  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70718
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Jaką moc pokazuje u Ciebie palnik przy takich nastawach?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70720
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Jakiej mocy masz kocioł?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70722
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Ok, tak zrobię. Dziękuję za odpowiedzi.

    W odpowiedzi na: regulator ecoster 200 #67729
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Dziękuję za odpowiedź.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70724
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam Serwis,

    dziękuję za podpowiedź. Zmniejszyłem obroty pompki praktycznie do minimum. Jednak zaobserwowałem co innego. Kocioł pracuje, bufor załadowany, ale zmienił się czas pracy, jeśli chodzi o zakres mocy. Teraz kocioł pracuje mniej więcej po połowie w zakresie 50% i 100% mocy. Efekt jest na pewno taki, że teraz po załadowaniu bufora (nastawa 60 st. C dolna temperatura bufora) górna temperatura osiąga 65-66 stopni, nieco więcej niż przy poprzedniej konfiguracji mocy pompki.

    Czy w czymś to przeszkadza, że kocioł pracuje po połowie czasu w mocy 50% i 100%?
    Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla użytkownika i kotła?

    h2ac0d35.jpg

    Pozdrawiam,
    egorys

    W odpowiedzi na: regulator ecoster 200 #67731
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam Serwis,

    mam ecoster 200 i RControl EM 891 i mam ten sam problem co kolega powyżej.Mój RControl posiada jednak na piecu TOUCH. W takim razie czy ecoster touch będzie z nim współdziałał? Bo uzyskałem na forum odpowiedź od Was, że jednak nie będzie.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70726
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Patrol,

    z econet jestem zadowolony, dużo można podejrzeć, zwłaszcza w historii i dużo można wywnioskować. No i oczywiście praca online wciąż w zasięgu dłoni. Jedynym rozczarowaniem sterownika, który posiadam (RControl EM891) to brak możliwości podłączenia EcoSter’a Touch.

    Histereza =3 ustawiona ostatnio na próbę, wcześniej było 5 i 8. Wtedy jednak kocioł zjeżdżał z temperatura chyba do 40 kilku stopni, a powrót jeszcze mniej. Przy włączonym buforze sama histereza decyduje tylko o tym, przy jakiej temperaturze wyłączyć pompę: 60 st. C – 3 = 57 st. C i pompa wyłączona. O samej pracy kotła decyduje temperatura bufora: dolna 60 st. C wyłącza kocioł, a górna 45 st. C go załącza.

    Zastanawiam się, czy jest możliwość wyeliminowania tak częstego załączania pompy w trakcie ładowania bufora? Dodam jeszcze tylko, że zasuwka na dopływie do zaworu ATV otwarta jest w tej chwili maksymalnie.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70728
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Poniżej podam swoje ustawienia, być może Serwis coś zasugeruje.

    DASPELL 12

    Temp. zadana kotła 70 st. C
    Tryb pracy standardowy
    Wydajność podajnika 11,9 kg/h
    Moc nadmuchu 100% – 38 Moc kotła 14,8kW
    Czas podawania 100% – 5s
    Moc nadmuchu 50% – 36
    Czas podawania 50% – 3,5 s
    Moc nadmuchu 30% – 30
    Czas podawania 30% – 1,5s
    Histereza H1 – 3 st. C
    Histereza H2 – 6 st. C
    Temp załączenia pompy 60 st. C
    Histereza kotła 3 st. C
    Czas cyklu 20 s
    Bufor włączony
    Temp rozpoczęcia ładowania 45 st. C
    Temp zakończenia ładowania 60 st. C
    Zawór ochrony powrotu ATV
    Pompa na powrocie
    Temp spalin 120-130 st. C

    W załączeniu wykres z historii danych.

    Mam jedno pytanie:

    Czy normalne jest, że przy zaworze ochrony powrotu kotła, piec kilka razy wyłącza pompę na powrocie (łądującą bufor), bo nie może sobie „poradzić”, znowu dogrzewa kocioł do 60 stopni, włącza pompę i temperatura spada poniżej 57 st. C, pompa się wyłącza i tak kilka razy, aż w końcu sobie „poradzi”?

    Z jaką mocą powinna pracować pompa ładująca bufor (ściągająca zimną wodę z bufora)? Mam pompę WILO 25-60, w tej chwili chodzi na maksymalnej mocy, jednak nawet przy obniżeniu mocy pompki kocioł nie nadąża dogrzewać wody z powrotu, tak aby pompa kotłowa załączyła się tylko raz przy ładowaniu bufora, tak czy tak kilka razy się wyłączy.
    h6ccd108.jpg

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70730
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Pytanie do serwisu :

    Jaka powinna być temperatura spalin w kotle pelletowym?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70733
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam wszystkich użytkowników forum.

    Mam pytanie do Serwisu: czy nowy ecoster touch będzie działał z regulatorem RControl EM 891 (moja wersja oprogramowania: 3.10.67 P1)?
    Dodam jeszcze tylko, że na kotle jest panel sterowania w wersji touch.