Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
  • Autor
    Wpisy
  • Konrad
    Uczestnik

    Po jakim czasie robiłeś pierwsze czyszczenie kotła?

    Piec pracuje od listopada 2018 (chyba nawet połowy) i pierwsze czyszczenie pieca tzn. komory spalania i przestrzeni za popielnikiem + wyczystka gdzieś w styczniu 2019. Generalnie komorę spalania (+ przestrzeń za popielnikiem) czyszczę kiedy widzę, że tego wymaga (zwykle co miesiąc), gdzie używałem Lavy lub Barlinka.

    W tym sezonie nie używałem jednak za często czyszczenia płomieniówek, co w połączeniu ze znacznie większą częstotliwością pracy pieca (home office, nauczanie zdalne) i zmianą pelletu (Olimp) dało taki efekt.

    Komorę nawrotną czyściłem oczywiście pierwszy raz.

    Konrad
    Uczestnik

    Cześć,
    Udało mi się dostać do komory nawrotnej i ponownie uruchomić mechanizm czyszczenia zawirowywaczy.
    Oto jak to zrobiłem.
    1. Sama komory była przyklejona poprzez sznur i trzeba użyć sporo siły aby ją oderwać (młotek się nie przyda)
    2. Aby zdemontować mechanizm nie trzeba odłączać każdego zawirowywacza oddzielnie – wystarczy odkręcić śrubę, które centralnie mocuje trzpień.
    3. Po jego wyjęciu możemy swobodnie ruszać lewym lub prawy zespołem zawirowywaczy.

    Zdjęcia poniżej. Pierwsze po zdjęciu pokrywy.
    Kolejne po wyjęciu trzpienia / osi, na której umieszczony jest mechanizm.

    1611235804624.jpg
    1611235804619.jpg
    1611235804621.jpg

    Konrad
    Uczestnik

    Co do spadku ciągu komina. 
    Czyściłeś kiedyś przewód kominowy w piecu? Chodzi o tą klapkę za popielnikiem. 
    Możliwe, że to spowodowało spadek ciągu.

    Zawsze kiedy czyszczę komorę spalania czyszczę także przewód kominowy w piecu. Oczywiście był pełen popiołu, jak zawsze.
    Bardziej stawiam, że zablokowane przez spieki i osad zawirowywacze, które zmniejszyły przekrój płomieniówek. Musze je jakoś wyczyścić.

    Co do demontażu zawirowywacz się nie wypowiem. 
    Powinny być łatwo dostępne. 
    Najprawdopodobniej gdzieś z przodu w górnych drzwiczkach albo od góry pieca.

    Są dostępne od góry pieca, ale nie mogę się do nich dostać – nie mogę zdemontować płyty, która je chroni. Stąd pytanie czy ktoś z forum robił to wcześniej.

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64360
    Konrad
    Uczestnik

    Witajcie,

    Po Waszych wypowiedziach widzę, że nie obędzie się bez serwisu. Zdołałem zredukować dudnienie, ale wciąż występuje.

    W kwestii czyszczenia, to do tej pory raz odkręcałem pokrywę za popielnikiem (po ok. 6 tygodniach) i było tam sporo popiołu.
    Podobnie zresztą jak w za wyczystką komina.
    Kolejnym razem wrzucę fotografie z czyszczenia.

    ps
    Palę Olimpem. Różni się od Lavy.

    Konrad

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64366
    Konrad
    Uczestnik

    Witajcie,

    Witam
    Do serwisu pisałem dostałem odpowiedź że sprawa jest zgłoszona do realizacji. Było to około dwa tygodnie temu i na razie cisza. Ustawienia mam takie jakie ustawił serwisant przy pierwszym rozruchu zmieniłem jedynie ilość podawanego paliwa przy rozpalaniu ze 100% na 120% i nadmuch minimalny w trybie praca na 30%. Te wartości zmieniłem po konsultacji z serwisem. Pelet mam Lava Stelmetu.
    Pozdrawiam

    Błędy rozpalania i głośna (głośniejsza niż normalnie) praca podajnika mogą wskazywać na trociny zalegające na dnie zasobnika. Z tego co pamiętam, to przed Lavą używałeś innego pelletu. Poczekaj aż zasobnik będzie pusty i dokładnie wyczyść spód zbiornika – miejsce, w który ślimak pobiera pellet. Ja zrobiłem to odkurzaczem. Zmagałem się z tym problemem na początku, gdy użytkowałem przez tydzień pellet „no name” choć z certyfikatem. Miał tendencję do kruszenia się (słabo sprasowany?).

    Diagnoza:
    Średnica ślimaka jest mniejsza niż średnica wewnętrzna rury podajnika. Jeśli duża ilość trocin zalega na dnie to:

    • blokuje ona dostęp pelletu do ślimaka
    • trociny w większości nie będą w stanie wydostać się (przy pomocy ślimaka) ze zbiornika, bo ciągle przesypują się na dno
    • to powoduje że nadal pozostają na dnie i dalej blokują pellet

    Efekt jest taki, że proces palenia przebiega prawie normalnie (pewnie dawka jest mniejsza), ale właśnie proces rozpalania odbywa się ze znacznie mniejszą dawką rozruchową. Podobnie doznania dźwiękowe z podajnika wskazują, że na dnie są trociny. Im mniej dociążona śruba/podajnik (ze względu na trociny a nie granulki pelletu) tym głośniej daje o sobie znać. Łatwo to sprawdzić. Kiedy zasypiesz pełny zbiornik przyciśnij pellet rękami, a usłyszysz że będzie pracował delikatnie ciszej.

    W tej chwili też używam Lavę Stelmetu i nie mam już błędów rozpalania.
    Ciągle obniżam dawkę na rozruch i w tej chwili jest to 110% przy delikatnie podniesionym nadmuchu minimalnym do 15%.

    Reasumując moje tematy.
    1. Dudnienie w kominie
    Niestety nie miałem czasu skontaktować się z serwisem, ale widzę z tego wątku w którym kierunku idą ich zmiany ustawień.
    Pytanie do serwisu czy aktualizacja softu realnie wpływa na rozwiązanie/zminimalizowanie problemu dudnienia?

    Moje aktualne ustawienia mające wpływ na ilość niespalonych gazów:

    • dawka rozruchowa 110% (cyklicznie zmniejszam)
    • nadmuch min. 15%.
    • wydajność podajnika 14.4kg

    2. Funkcjonalność aplikacji Brager Connect / Cloud Brager Connect

    Niestety nic w tym temacie już się nie dzieje…

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64376
    Konrad
    Uczestnik

    Witajcie,

    Jeśli chodzi o dudnienie to mam ogólną wiedzę, co należy zmienić.
    Mam w planie skontaktować się z serwisem.
    W międzyczasie zszedłem jeszcze z dawką na rozruch do 120%, aby sprawdzić czy nie będą pojawiać się błędy rozpalania.

    W kwestii funkcjonalności aplikacji/chmury to:
    – aplikacja BragerConnect2 bez zmian w kwestii szaty; dodano dodatkowe info o palniku
    – usługa cloud.bragerconnect.com zmieniła się od strony graficznej i delikatnie w funkcjonalności:
    w ustawieniach CWU można wł./wył. priorytet CWU oraz tryb zima/lato/automatyczny
    w ustawieniach zaworu zmienić tryb pomiędzy podłogowy, grzejnikowy etc.

    I to by było chyba na tyle. Załączniki poniżej.
    Z zazdrością patrzę na zrzuty od MateuszZurek.

    Pozdrawiam
    Konrad

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64379
    Konrad
    Uczestnik

    @Kujawski Radosław
    Konstrukcji palnika nie zmienimy, ale myślę że manipulacja:

    • czasem opóźnienia rozpoczęcia podawania paliwa po rozpaleniu w celu lepszego dopalenia dawki rozruchowej
    • mocą nadmuchu w czasie rozpalania

    powinna rozwiązać problem.
    Ja miałem problem z nieudanym rozpalaniem, ale od kiedy przeszedłem na Lavę staram się schodzić niżej z dawką, ale nie wydaje mi się abym mógł zejść do 90%. Może mocniejszy nadmuch to umożliwi…



    @MateuszZurek

    W menu serwisowym wprowadzam 3456; nie ma tam niczego w stylu ustawień zaawansowanych;
    Mam moduł HT Connect i logując się do usługi w chmurze nie ma możliwości edycji jakichkolwiek ustawień (patrz screen).
    cloud-brager-connect.jpg

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64383
    Konrad
    Uczestnik

    Witajcie,

    Dziękuję za odpowiedzi.
    W tej chwili tematy zredukowały się do dwóch:

    1. Dudnienie w kominie

    Oto wersje mojego softu (jest to starsza czy nowsza konfiguracja??):
    Wersja zasilacza
    Z.HT900TO v2.03 Jul 2 2018
    Wersja modułu internetowego
    HT Connect V2.02 Aug 13 2018

    W menu serwisowym (3456) -> Menu palnika -> Rozpalanie mam tylko następujące opcje:

    • Dawka paliwa do rozpalania (aktualnie 125%)
    • Wydajność dmuchawy podczas rozpalania (standardowe 12%)
    • Czas pracy z mocą minimalna (standardowe 3 min.)

    Być może opcje, o których piszą MateuszZurek i Markus są dostępne w „bardziej serwisowym” menu.
    Skontaktuję się z serwisem, ale to pewnie nie wcześniej jak pod koniec tygodnia.

    2. Funkcjonalność aplikacji Brager Connect / Cloud Brager Connect

    Ze względu na brak stref czasowych w regulatorze zaimplementowanie tej funkcji w aplikacji byłoby może jeszcze wygodniejsze.
    Mogę służyć jako beta tester 🙂
    A tak poważnie to liczę, że producent wraz z twórcą regulatora i aplikacji postara się ją bardziej rozwinąć. A jest co poprawić/dodać np. w porównaniu z EcoNET.

    Podsumowując jeszcze raz temat Brager Connect:

    • historia/wykres temperatur dla wszystkich zainstalowanych czujników
    • historia/wykres włączeń/wyłączeń kotła, pomp i zaworów
    • możliwości ustawiania stref czasowych dla kotła, pomp, zaworów etc., czyli zautomatyzowanie tego, co w te chwili wielu wykonuje manualnie w aplikacji lub poprzez chmurę

    BTW
    Czy regulator HT-tronic®Rooms może tworzyć strefy czasowe nawet jeśli sam regulator kotła ich nie posiada?

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64387
    Konrad
    Uczestnik

    Witam,
    Jestem użytkownikiem tego kociołka od ok. 1 miesiąca. Pracuje z zaworem 3D+pompa, HT Connect, termostat pokojowy bezprzewodowy.
    Urządzenie jest rewelacyjne, proste w obsłudze, kompaktowe ale…
    Czytałem ten wątek i część problemów moich przedmówców jest znana również mi.
    Generalnie mam następujące uwagi lub pytania:

    1. Dudnienie w kominie
    Temat znany mi od pierwszego dnia.
    Posiadam komin systemowy:

    • ceramiczny (fi 20 cm)
    • ocieplony/izolowany
    • wysokości ok. 6,5 – 7 metrów
    • podłączony tylko dwoma kolankami fi 80 mm

    Objawy:
    dudnienie we wstępnej fazie startu/rozpalania pieca

    Diagnoza:
    Zarówno z tego forum jak i z kontaktu z serwisem wiem, że problem tkwi w dużej ilości niespalonych gazów.
    Dostarczenie większej ilości powietrza do kotłowni nie rozwiązuje problemu

    Poszedłem za radą z tego wątku i wartość wydajności podajnika zwiększyłem o 0,5kg/h, co powinno spowodować mniejsze podawania pelletu.
    To pomogło tylko częściowo. Dudnienie jest mniejsze/cichsze i trwa krócej.

    Moim zdaniem problem tkwi w procesie rozpalania. Proszę spojrzeć na plik „HT-ONE-rozpalanie.jpg”
    Pellet wrzucony nie układa się równomiernie/poziomo w palniku. Grzałka znajduje się pod miejscem rzutu i większość pelletu gromadzi się naprzeciw grzałki.
    Przy dawce startowej 100% czasami ilość pelletu jest za mała i nie dociera on do grzałki, co objawiało się bardzo częstym błędem rozpalania.
    Nawet udane rozpalanie z udziałem 100% dawki rozpalania nie zapobiegnie dudnieniu, gdyż większa jego część znajduje się daleko od miejsca rozpalenia (potrzeba dłuższego czasu aby ta część dawki startowej zaczęła się palić).
    Regulator kiedy wykryje płomień zaczyna podawać kolejne dawki, w czasie kiedy zasyp na start jeszcze nie pali się nawet w połowie.
    Finał jest taki, że w pewnym momencie (kilka minut od rozpoczęcia procesu rozpalania; gdzieś ok. mocy 7kW) ilość gazów (wynikająca wprost z ilości paliwa w palniku) jest za duża, co prowadzi do dudnienia.

    Można to sprawdzić w prosty sposób. Wystarczy ręcznie ułożyć pellet bardziej w stronę grzałki. Rozpalenie nastąpi szybciej, stos zajmie się szybciej i w krytycznym momencie gazów będzie mniej. Dudnienie nie wystąpiło. Sprawdziłem.

    I tu pytania do serwisu:

    1. czy można regulować moment kiedy regulator zacznie podawać pellet po rozpaleniu
    2. czy regulator automatycznie opóźnia czas rozpoczęcia podawania pelletu w sytuacji kiedy zwiększam dawkę rozruchową; większa ilość paliwa potrzebuje więcej czasu aby się wypalić
    3. jak należałoby ustawić nadmuch w krytycznym momencie (dużej ilości gazów w czasie rozpalania) lub tuż przed jego wystąpieniem (tuż po zapłonie)

    2. Wygaszanie kotła
    Aktualnie termostat pokojowy mam ustawiony pod zawór mieszacza. Wyłączenie termostatu powoduje wyłączenie pompy mieszacza i obniżenie nastawy zaworu o 20 stopni (dla pewności, że niepotrzebnie nie wychładza pieca.) Niemniej jednak piec i tak włącza się cyklicznie w momencie zejścia poniżej 50 stopni.

    Czy jest możliwość aby termostatem sterować pracą kotła. Innymi słowy nie chciałbym aby kocioł grzał sam siebie jeśli temperatura w pomieszczeniu jest OK.

    3. Funkcja stref czasowych
    Z przykrością stwierdziłem, że regulator nie posiada stref czasowych (np. dla CWU) pomimo tego, że taka funkcjonalność jest opisana w instrukcji.
    Proszę innych użytkowników o potwierdzenie.

    4. Aplikacja Brager Connect
    Najbardziej jestem chyba zawiedziony właśnie aplikacją. Choć w wersji 2 działa lepiej, to ma bardzo ubogą funkcjonalność.
    Z rzeczy, których najbardziej brakuje:

    • historii temperatur/włączeń/wyłączeń pomp/kotła/cwu etc. – bez tego ciężko jest zweryfikować nawet tak prostą rzecz jak częstotliwość uruchomień pieca do zagrzania samego siebie
    • możliwości ustawiania stref czasowych – przydatne zwłaszcza dla CWU, gdyż sam regulator nie posiada takiej funkcjonalności, to rozwiązania z aplikacji wydaje się najłatwiejsze; w tej chwili muszę pamiętać aby zmienić nastawę CWU w aplikacji, aby piec nie rozpalał się i nie grzał CWU w czasie kiedy nikt tej wody nie potrzebuje

    Z góry dzięki za wasze opinie.

    Attachments:
Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)