Pytanie do znawców tematu, czy siłownik zaworu czterodroznego można regulować dowolnie? Pytam , mój instalator twierdzi, że musi kupić nowy ,który będzie działał w druga stronę.
Co to znaczy w drugą stronę? Siłownik jeżeli masz ręczny to ręcznie ustawiasz zakres(u mnie od 0-10) jaką temp maxymalnie ma puścić na obieg, automatyczny siłownik dobrze podłączony sam reguluje odpowiednio go na początku otwierając na max potem w zależności od wzrostu temperatury odpowiednio go zamyka- w moim przypadku ustawiona jestbtemperatura 50 stopni i zawór jezeli temperatura jest większa odpowiednio go zamyka by temp była zawsze bliska 50 st.
Pozdrawiam
Jeżeli masz automatyczny siłownik to w ustawieniach ręcznych kotła możesz sprawdzić czy się otwiera i zamyka.Karol WentaUczestnikWitam
No i się zaczęło troche mrozu -7 i zasobnik w ciągu trzech dni pusty (30-35kg na dobę)
Gdy pracuję tylko pompa na grzejniki spalanie wynosi ok 18 kg na dobę, lecz gdy pracują obie pompy (podłogowe i grzejniki) klękajcie narody !Patrol , chciałbym omówić z Tobą pewną rzecz jeśli mogę (dotyczy Twoich ustawień i instalacji) ,lecz nie chce tego tobić na tutejszym forum. Wobec tego poprosze kontakt do Ciebie (adres -mail)
Pozdrawiam
Karol WentaUczestnikwitam
nie mam zaufania do mojego instalatora , zbyt czesto mija sie z prawda. rozreguowal mi kociol i teraz mam w domu albo super goraco albo calkiem zimno. rece mi juz opadaja. zaobserwowalem ostatnio ze zawor 4D nie dziala jak powinien tzn powinien dzialac automatycznie ( z opowiadan instalatora) ale niestety tak nie jest, ustawienie jest na najnizszym zakresie i nawet nie drgnie.
najchetniej wywalilbym to ,,cos,, i zainstalowalbym zwykly kociol nabyty u pana Edka wyspawany po sasiedzku.
pojutrze zaczynam 2 tygodniowy urlop to moze przy nim poczaruje.
ile czasu zajelo wam regulowanie. mozna tak od reki czy jednak potrzebny jest dluzszy urlop.Nie wiem jaki masz kocioł ale u mnie zawór 4D działa tak jak powinien po włączeniu się pompy otwiera sie całkowicie a gdy kocioł dojdzie do 50 stopni zawór powoli przymyka sie tym samym dbając o to by temp była bliska 50. Możesz zawór w ustawieniach kotła sprawdzić recznie czy właściwie się otwiera i zamyka.u mnie regulacja kotła nie zajęła sporo czasu, później to tylko drobne zmiany.
Karol WentaUczestnikWitam
Biper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik– Praca podajnika 100% – ( 7.3 s )
– Mac nadmuchu 100% – (42 %)
– Praca podajnika 50% – ( 4.3 s )
– Mac nadmuchu 50% – (34 %)
– Praca podajnika 30% – ( 1.8 s )
– Mac nadmuchu 30% – (26 %)
– Histereza kotła – 15 stopni C
– Minimalna moc kotła FL – (25%)
– Maksymalna moc kotła FL – (75%)
Histereza H2 – 8 stopni C (8C)
Histereza H1 – 4 stopnie C (4C)
wydajność podajnika- (12.4 kg)
strumień paliwa- 3.6 kg/godz
Komin – schreyer średnicy 180 mm wysokości 8 m
Jakie sugestie ?
PozdrawiamKarol WentaUczestnikMariano
Nie wiem jaką masz instalację ale u mnie mam parametr max FL na 75 % ponieważ przy dużym odbiorze ciepła ( trzy pompy pracują) gdy obniżyłem na 70% kocioł dłużej dochodzi do zadanej temp a co za tym idzie wzrasta zużycie paliwa. Może nawet dojść do sytuacji że kocioł dojdzie np do temp 50 st i dalej nie ruszy.strumień paliwa 3.4 kg/godz
Co do nalotu na kotle to niech serwis sie wypowie bo u mnie było tak że był czarny ,a po wizycie kolegi który ma kocioł innej firmy na pellet z sondą lambda stwierdził że mam małą dawkę powietrza bo popiół powinien być właśnie jasny prawie że biały.Karol WentaUczestnikMariano
Jezeli masz temperaturę zadaną kotła 70 stopni to kocioł przechodzi odpowiednio na 30% mocy i dojściu do 75 st następuje wygaszenie kotła .Tak jak pisał Patrol w trakcie wygaszania wentylator pracuje na 100% gdzie resztki paliwa spowodują wzrost temp. do 80-81 stopni. U mnie jest dokłaenie tak samo i nie należy się tym przejmować. Analogicznie im wyzsza temp postoju kotła tym dłużej trwa jego wychłodzenie u mnie to trwa od 2.5 do 3 godzin. PozdrawiamKarol WentaUczestnikBiper jeżeli mam Ci coś podpowiedzieć na temat nastaw napisz mi jakie masz podawanie paliwa na godzinę – bez tego ciężko jest dokładnie coś powiedzieć.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikTak jak pisałem wyżej 🙂
Strumień pailwa na godz. wynosi 3.4 kg
Pozdrawiam
Karol WentaUczestnikPatrol
Jestem w trakcie realizowania zamówienia a potem montażu wspomnianego przez Ciebie regulatora. Będę zamawiać regulator w drzwiczkach do wyczystki oryginalny do komina schreyer – koszt około 200-300 zł
Także kwestia zdjęcia i zamiany drzwiczek wyczystki.Co do opisanych moich w/w ustawień proszę serwis o komentarz, co ewentualnie zmienić , dodam tylko że chyba z trybu nadzoru zrezygnuję podnosząc temp. zadaną kotła do 70. Dodatkowo chciałbym zapytać co zmienić by kocioł przy dużym odbiorze ciepła ( pracują 3 pompy) oscylował w granicach temp 55-65 ,by nie za szybko dochodził do zadanej i się nie wygaszał niepotrzebnie, lecz by praca kotła nie była zbyt niska , jaką wartość regulować by ustawić w miarę odpowiednie parametry
PozdrawiamYaqb
Ja mieszkam w domu o powierzchni około 175 m, napisz coś więcej jakie masz aktualnie ustawienia modulacji mocy kotła. ( moje masz wyżej) lecz nie należy się nimi sugerować ponieważ jak widzisz to kwestia wielu czynników by dobrać odpowiednie parametry- instalacja ( grzejniki + podłogowe), komin .Karol WentaUczestnikWalery05
Ja aktualnie mam takie :
42%- 7,5s
36%- 4,5s
28%- 2,0s
Min FL- 25%
Max FL- 75%
Histereza1- 4
Histereza2- 8
Czas cyklu Praca -23s
Temp kotła zadana 65st
Histereza kotła 15stNadzór
Czas nadzoru 30 minut
Czas podawania 2.5 s
Czas cyklu 60 sKomin średnica 180 mm wysokość 8 metrów
Strumień paliwa na godz. 3.4 kg
U mnie kocioł zawsze wychładzał długo około 2-3 godzin na postojuKarol WentaUczestnikJa aktualnie mam takie :
42%- 7,5s
36%- 4,5s
28%- 2,0s
Min FL- 25%
Max FL- 75%
Histereza1- 4
Histereza2- 8
Czas cyklu Praca -23s
Temp kotła zadana 65st
Histereza kotła 15stNadzór
Czas nadzoru 30 minut
Czas podawania 2.5 s
Czas cyklu 60 sKomin średnica 180 mm wysokość 8 metrów
Strumień paliwa na godz. 3.4 kgLukhad
Czy korzystasz z trybu nadzór i jak masz ewentualnie ustawienia, oraz chciałem zapytać o ustawienia czas cyklu praca ( fabrycznie jest 20s) w ustawieniach serwisowych – palnik- praca,a także jaką masz wydajność podajnika ?
Pozdrawiam i z góry dziękiKarol WentaUczestnikWitam
Mam pytanie,otòż doczytałem się w instrukcji że można podłączyć dodatkowy modół a mianowicie sonda lambda. Jaki jest koszt i czy sonde można podłączyć do każdego kotła? Jaki ma ona wpływ na pracę kotła? Domyślam się że reguluje spalanie paliwa w kotle.
PozdrawiamKarol WentaUczestnikLukhad
Jeśli to nie tajemnica czy mógłbyś podzielić się ustawieniami Twojego kotła ( posiadam taki sam) chodzi mi o modulacje mocy 100, 50 i 30%, min i max FL oraz tryb nadzoru- czas nadzory, czas cyklu oraz czas podawanieo ile z tego trybu korzystasz. Będę wdzieczny mając porównanie ze swoimi ustawieniami
PozdrawiamKarol WentaUczestnikPatrol
Pozostaje chyba pierwzsza opcja czyli regulacja na poziomie 50% i 30% w modulacji mocy chociaż nie wiem czy gra jest warta świeczki. Dłuższy tryb nadzoru odpada ponieważ po spadku temperatury do 50st płomień jest zbyt mały by kocioł z tryby nadzoru przeszedł bezpośrednio do trybu praca- kocioł sie wygasza a natępnie rozpala.Już to przerabiałem.
Myślałem właśnie o tym by pompę ogrzewania podłogowego podłączyć tak by ogrzewało 24h i zmniejszyć w moc kotła tak by dochodził do zadanej temp odbiór ciepła by powodował małe wychłodenie i tak w kółko.
Co do wymiany palnika koszt około 300 zł palnik plus koszt wymiany
PozdrawiamKarol WentaUczestnikMam pytanie odnośnie palenia ciągłego kotła czy faktycznie nie okaże się to ekonomiczniejsze tylko co wtedy musiałbym zmienić w ustawieniach. Pewnie tryb nadzoru wyłączyć, ale co dalej bo aktualnie temp. zadana kotła 65 st histereza kotła 15 st
PozdrawiamKarol WentaUczestnikWalery05 mam ten sam piec 20 kw dom około 160m podłogowe plus grzejniki
U siebie mam ustawienia jak Patrol z małymi zmianami. Otóż w modulacji mocy nadmuch 100% obniżyłem do 40% ponieważ płomień był postrzępiony czyli za duży nadmuch. Obniżyłem także temp. Zadaną kotła na 65 st oraz tryb nadzór ustawiny na 30 minut czas podawania 3s czas cyklu 72s.
Temp zadaną obniżyłem ponieważ w trybie nadzoru kocioł dochodził do 90s i przechodził w tryb wychładzania a przy 65 st dochodzi do 88 st i się wychładza. Tryb nadzoru ustawiłem ponieważ kocioł szybko osiąga zadaną temp a przy odbiorze ciepła ( praca pompy) po wygaszeniu temp KPP tła szybko spada i następuje ponowne rozpalenie. Z tryben nadzoru ograniczyłem rozpalanie kotła w ciągu doby o kilka rozpaleń a cl za tym idzie ograniczyłem eksploatacje palnika.
Pozdrawiam nie koniecznie musisz stosować moje ustawienia poprostu na razie testuj różne i znajdź odpowiednie dla Siebie. -