Przekroczenie maksymalnej temperatury palnika występowało w końcowej fazie Pracy kotła czyli jak chodził już na minimum ale chyba sobie jakoś poradziłem z tą temperaturą palnika. Zwiększyłem moc nawiewu/palnika na każdym poziomie o 5%.
Teraz mam ustawione:
max moc 38%
max czas 8 s
śred moc 33%
śred czas 5,5 s
min moc 29%
min czas 2 s
i na razie nie wyskakuje ten alert.
Ale zaobserwowałem, że strasznie mocno mam „okopcony” kocioł w środku oraz temperatura kotła (mimo ustawionej na 65 stopni) dochodzi do 80 stopni. Włączony Fuzzy Logic.
W załączniku zdjęcia okopconego wylotu do komina oraz jak wygląda popiół i z jakiego pelletu.
ChrisoUczestnikCzyli gdzie musiałbym kupić moduł ecoNet 300 pasujący do mojego regulatora? Jak możliwe to poproszę o konkretne adresy.
ChrisoUczestnikPrzed zakupem wysłałem zapytanie do Heiztechnik czy moduł ecoNet 300 będzie współpracował z podanym modelem regulatora i otrzymałem odpowiedź, że będzie działał. Nikt nic nie pisał o różnych wersjach ecoNet 300. W instrukcji również nie ma nic o różnych wersjach.
ChrisoUczestnikModuł kupiłem w sklepie internetowym http://kotlysklep.pl/
ChrisoUczestnikWitam
Z Twojego opisu wynika że nie mam komunikacji między wyświetlaczem a regulatorem. Czy jak podlaczales rozdzielacz to podlaczyles kabel, który wypiłies od wyświetlacza. Jeżeli jest podpięty to może coś nie gra z rozdzielacze.
Pozdrawiam
MarkusRozdzielacz podłączyłem z pojedynczej strony do regulatora, a z podwójnej strony podłączyłem do wyświetlacza i do ecoNet300.
Ten błąd wyskakuje jak ecoNet300 jest podłączony do prądu, jak odłączę go od prądu to błąd znika i na wyświetlaczu jest normalna praca kotła.ChrisoUczestnikCześć,
Napisz jaka nasz wersję oprogramowania.
Możliwe, że jest zbyt stara aby obsługiwać moduł internetowy.
Z tego co pamiętam wersję odczytasz a menu informacje na samym koncy.Zdjęcie wersji regulatora w załączniku
ChrisoUczestnikWitam
Nie będę zakładać nowego tematu bo dotyczy też modułu internetowego.
Kupiłem nowy moduł ecoNet300 i podłączyłem do regulatora HT-tronic 850 poprzez rozdzielacz i niestety ale na wyświetlaczu regulatora wyskakuje mi „Uwaga! Brak komunikacji”, a na module ecoNet300 nie świeci się dioda z informacją o podłączeniu do regulatora.
Proszę o jakąkolwiek informację co może być przyczyną tego lub co mogę zrobić aby zadziałało. -