  • W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68425
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Witam

    odnośnie czasu cyklu przy ustawieniu 180 s , kocioł w trybie nadzoru po podaniu pierwszej dawki przeszedł do rozpalania ponieważ czas między dawkami 180 s jest zbyt długi, a ilość paliwa zbyt mała. Spróbowałem z poniższymi ustawieniami:
    czas cyklu 105 s czas podawania 4,5 s, jak dotąd czas nadzoru 30 minut dochodzi do 87-88 s i wygasza się

    Co do utraty ciepła przy rozpalaniu spowodowane było to iż mieszacz i pompa otwierał się gdy kocioł dochodził do 40 s, zmieniłem ustawienia na 50 s.
    W trakcie postoju kocioł wychładza się w przedziale około 3 godzin- średnica systemu kominowego schreyer wynosi 180 mm.
    Ewentualnie jaki jest koszt o ile jest potrzeba założenia regulatora ciągu kominowego przy takim kominie?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68427
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Witam

    Co spowoduje zmiana czasu cyklu na 180s i czasu podawania na 3s? A co za tym idzie czy temp kotła zadaną przywrócić do poprzedniej 70 s?

    Chciałbym jeszcze zapytać o pewną rzecz którą zaobserwowałem. Otóż w trakcie odbioru ciepła (np. pompa ogrzewania podłogowego pracuje) kocioł pracuje do zadanej temperatury 65 s, gdzie następnie przechodzi w tryb nadzoru. jak opisałem wyżej (czas cyklu do 35 s czas podawania 1,5 s) w trybie nadzoru kocioł dochodzi do temp. około 70 s, gdzie następnie temp. kotła spada z powodu odbioru ciepła do zadanej min. temp. kotła 50 s i tu moje zdziwienie, że kocioł się wygasza a następnie rozpala. Czy jest możliwość zmiany ustawień by kocioł z trybu nadzoru bezpośrednio przeszedł w tryb praca, bez jego wygaszania i ponownego rozpalania? Chodzi o eksploatację palnika oraz utratę ciepła przez kocioł w trakcie rozpalania.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68429
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Witam
    otóż wydłużyłem czas cyklu do 35 s czas podawania 1,5 s (mniejsza dawka jest zbyt niska i dochodzi do ponownego rozpalenia w trybie nadzoru), lecz musiałem obniżyć także temp. zadaną kotła do 65 stopni, teraz kocioł bez odbioru ciepła dochodzi do 87-88 stopni i następuje jego wygaszenie.
    Informacyjnie opisałem być może komuś innemu się przyda .
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68431
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Witam
    położenie i zamocowanie czujników zostało poprawione, a co za tym idzie kocioł się rozpala dochodzi do zadanej temperatury( 70 s) przechodzi w tryb nadzoru (na 30 min) i po upływie 30 minut się wygasza. Wszystko dobrze gdy jest pobór ciepła.
    Natomiast tu pojawia się problem gdy w pomieszczeniach domu jest zadana temperatura, a kocioł po spadku temp. z zadanej (70) spadnie do 55 następuje rozpalenie kotła.
    szybko dochodzi do zadanej temp i przechodzi w tryb nadzoru. Nadzór 30 minut czas podawania 1,2 s. Dalej temperatura wzrasta do 90 s następnie kocioł przechodzi w tryb wychładzania- załącza pompy by oddać ciepło.Problem w tym iż na zasilaniu grzejników jest zawór 4D sterowany automatycznie który się nie otwiera, a na podłogowe ogrzewanie nie ma zaworu więc w pomieszczeniach , gdzie znajduje się podłogowe jest ciepło ,a gdzie są grzejniki temperatura jest niższa.
    próbowałem obniżyć czas podawania w nadzorze lecz poniżej 1,2 s dawki paliwa są zbyt małe następuje wygaszenie kotła w trybie nadzoru i powtórne rozpalanie. Zastanawiałem się nad obniżeniem temp. zadanej kotła na 65 s byc może w trybie nadzoru nie dojdzie do 90s a następnie nie będzie musiał się wychładzać.
    Co ewentualnie radzi serwis w tym przypadku.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68433
    Karol Wenta
    Uczestnik

    za kotłem w tej rurce termometrycznej są włożone dwa czujniki, jeden na czerwonym kablu to pewnie czujnik temperatury a drugi na cieńszym czarnym kablu na końcu z jakimś miedzianym elementem. element ten jest wsunięty do końca tej rurki natomiast wielkość tego elementu nie pozwala na wsunięcie czujnika temperatury do końca- wystaje z rurki jakieś 1.5 centymetra. czy jest to prawidłowo umieszczone? zauważyłem także że przez to iż czujnik nie jest w całości w rurce termometrycznej przekłamuje trochę właśnie ze wskazaniami.

    Po drugie chciałbym zapytać by aby gwarancja kotła była aktualna jest potrzeba robienia przeglądów kotła, jak często jeśli potrzeba i jaki wiąże się z tym koszt.

    Ewentualnie jaki by był koszt wezwania serwisanta np do czyszczenia kotła oraz sprawdzenia poprawności ustawień parametrów kotła.

    pozdrawiam i dziękuję za szybkie odpowiedzi

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68435
    Karol Wenta
    Uczestnik

    zwiększyłem dawkę o 1 sek (aktualnie dawka 2.8)
    lecz problem ponownie się powtórzył- nie wiem tylko bo nie było mnie w domu czy kocioł z trybu pracy przeszedł w tryb nadzoru (ustawione mam na 30 min) i po upłynięciu czasu kocioł przeszedł w tryb postoju i zaraz po przejściu w postój podjął próbę rozpalenia kotła czy też przed wejściem w tryb nadzoru podjął próbę rozpalenia.
    zauważyłem także że po 3 próbach rozpalenia zakończonych alarmem podajnik pierwszy nie pracuje dopiero po wciśnięciu STB zacznie pracować. czy to standardowe zabezpieczenie?
    co ewentualnie zrobić odnośnie prób rozpalania w trybie nadzoru? ponownie dawkę zwiększyć?

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68437
    Karol Wenta
    Uczestnik

    nie wiem czy się zrozumieliśmy jeżeli chodzi o rozpalanie kotła to wszystko jest ok . kocioł w pierwszej próbie się rozpala bez problemu może źle opisałem problem z jakim się borykam.
    chodzi o to że dwukrotnie zdarzyła mi się sytuacje tego typu: kocioł się rozpalił, doszedł do zadanej temperatury 70 stopni, przeszedł w tryb nadzoru na 30 minut a następnie się wygasił- do tego momentu wszystko ok.
    Tu pojawił się problem że zaraz po wygaszeniu kocił podejmował próbę rozpalenia,(nie po spadku temperatury kotła 50 stopni) każda zakończona nieudanie. taka sytuacja identyczna zdarzyła sie także dwa dni wcześniej że po przejściu w tryb postoju 75 stopni kocioł podejmuje próbę rozpalenia niemalże od razu zaraz po wygaszeniu

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75832
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Zadowolony jestem bardzo, prosty w obsłudze i czyszczeniu nawet żona ogarnia. Z tego co pamiętam mnie zapewniali że spokojnie można stosować paliwo 6 i 8 także powinno działać bez problemu. To będzie dopiero 2 sezon więc się okaże teraz , mam nadzieję nie przekroczyć 4 ton , w poprzednim spaliłem 5 ton ale od początku września ogrzewałem samą podłogówką bo wykańczałem dom (temp.19 stopnie poszło 1,5 tony) pod koniec grudnia się wprowadziłem temp 23 stopnie grzejniki plus podłogowe

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75834
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Mam także kocioł 20 kW aktualnie palę 6 pelletem, ale jak mnie zapewniali to z 8 nie będzie problemu pewnie chodzi o czas rozpalenia , 8 pewnie potrwa trochę dłużej ale moim zdaniem dużej różnicy nie będzie.