  • W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66272
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Wyróżnionym gratuluję wygranej, ale również wiedzy merytorycznej. Firmie Heiztechnik również gratuluję Serwisu, forum i obsługi użytkowników.
    A wszystkim użytkownikom forum i firmie Heiztechnik życzę szczęśliwego Nowego Roku:-)

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64982
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam,

    Jakie wartości masz ustawione dla:
    – zakres proporcjalnosci
    – stała czasu calkowania?

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74975
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Cześć
    Dla potomnych:
    A. Dom był do tej pory jak pisałem ogrzewany wyłącznie kominkiem od momentu włączenia podłogi – przejścia kotła na CO. z trybu lato grzanie do postoju podłogi 200m2 ok. 11 h bez wyłączania temp w pomieszczeniach 22*C
    B. Po 9h postoju nocnego kotła ok. 7h do otrzymania ponownego postoju kotła w domu temp spadła o 1 stopień do 21*C

    Zastanawiam się czy przy takim przełączeniu kotła w tryb lato dostanie on po uszach ? Z ekonomicznego punktu widzenia spalania jeśli wynik udałoby się powtórzyć to w mojej ocenie w moim przypadku opłacałoby się kocioł wyłączać szczególnie że zawsze można się wspomóc kominkiem który ma bardzo mała bezwładność jeśli wiecie o czym pisze
    😉
    Yasek

    Ile pelletu zuzyles przez ten czas, który widać na wykresie? 11 godzin to trochę wciągnęło paliwa?

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74981
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam.
    Ostatnio zastanawiałem się w jakim zakresie ustawić temperaturę wody podawane na kaloryfery.
    Czy lepiej jest działać w zakresie powiedzmy 35 – 45 stopni (krzywa 0.7, przesuniecie +3) czy lepiej iść jakieś większe wartości (35 – 55) lub inną krzywa.
    Ustawienia, które mam są wystarczające. Ale nurtuje mnie to pytanie.
    Dziękuję

    Jeśli są wystarczające, to chyba nie ma sensu podnosić. Trzeba tyle grzać, żeby było ciepło użytkownikowi i bezpiecznie dla kotła.

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74879
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Serwis Ci podpowiedział dobrze: wyłącz tryb termostat. Zaznacz na tak wyłączenie pompy od termostatu. Wtedy pompa co nie będzie dawać na grzejniki.

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74897
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Serwis Ci podpowiedział dobrze: wyłącz tryb termostat. Zaznacz na tak wyłączenie pompy od termostatu. Wtedy pompa co nie będzie dawać na grzejniki.

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74882
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Wydaje mi się, że powinieneś wyłączyć termostat kotła. Kocioł nie rusza, skoro w domu jest ciepło. Ustawiles mu za zadanie grzać dom, skoro w domu ciepło, kocioł nie chce pracować.

    Ewentualnie, musisz podać więcej danych jak jest ustawiona reszta: tryb lato czy zima? Priorytet cwu czy nie?

    Może wszedł w tryb zima i trzeba coś doregulowac z cwu.

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74900
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Wydaje mi się, że powinieneś wyłączyć termostat kotła. Kocioł nie rusza, skoro w domu jest ciepło. Ustawiles mu za zadanie grzać dom, skoro w domu ciepło, kocioł nie chce pracować.

    Ewentualnie, musisz podać więcej danych jak jest ustawiona reszta: tryb lato czy zima? Priorytet cwu czy nie?

    Może wszedł w tryb zima i trzeba coś doregulowac z cwu.

    W odpowiedzi na: Aktualizacja ecoNet #65704
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Mateusz,

    aktualizacja była dostępna już prawie dwa miesiące temu. Chyba, że nie jest dostępna dla wszystkich w jednym czasie.

    Sorry, nie spojrzałem, że to cytat Twojego wcześniejszego wpisu.

    W odpowiedzi na: Aktualizacja ecoNet #65705
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Mateusz,

    aktualizacja była dostępna już prawie dwa miesiące temu. Chyba, że nie jest dostępna dla wszystkich w jednym czasie.

    Sorry, nie spojrzałem, że to cytat Twojego wcześniejszego wpisu.

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74967
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Patrol,
    u mnie z buforem wygląda to mniej więcej tak: Daspell.png

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74987
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Patrol,
    u mnie z buforem wygląda to mniej więcej tak: Daspell.png

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74942
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam,

    Wg mnie duży wpływ na temperaturę palnika ma jego czystość. Im więcej resztek, spieków na rynnie, tym wyższa temperatura. Podobnie czystość całego popielnika: jak będzie tam zawalone popiołem to i temperatura zrobi się wyższa.
    U mnie temperatura oscyluje między 28 a 43 ST.C. im czystszy tym mniejsza.
    Ja zamontowalem regulator ciągu kominowego w drzwiach wyczystki. Po tej operacji nie zauważyłem różnicy w temperaturze palnika, za to na pewno różnicę w temperaturze spalin.
    Czy regulator ciągu ograniczy zużycie paliwa o 40%? Szczerze wątpię. Po moich obserwacjach mogę stwierdzić, że jest to chwyt marketingowy. Za to na pewno kocioł pracuje jakby rowniej. Poza tym, na etapie budowy domu średnica mojego komina była przewidziana na inny typ kotła, dla pelletu jest za duża. Więc ogólnie zakup potrzebny, ale aż na takie oszczędności bym nie liczył.

    Witam,
    Tez mam RCK ale tu chodzi o trochę inny regulator.
    Montuje go na szczycie komina.
    Ma w teorii utrzymywać stabilna temperaturę w kominie oraz ciąg komina jak i niwelacji wpływ wiatru.
    Cylinder także powinien mieć wpływ na wyciaganie ciepła z pieca.
    Na 40% zysku bym nie liczył, ale to jest raczej kwestia indywidualnych warunków[/quote]

    Być może się mylę, ale dla mnie regulator to regulator. Regulator ciągu kominowego jak sama nazwa wskazuje reguluje ciąg kominowy. Ustawione np. 15kPa będzie tego pilnować, zresztą tak u mnie to pracuje: przy większych podmuchach wiatru widać jak działa i otwiera się niwelując właśnie sławetny wpływ wiatru. Co do temperatury komina to wiadomo, że na nią wpływ ma temperatura spalin, a temperatura spalin to m.in. siła ciągu kominowego, ale i właściwe ustawienie mocy palnika w stosunku do mocy wymiennika, tzn. ile może odebrać ciepła ze spalin.
    Nie twierdzę, że smartflow jest być może sprawniejszy, tego nie wiem. Natomiast tak jak napisałem wcześniej, 40 % uważam za chwyt marketingowy. Jeśli byłaby to prawda to producent załączałby to w zestawie, byłoby to wizerunkowo i ekonomicznie bardzo opłacalne. W zasadzie przy odpowiednio dobranym kominie na etapie budowy (odpowiednie, nieprzewymiarowane fi komina) regulator ciągu to zbędne urządzenie.

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74954
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam,

    Wg mnie duży wpływ na temperaturę palnika ma jego czystość. Im więcej resztek, spieków na rynnie, tym wyższa temperatura. Podobnie czystość całego popielnika: jak będzie tam zawalone popiołem to i temperatura zrobi się wyższa.
    U mnie temperatura oscyluje między 28 a 43 ST.C. im czystszy tym mniejsza.
    Ja zamontowalem regulator ciągu kominowego w drzwiach wyczystki. Po tej operacji nie zauważyłem różnicy w temperaturze palnika, za to na pewno różnicę w temperaturze spalin.
    Czy regulator ciągu ograniczy zużycie paliwa o 40%? Szczerze wątpię. Po moich obserwacjach mogę stwierdzić, że jest to chwyt marketingowy. Za to na pewno kocioł pracuje jakby rowniej. Poza tym, na etapie budowy domu średnica mojego komina była przewidziana na inny typ kotła, dla pelletu jest za duża. Więc ogólnie zakup potrzebny, ale aż na takie oszczędności bym nie liczył.

    Witam,
    Tez mam RCK ale tu chodzi o trochę inny regulator.
    Montuje go na szczycie komina.
    Ma w teorii utrzymywać stabilna temperaturę w kominie oraz ciąg komina jak i niwelacji wpływ wiatru.
    Cylinder także powinien mieć wpływ na wyciaganie ciepła z pieca.
    Na 40% zysku bym nie liczył, ale to jest raczej kwestia indywidualnych warunków[/quote]

    Być może się mylę, ale dla mnie regulator to regulator. Regulator ciągu kominowego jak sama nazwa wskazuje reguluje ciąg kominowy. Ustawione np. 15kPa będzie tego pilnować, zresztą tak u mnie to pracuje: przy większych podmuchach wiatru widać jak działa i otwiera się niwelując właśnie sławetny wpływ wiatru. Co do temperatury komina to wiadomo, że na nią wpływ ma temperatura spalin, a temperatura spalin to m.in. siła ciągu kominowego, ale i właściwe ustawienie mocy palnika w stosunku do mocy wymiennika, tzn. ile może odebrać ciepła ze spalin.
    Nie twierdzę, że smartflow jest być może sprawniejszy, tego nie wiem. Natomiast tak jak napisałem wcześniej, 40 % uważam za chwyt marketingowy. Jeśli byłaby to prawda to producent załączałby to w zestawie, byłoby to wizerunkowo i ekonomicznie bardzo opłacalne. W zasadzie przy odpowiednio dobranym kominie na etapie budowy (odpowiednie, nieprzewymiarowane fi komina) regulator ciągu to zbędne urządzenie.

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74944
    Piotr Michalak
    Uczestnik

    Witam,

    Wg mnie duży wpływ na temperaturę palnika ma jego czystość. Im więcej resztek, spieków na rynnie, tym wyższa temperatura. Podobnie czystość całego popielnika: jak będzie tam zawalone popiołem to i temperatura zrobi się wyższa.
    U mnie temperatura oscyluje między 28 a 43 ST.C. im czystszy tym mniejsza.
    Ja zamontowalem regulator ciągu kominowego w drzwiach wyczystki. Po tej operacji nie zauważyłem różnicy w temperaturze palnika, za to na pewno różnicę w temperaturze spalin.
    Czy regulator ciągu ograniczy zużycie paliwa o 40%? Szczerze wątpię. Po moich obserwacjach mogę stwierdzić, że jest to chwyt marketingowy. Za to na pewno kocioł pracuje jakby rowniej. Poza tym, na etapie budowy domu średnica mojego komina była przewidziana na inny typ kotła, dla pelletu jest za duża. Więc ogólnie zakup potrzebny, ale aż na takie oszczędności bym nie liczył.