Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76555
    eustachy
    Uczestnik

    pytanie do serwisu bo też mam stałą retorte i problem ze spiekami, po podanych ustawieniach spieki dalej są. więc pytanie ile kosztuje wymiana retorty na obrotową i przedewszystkim jakie korzyści są z tej retorty. pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76559
    eustachy
    Uczestnik

    Witam, jak pozostali piszący tu mam problem ze spalaniem ekogroszku. jestem użytkownikiem red eko duo ze sterowaniem ht 500, pale juz druga zime poprzednio spalanie mialem na poziomie 35 kilo na dobe i wiecej ale wiadomo dom nienagrzany a i ekogroszek zostawiał dużo do życzenia. do tej zimy podeszlem profesjonalnie ekogroszek wyższa półka, piec wypucowany i przygotowany do sezonu. A tu lekkie rozczarowanie dalej spalanie na wysokim poziomie i co mnie wkurza spieki i szlaka czytalem wasze posty i staralem ustawic piec według waszych nastaw i jak narazie rezultaty slabe
    hata 180 m2
    duchawa wap 06
    najważniejsze ustawienia kotła
    temperatura kotła 50
    pauza 60s
    krotnośc 2
    dmuchawa 0
    zawór trojdrożny ustawiony na 5
    podniosłem pokrywe dmuchawy żeby było mniej powietrza w tej chwili jest szczelina 2 cm
    spieków niby i szlaki niby mniej ale dalej się tworzy.
    Może serwis albo wy macie jakieś sugestie
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: nowy urzytkownik red eco duo 25kw ht tronic 520 #77565
    eustachy
    Uczestnik

    Witam, retorte mam stałą(obrotowa rozumiem ze sie mechanicznie obraca) ustawiłem tak jak podałeś początkowo żadnej reakcji ale myślałem i myśłałem i doszedłem do wniosku ze zamały kopczyk jest dlatego nic te nastawy nie daja wiec usypałem ręcznie odpowiedni kopczyk i póki co bez problemu przy tych nastawach jest 65-70 stopni(w domu 22).
    dla mojej informacji chciałbym wiedziec jakie sa proporcje nastawy kotłą
    bo jesli w tej chwili mam
    pauza 30
    dmuchawa 3
    reszta bez zmian
    to jesli chce obnizyc temp
    to na logike
    wychodzi
    40 pauza
    dmuchawa 2
    50 pauza
    1 dmuchawa
    dobrze rozumuje ?????
    pozdrawiam serwis

    W odpowiedzi na: nowy urzytkownik red eco duo 25kw ht tronic 520 #77567
    eustachy
    Uczestnik

    jeszcze jedno czy krotnośc podawania o ile dobrze wyczytałem ma znaczenie podczas podtrzymania kotła nie pracy????

    W odpowiedzi na: nowy urzytkownik red eco duo 25kw ht tronic 520 #77568
    eustachy
    Uczestnik

    Witam,
    według twoich ustawien które mi podałes to dmuchawa jest na 1 więc nie ma co zmniejszać temperatura max 46.
    cały weeken siedzialem i rozkminiałem o co chodzi i nic nie wskurałem
    przy ustawieniu
    – czas pauzy pod. – 40 sek.
    – obroty dmuchawy podt. – 15
    – czas dmuchawy podt – 10 sek.
    – krotnosc podawania – 3
    – czas oczekiwania – 10 min
    – obroty dmuchawy wap 06 – 4
    maksymalna temperatura kotła 52
    dodam że zawór trojdrożny(jeśli dobrze pamiętam)
    mam ustawiony na 3 a wczesniej był na 1 w ustawieniu 3 kociól szybciej temp łapie ale grzejniki sie wychładzaja
    zachodze w głowe co może być przyczyną tak słąbych osiągow przez to kocioł dmuchawa cały czas pracuje a to chyba nie dobrze. ekogroszek na opakowaniu ma 25kj kalorycznosc jest suchy. podpowiecie mi cos bo przy takiej pracy kotła to pojde z torbami. pozdrawiam

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)