejszamy czas pracy podajnika). Po wpisaniu wartości w serwisie widzimy aktualną moc jaką uzyskujemy na danym podawaniu. Spalanie doregulowujemy poprawiając moc nadmuchu – najlepsze wyniki uzyskamy tylko z analizatorem spalin jednakże nie będą one miały racjonalnego sensu w przypadku, gdy nie mamy zamontowanego regulatora ciągu kominowego.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikHubert tu masz odpowiedź
Po drugie zaleca się by ogrzewanie podłogowe pracowało 24 h
Co do nastawy modulacji kotła to raczej w porządku
Pozdrawiam -