Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Paweł MatysiakUczestnik
Przy ustawieniu:
15kg/h
100%-5,2
50%-3,4
30%-1,8
Nadzór 30min.
Mam na 24H- 12 rozpaleń.
To dużo czy jest ok?Paweł MatysiakUczestnikPali się świetnie, bardzo czysty. Cena za jaką ostatnio kupowałem to 600zł/tona. Tylko u producenta, no i transport we własnym zakresie.
Te 19,7 to prędzej ciepło spalania, a wartość opałowa będzie do 18MJ – w 5,3kWh/kg nie wierzę, tym bardziej 5,4 :/ – no tego nie wiem, tak producent podał na opakowaniu.
Paweł MatysiakUczestnikhttp://www.edwood.pl/
pellet dębowy – producent podaje kaloryczność – 19,7 Mj/kg.Paweł MatysiakUczestnikProśba do kolegi Patrol:
Możesz podać mi jakie byś mi zaproponował ustawienia dla pieca 20kW, pellet przeważony 15kg/h, oraz kaloryczność pelletu 5,4 kWh/kg.
Z góry dziękuje.Paweł MatysiakUczestnikMam do Was pytanie.
Używam pelletu dębowego grubość 6mm.
Jego kaloryczność to 19,7 Mj/kg. Jaka jest jego kaloryczność w kWh/kg?
(gdzieś znalazłem że 5,5 ale czy to prawda?)Paweł MatysiakUczestnikU mnie jest zainstalowany.
Paweł MatysiakUczestnikPaweł MatysiakUczestnikNo nad zmiennymi parametrami pogody też myślałem.
Kolega na piecu DEFRO (nie wiem z jakim sterownikiem) w jakiś sposób ustawił sobie tak że jak piec osiągnie zadaną to nie wygasza się tylko chodzi jak by w początkowym ustawieniu (moc 30%) i mówi ze tak ma oszczędniej, a przy okazji grzałka do rozpalania jest mniej obciążona.
I pytanie poza konkursem – Jaka jest żywotność grzałki?Paweł MatysiakUczestnikZastanawialiście się kiedyś czy nie będzie mniejszego spalania gdy piec nie będzie się wygaszał po uzyskaniu zadanej temperatury tylko podtrzymywał ją cały czas?
Paweł MatysiakUczestnikNa FuzzyLogic tak jest
poczytaj to:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametryPaweł MatysiakUczestnikCoś masz nie tak.
A tak poza tym to po co Ci sterownik skoro nie steruje pompkami?Paweł MatysiakUczestnikWołaj tego co Ci to montował.
Do podłogówki powiineś mieć jeszcze jeden sterownik np. AURATON 2025
Ale tak czy siak jeśli piec w ustawieniach CUW działa w trybie lato to nic oprócz pompy CUW nie powinien działać.Paweł MatysiakUczestnikJaki masz sterownik?
U mnie jest R.Control 890 i jak piec jest w trybie lato to działa tylko pompka od cuw.Paweł MatysiakUczestnikDzięi wielkie.
Pozdrawiam.Paweł MatysiakUczestnikProśba do kolegi Patrol.
Wrzuć ten przelicznik „mocy palnika” bo linki nie działają. -
AutorWpisy